Raider Опубликовано 9 июня, 2006 · Жалоба В общем мы столкнулись с проблемой. Есть три узла. Узлы идут подряд. Соединяются они 12В оптикой. Все разварено 19' кросах. Мы их заварили в SC пигтейлами, пигтейлы вонткнули в розетки. Тестер тестит эти два участка по отдельности на ура. Но если на втором узле соединить патчкордами розетки из 1-го и 3-го узла, то когда тестируешь либо с первого узла либо с третьего говорит что на втором узле обрыв. Варишь напрямую на втором узле, все тестится и работает отлично (затухание меньше 1Дб). Я посмотрел на FC розетки и коннекторы. Мне они показались более надежными и удобными именно для кросирования промежуточных узлов. Где в дальнейшем будет происходить перекоммутация. Совственно вопрос. Из за чего может быть эта проблема и какие розетки вы используете на промежуточных кросах? Говорить типа криво сварили, не качественные розетки, коннекторы не надо. Переваривали, меняли розетки и патчкорды. Не помогает. Ну то что завели две жили с затуханием 7Дб мне кажется не результат. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diesel Опубликовано 9 июня, 2006 · Жалоба мда. танцы с бубном. Особой разницы в розетках нет. Возможно розетки вам попались неудачные? Видел много кроссов на SC - работают у людей без проблем... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BETEPAH Опубликовано 9 июня, 2006 · Жалоба попробуйте протирать ваткой со спиртом коннекторы, как советуют здесь на форуме я столкнулся во время первых опытов общения с оптикой с такой проблемой, что ломал FC коннекторы. счас использую исключительно SC - за полгода проблем не обнаружил Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RDS Опубликовано 9 июня, 2006 · Жалоба ... Из за чего может быть эта проблема и какие розетки вы используете на промежуточных кросах? Розетки используем разные и ST, и SC, и FC.Такой эфект получается, если тебе вместо одномодовых розеток впарили многомодовые. Еще такое бывает, если в одномодовые розетки втыкали коннекторы с грязными центраторами отчего керамические втулки внутри одномодовых розеток лопнули и не юстируют центраторы разъемов. Это все при том, что сами пигтейлы и патчкорды чистые и не "переполированные" (впуклые). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Raider Опубликовано 10 июня, 2006 · Жалоба Многомод не пихали. Ок. попробуем протереть спиртом. Обычный медицинский пойдет? Естественно без примесей всяких как в аптеках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RDS Опубликовано 10 июня, 2006 · Жалоба Ок. попробуем протереть спиртом. Обычный медицинский пойдет? лучше изопропиловым. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 11 июня, 2006 · Жалоба Raider, скорее всего заламываете патчкорды, или сами патчкорды бракованные-многомод-коннекторы покоцаные.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Raider Опубликовано 11 июня, 2006 · Жалоба Ок. Всем спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grama Опубликовано 11 июня, 2006 · Жалоба Последнее время встречал только девайсы с SC и в Ethere и в ТВ, правда в ТВ еще E-2000 часто бывают. Думаю это не просто так. Вывод SC (пока). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 12 июня, 2006 · Жалоба Очень многие переходят на FC - они прочнее и менее капризны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Raider Опубликовано 12 июня, 2006 · Жалоба Nag, Вот мы тоже сварили 700 розеток. Заметили что сначала нормально прошли тесты, а когда через месяц начали кросировать новые линии линки не заработали. Помогло протирание спиртом спасибо BETEPAH'у и замена нескольких розеток. Сейчас все новые кросы будем варить на FC. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BETEPAH Опубликовано 12 июня, 2006 · Жалоба мне показалось неудобно с FC работать в условиях ограниченного пространства, да и полировку проще покоцать, поэтому только SC использую Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bond Опубликовано 12 июня, 2006 · Жалоба Где можна почитать и посмотреть на эти ваши странные букфы SC, FC e.t.c. ? Что это такое и зачем нужно ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Korj Опубликовано 12 июня, 2006 · Жалоба Bond, google? All, у нас всё на FC (ну кром, естественно, разъёмов на коммутаторах) описанных проблем тьфу-тьфу никогда не видели... Хотя все временно неиспользуемые соединения обязательно закрываем заглушками - если спирт помогает, то это ж небось пыль села... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nallien Опубликовано 13 июня, 2006 · Жалоба в больших кроссах умные люди советуют LC, по-мойму - вполне оправданно и для ограниченого чердачного пространства, с жестким лимитом устройств в коробке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bu(kh) Опубликовано 13 июня, 2006 · Жалоба исключительно дело вкуса, имхо. С SC проще работать, да и гибридных патчкордов не нужно пользовать перед оборудованием. FC выглядит более добротно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Raider Опубликовано 13 июня, 2006 · Жалоба Bu(kh), согласен:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pirat_os Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба В общем мы столкнулись с проблемой. Есть три узла. Узлы идут подряд. Соединяются они 12В оптикой. Все разварено 19' кросах. Мы их заварили в SC пигтейлами, пигтейлы вонткнули в розетки. Тестер тестит эти два участка по отдельности на ура. Но если на втором узле соединить патчкордами розетки из 1-го и 3-го узла, то когда тестируешь либо с первого узла либо с третьего говорит что на втором узле обрыв. Варишь напрямую на втором узле, все тестится и работает отлично (затухание меньше 1Дб). Я посмотрел на FC розетки и коннекторы. Мне они показались более надежными и удобными именно для кросирования промежуточных узлов. Где в дальнейшем будет происходить перекоммутация. Совственно вопрос. Из за чего может быть эта проблема и какие розетки вы используете на промежуточных кросах? Говорить типа криво сварили, не качественные розетки, коннекторы не надо. Переваривали, меняли розетки и патчкорды. Не помогает. Ну то что завели две жили с затуханием 7Дб мне кажется не результат. Такую же картину наблюдали когда нарвались на дешёвые розетки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grama Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба Bu(kh), согласен:) Да и нашаманить можно если UPC стремится к APC :) (... разговор про полировку :) ) Слышал тут недавно от официального поставщика ТВ оборудования ( там везде APC ) "что нам делать" (про FC кроссы), да ни че :) велосипед не изобретать. И скажите мне ГУРУ чем ВАМ SC не угодил. НЕ будьде снобами (я сам параноик надежности), но FC всегда по определению допускает погрешность на ПИ/угол поворота (UPC полировка это частный случай общего состояния вопроса о передаче опт. сигнала, я понимаю, что нет абсолютно универсальных вещей, но и извращаться тоже не стоит :) ).... надежность без пыли .... под большим вопросом :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Raider Опубликовано 15 июня, 2006 · Жалоба Розетки Corning. С Москвы заказывали за бешенные деньги... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
C2H5OH Опубликовано 15 июня, 2006 · Жалоба Большие потери в соединении (до 10 дБ) могут быть если коннекторы с полировкой РС или UPC соединять с полировкой АРС. Последние обычно зеленые чтобы не перепутать, но я видел и других цветов (видать делались в соседней подворотне). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...