Подскажите пожалуйста, как можно натянуть самонесущий кабель,есть ли для этого какие-нибудь приспособления.Если есть , то где их можно купить в Москве.

Posted

ставь магар 20-ти человекам и тяните:) - по 10 на каждую сторону - хотя с одной стороны можно и закрепить.

вообще-то мы впятером справлялись - 200 метров пролет, но натянуто несильно.

Posted

А вы о таких вещах как лебедка или полиспас слышали?

вдвоем пролеты и по 250 метров можно натягивать

Posted

Универсальное автоматическое натягивающее устройство :

К кабелю привязываем трос - трос пропускаем через блок - к концу троса прикрепляем груз весом в 70-100 кг (для П296)

уходим домой отдыхать...

Posted

а если на голову кому......:):):)?!

 

а если серьезно то сколько он там должен висеть и до какой степени он его натянет? по моим субъективным ощущениям после натяжки подобного кабеля - будет такой груз лететь за кабелем на другой конец;-) ели вешать то килограм 300 - 400:)

Posted

Натяжка, натяжка.

Да натянивать можно в троем нарасстояние 150-200м - без проблем, но а если есть и четвертый человек, то это вообще легко:

Один конец кабеля закрепляется на одной стенке (мы это делаем с помощью анкерных болтов и 3х муфт), а другой конец натягиватся на другой строное троими людьми, а четвертый закрепляет.

При очень хорошем спланировании вся процедура натягивания длится 3-4 часа - меньше не получалось.

Все начинается с того, что:

-вымиряем расстояние между домами,

-смотрим препятствия на пути (деревья, кусты, бабульки ...).,

-ищем место где закрепить,

-крепление анкерных болтов,

- разматывание нужного колличества метров кабеля,

-закрепление одного конца кабеля.

-Протягивание веревки от одного дома на другой,

-крепление к веревке кабеля - и последующее его перетягиваение на другой дом,

-закрепление кабеля,

-подключение свитча.

- И если кто уже устал идти пить пиво!

 

Если не правильно - скажите как надо?

А тут навязыватся вопрос: а надо ли кабель(100-180(200)м) вешать на тросик/проволку?

Posted

:а если на голову кому......:):):)?!

А че голову подставил ? ;-)

 

:а если серьезно то сколько он там должен висеть и до какой степени :он его натянет? по моим субъективным ощущениям после натяжки :подобного кабеля - будет такой груз лететь за кабелем на другой :конец;-) ели вешать то килограм 300 - 400:)

 

Ответ к сожалению не правильный - максимальное натяжение по паспорту П296 - 100кг

Сила разрыва кабеля - около 200кг

 

А при навесании всякой галиматьи на кабель - будет увеличиваться провис .... а сила натяжения будет оставаться постоянной.

Если очень страшно что груз украдут на металолом - можно дополнительно установить страхующий трос и намертво прикрепить

к стене.

Да и врядли 2-3 человек могут без рывков натянуть кабель с силой

больше 100 кг

Для прикидки:

Весь вес размещен в голове , туловище под углом 45 градусов

в результате натяжение выходит половина веса человека

средний вес человека 80кг

итого натяжение создаваемое одним "головастиком" = 40 кг

 

если прикинуть что вес распределен более мение равномерно то эта сила равна около 20-30 кг

в результате 3 человека могуть натянуть кабель с силой 60 -90кг

 

Может в чем-то и ошибся но я думаю что практические експеременты

с точностью +-30 процентов подтвердят мои расчеты ...

Posted
-смотрим препятствия на пути (деревья, кусты, бабульки ...).,

особенно бабульки достают :-)) давеча услыш много нового про "ракетные" антены и какие от них возникают болезни :-))

- И если кто уже устал идти пить пиво!

 

это самая приятная часть "Марлезонского балета" :-)))

 

Если не правильно - скажите как надо?

А тут навязыватся вопрос: а надо ли кабель(100-180(200)м) вешать на тросик/проволку?

 

мы тоже поступаем именно так - и вопрос с "несущей" я пытался поднять (даже опрос устроил) но что то не пошло.

Му вешаем без всяких несущих. Просто подумали что стальную оплетку не так то легко порвать. И у Нага где то была фраза о том, что прои 80кг только начинают затягиваться узлы на П296 :-))))

А все же хотелось услышать мнение общественности :-)

Posted

Sirсo писал о том ,что человек весом 80кг. может натянуть трос с силой 40кг. Это полная фигня. Человек тянет кабель не своим весом( в наклоне 45 градусов ????), а силой мышц. В данном случае работают мышцы-сгибатели рук , широчайшие и прямые спины и мышцы ног. Короче , чем сильнее человек , тем сильнее он натянет кабель.

Posted

короче! поднимите руку кто тянул п270 на 200 метров:) остальные не принимаются:) там сила бешеная мы не смогли поднять над землей более чем на 4 метра (висит с 9-эажеи на 5-эажку) если тут есть математики пусть посчитают какя там сила. там дифуравнение надо решить с учетом веса кабеля (или кто в маткаде гребет). нужны данные при разной стреле провиса возьмем 5,10 и 20 метров. по моим прикидкам там больше 300 кг. а 100 кг это только по паспорту - я уверен что на разрыв он несколько тонн (!) у кого есть подобные испытания поделитесь. особо интересно будет выслушать тех у кого этот кабель порвался* и при каких обстоятельствах.

 

* - если таковые имеются:)

ВНИМАНИЕ! у кого есть возможность провести испытания на разрыв, пожалуйста не поленитесь. и будем спать спокойно:)

Posted

Привет - а что ты только что проснулся - он в обзорах уже давно лежит отчет о испытаниях кабеля на разрывочной машине ....

так что усилие разрыва - 200кг

А то что моя собачка весом от силы 5 кг меня с ног сваливает -

когда сучку в парке увидит ;-) так это уже механика (или секс ;-)...

 

Тут еще кто-то говорил за силу мышц - так дело в том что "Да" - если человека привязать к столбу , или дать упереться ногами в стенку,

а если он стоит на ровной поверхности - тут как раз и сила трения

не дает ему приложить усилие больше половины собственного веса ...

 

Ты думаш как я дома шкаф двигаю - стоя ? Нет, сажусь на пол спиной к шкафу , упираюсь ногами в что-то (например стенку) и поехали ...

Posted

Да вот еще на счет формулы - она то очень простенькая

кто-то бросал ее в старом форуме , тангенс угла , стрела провеса , длина кабеля , погонный вес кабеля , и еще чтото - в результате получаеш силу натяжения ...

Posted

какой кабель 200 кг? 296 или 270?

формула точно помню что не простая нам этот пример еще в коллеже на первом курсе приводили по теме диф уравнения. может конечно то какая-то упрощенная форула.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.