Перейти к содержимому
Калькуляторы

Гальваническая пара - что делать?

В общем, ситуация. Так получилось, что врезались в алюминевую "силу" своей медью (ну так получилось). Как именно: есть алюминевая сила (примерно 4мм сечение), срезали изоляцию (с расстоянием в 5-7см между срезами) с жил и намотали в 3-4 оборота медный провод (сплошной, примерно 2.5 мм сечение), потом все заизолировали нормально и т.п.

 

Питается от этого счастья большой свитч через упс.

 

Проблема: запитав это всё, благополучно про все забыли (работает, жрать не просит - ок, бог с ним). Случайно недавно вспомнили.

 

Вопрос - как долго может всё это благополучно работать? Понимаю, что ситуация неправильная (нельзя медь на алюминий), но во-первых алюминевая жила не повреждена (медь намотана сверху), во-вторых потребление всего этого счастья тоже ма-а-аленькое (ну сколько там свитч, хоть и через упс, ест).

 

Забить или переделать, срезав медь, нацепив алюминий и соединив по стандартам?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

100 лет проработает, а после нас хоть потоп. Нет ничего более постоянного чем временное. Работает не трогай!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну 100 не проработает, могу как электрик поручится, особенно будет прикольно, если Senito брал напряжение с общего стояка и что будет когда ноль отгорит... а потребление оно на бирочке д.б. написано

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

> намотали в 3-4 оборота медный провод

 

так не стоит делать.

правильнее будет сделать болтовое соединение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а потребление оно на бирочке д.б. написано

Я ж и говорю маленькое. Точно не помню, но свитч один. Через упс.

 

ну 100 не проработает, могу как электрик поручится

Сколько проработает?

 

правильнее будет сделать болтовое соединение

Спасибо за совет!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

> Сколько проработает?

 

До пожара. Такое соединение будет греться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Колодкой надо врезаться. С винтовым креплением провода. Иначе будет и греться, и окисляться, и отгорит потом нахрен из-за этого. Если пожар не устроит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

- поменять скрутку на стальную колодку с болтовым креплением

(и/или)

- переложить питание свича ляменем

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все ребята правильно говорят - нельзя на прямую соеденять медь и алюминий - это получаеться гальваника - тойсь это соединения будет окисляться - вплоть до пожара - тойсь это соединение будет окисляться и потом гореть .

Как правильно сделать - первое подключить через металлический (железо) клемник

или продаються колодки для подключения люстр 3смХ3см или просто металлический болт а между проводами проложить железную шайбу =

= болт- шайба- алюминевый провод - шайба - медный провод - шайба - гайка.

 

На прямую соединение медь алюминий живет приблизительно на протяжении одного года , последствия зависят от потребляемой мощности

- если мощность большая = то будет гореть

- если мощность маленькая = обрыв .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На прямую  соединение медь алюминий живет приблизительно на  протяжении одного года , последствия зависят от потребляемой мощности

Так в том-то и дело (я написал это в первом сообщении), что НЕТУ прямого соединения... Есть алюминевая сила, на нее намотана медь меньшего сечения, по которой уже (по меди) питается свитч (не слабый, но вроде как порядка 5-10 ватт, не уверен в точном числе) через упс.

 

Вопрос остается - сколько проживет?

 

Живет уже примерно 5 месяцев. Самое важное - надо СРОЧНО переделывать? Или 2-3 недели можно продинамить???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, если пожара не боишься, то динамь. Я разрешаю =)

Что там переделывать то, что "динамить" надо. Работы на 15 минут. Самое сложное в процедуре - добраться до места ее проведения. Зато потом голова ни о чем не болит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пароль "орешек" на любом строительном рынке или где электрику продают. Цена вопроса 10-15 рублей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фигагасе! Почему я про это не знал, когда полгода назад в квартире капитальный ремонт делал?! Переносил розетки и выключатели ниже, плюс новые розетки там, где их небыло. А в местах, где были старые, делал скрутки алюминий+медь. И что теперь делать? Всё это замуровано, затянуто и покрашено :-((( Что в таком случае может случится, и сколько всё єто протянет ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что в таком случае может случится, и сколько всё єто протянет ?

