Zuevec Posted September 23 (edited) Здравствуйте. Как оказалось у модели SNR-S5210G-24TX-UPS нет web интерфейса, а опыта настройки lacp через консоль нет. Если есть спецы, подскажите как провалиться в lag для команды switchport mode trunk и навешивание vlan, так как interface port-chanel 1 не срабатывает. Спасибо. Edited September 23 by Zuevec Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted September 23 Вообще-то срабатывает. Но иногда конфигурировать нужно не lag, а физические порты. Вот конфиг с LACP: interface xe1 switchport mode trunk switchport trunk native vlan 1 channel-group 1 mode active ! interface xe2 switchport mode trunk switchport trunk native vlan 1 channel-group 1 mode active ! interface po1 description LAG-UP switchport mode trunk switchport trunk native vlan 1 Модель SNR-S5210X-8F, но вряд-ли в S5210G консоль принципиально отличается. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zuevec Posted September 24 Спасибо. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Evgeniy Rychkov Posted September 25 Здравствуйте. Вы можете воспользоваться нашим config guide: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S5210/SNR-S5210_configuration_guide.pdf Пункт 14. LACP и агрегация портов Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...