 

Пожары от этого бывают. Переделывайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожары от этого бывают. Переделывайте.

Мммдааа :-(( Легко сказать. Это ж только с ремонтом закончил (и вспоминать нехочется). А теперь всё по новой? По хате таких точек где-то штук 6-7, сейчас и непомню где точно. Это ж нужно искать каждую такую точку, "выковыривать", делать так, как нужно, запихивать это дело назад, замуровывать, перетягивать, и красить (я уж и краску такого цвета ненайду).

Дааа жена убъёт!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мммдааа :-(( Легко сказать.

 

После пожара не забудьте переделать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, а как можно найти такое соединение. Видел детекторы для обнаружения скрытой проводки, но мне нужно найти именно точку скрутки. Есть-ли какие-то особые електро-магнитные свойства в таких соединениях, чтоб можно было-бы их вичислить под штукатуркой ?

ЗЫ. Счас начинаю вспоминать - таких скруток минимум штук 10 будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дауж. я тоже сдуру соединил... лет 5 уже прошло... до сих пор от этой розетки питается домашний комп. уговорили, прийду, раздолблю, переделаю. благо всё-равно обои скоро менять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожары от этого бывают. Переделывайте.

Мммдааа :-(( Легко сказать. Это ж только с ремонтом закончил (и вспоминать нехочется). А теперь всё по новой? По хате таких точек где-то штук 6-7, сейчас и непомню где точно. Это ж нужно искать каждую такую точку, "выковыривать", делать так, как нужно, запихивать это дело назад, замуровывать, перетягивать, и красить (я уж и краску такого цвета ненайду).

Жить хотите? Если да, то переделаете :)

Дааа жена убъёт!

Это лучше, чем смерть от пожара...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Собственно, на днях побывали в том самом месте, о котором шла речь в первом сообщении топика. Взяли с собой туда алюминия чтоб переделать (чтобы по-честному "врезаться" в алюминий алюминием и дальше продолжить через колодку на медь).

 

Когда размотали старое соединение, сняли медь и осмотрели алюминий, очень удивились... Медь была яркая и блестящая, "как новая". Алюминий (где-то ~6 мм сечение, т.к. целый подъезд запитан) тоже блестящий и ничем не отличим по блеску от только что купленного нового... Прошу заметить, что с момента первого монтажа, с момента скрутки медью поверх алюминия, прошло БОЛЬШЕ ГОДА... Т.е. где-то 380-400 дней....

 

Сфоткали для истории на мобилку, но потом оказалось что ничего кроме блеска меди на алюминии не видно, так что фотки решил не выкладывать - нечего там смотреть.

 

Итого, имхо - рассуждения по теме топика имеют место для соединений именно под большой нагрузкой (как в случае с правилами той же техники безопасности в общем случае , где каждая строчка, как в уставах, кровью написана... но у нас же не война, да и кроме того много "но" помимо всего прочего). Так что если намотались уже и гальваническую пару создали, но запитан на ней утюг раз в неделю или магнитофон через день - можно особо не париться, ничего страшного не случится еще много-много лет. А потом наверно и ремонт очередной подоспеет, поменяете всё и сразу ;-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sanito

Сжим ответвительный У-739 М - то что надо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

>но запитан на ней утюг раз в неделю или магнитофон через день - можно особо не париться

 

Сначала не париться, а потом жариться - так делать нельзя (также как нельзя лазить в трансформаторную будку или же играться с огнем на "заправке")... сначала все ок, а потом???

У людей после пожара от проблем с электропроводкой тоже может десятки лет все ок работать, а потом за 1 день (или даже час) все сгореть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тоже переносил выключатель

знал что подключать так нельзя, но за неимением алюминия подключил медь, все равно месяца через 2 надо было менять, думал проживет...

примерно через месяц свет стал помаргивать, задолбало, полез, расковырял. Сейчас жалею что не сфоткал: примерно на 5 см от скрутки изоляция была обуглена, ладно хоть не загорелась

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем нужно использовать клеммники... они из анодированной стали и хорошо уживаются как со сталью так и с алюминием.

Я обычно использую Wago'вские

http://www.wago.ru/wago_ru/index.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.