Sanito Опубликовано 4 июня, 2006 · Жалоба В общем, ситуация. Так получилось, что врезались в алюминевую "силу" своей медью (ну так получилось). Как именно: есть алюминевая сила (примерно 4мм сечение), срезали изоляцию (с расстоянием в 5-7см между срезами) с жил и намотали в 3-4 оборота медный провод (сплошной, примерно 2.5 мм сечение), потом все заизолировали нормально и т.п. Питается от этого счастья большой свитч через упс. Проблема: запитав это всё, благополучно про все забыли (работает, жрать не просит - ок, бог с ним). Случайно недавно вспомнили. Вопрос - как долго может всё это благополучно работать? Понимаю, что ситуация неправильная (нельзя медь на алюминий), но во-первых алюминевая жила не повреждена (медь намотана сверху), во-вторых потребление всего этого счастья тоже ма-а-аленькое (ну сколько там свитч, хоть и через упс, ест). Забить или переделать, срезав медь, нацепив алюминий и соединив по стандартам? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMi Опубликовано 4 июня, 2006 · Жалоба 100 лет проработает, а после нас хоть потоп. Нет ничего более постоянного чем временное. Работает не трогай! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TERRArist Опубликовано 4 июня, 2006 · Жалоба ну 100 не проработает, могу как электрик поручится, особенно будет прикольно, если Senito брал напряжение с общего стояка и что будет когда ноль отгорит... а потребление оно на бирочке д.б. написано Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mech Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба > намотали в 3-4 оборота медный провод так не стоит делать. правильнее будет сделать болтовое соединение Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sanito Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба а потребление оно на бирочке д.б. написано Я ж и говорю маленькое. Точно не помню, но свитч один. Через упс. ну 100 не проработает, могу как электрик поручится Сколько проработает? правильнее будет сделать болтовое соединение Спасибо за совет! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mech Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба > Сколько проработает? До пожара. Такое соединение будет греться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ram_scan Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба Колодкой надо врезаться. С винтовым креплением провода. Иначе будет и греться, и окисляться, и отгорит потом нахрен из-за этого. Если пожар не устроит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
boykov Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба - поменять скрутку на стальную колодку с болтовым креплением (и/или) - переложить питание свича ляменем Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба Все ребята правильно говорят - нельзя на прямую соеденять медь и алюминий - это получаеться гальваника - тойсь это соединения будет окисляться - вплоть до пожара - тойсь это соединение будет окисляться и потом гореть . Как правильно сделать - первое подключить через металлический (железо) клемник или продаються колодки для подключения люстр 3смХ3см или просто металлический болт а между проводами проложить железную шайбу = = болт- шайба- алюминевый провод - шайба - медный провод - шайба - гайка. На прямую соединение медь алюминий живет приблизительно на протяжении одного года , последствия зависят от потребляемой мощности - если мощность большая = то будет гореть - если мощность маленькая = обрыв . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sanito Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба На прямую соединение медь алюминий живет приблизительно на протяжении одного года , последствия зависят от потребляемой мощности Так в том-то и дело (я написал это в первом сообщении), что НЕТУ прямого соединения... Есть алюминевая сила, на нее намотана медь меньшего сечения, по которой уже (по меди) питается свитч (не слабый, но вроде как порядка 5-10 ватт, не уверен в точном числе) через упс. Вопрос остается - сколько проживет? Живет уже примерно 5 месяцев. Самое важное - надо СРОЧНО переделывать? Или 2-3 недели можно продинамить??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ram_scan Опубликовано 6 июня, 2006 · Жалоба Ну, если пожара не боишься, то динамь. Я разрешаю =) Что там переделывать то, что "динамить" надо. Работы на 15 минут. Самое сложное в процедуре - добраться до места ее проведения. Зато потом голова ни о чем не болит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VladimirAd Опубликовано 6 июня, 2006 · Жалоба Пароль "орешек" на любом строительном рынке или где электрику продают. Цена вопроса 10-15 рублей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SProtsak Опубликовано 6 июня, 2006 · Жалоба Фигагасе! Почему я про это не знал, когда полгода назад в квартире капитальный ремонт делал?! Переносил розетки и выключатели ниже, плюс новые розетки там, где их небыло. А в местах, где были старые, делал скрутки алюминий+медь. И что теперь делать? Всё это замуровано, затянуто и покрашено :-((( Что в таком случае может случится, и сколько всё єто протянет ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mech Опубликовано 6 июня, 2006 · Жалоба Что в таком случае может случится, и сколько всё єто протянет ? Пожары от этого бывают. Переделывайте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SProtsak Опубликовано 6 июня, 2006 · Жалоба Пожары от этого бывают. Переделывайте. Мммдааа :-(( Легко сказать. Это ж только с ремонтом закончил (и вспоминать нехочется). А теперь всё по новой? По хате таких точек где-то штук 6-7, сейчас и непомню где точно. Это ж нужно искать каждую такую точку, "выковыривать", делать так, как нужно, запихивать это дело назад, замуровывать, перетягивать, и красить (я уж и краску такого цвета ненайду). Дааа жена убъёт! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mech Опубликовано 6 июня, 2006 · Жалоба Мммдааа :-(( Легко сказать. После пожара не забудьте переделать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SProtsak Опубликовано 6 июня, 2006 · Жалоба Кстати, а как можно найти такое соединение. Видел детекторы для обнаружения скрытой проводки, но мне нужно найти именно точку скрутки. Есть-ли какие-то особые електро-магнитные свойства в таких соединениях, чтоб можно было-бы их вичислить под штукатуркой ? ЗЫ. Счас начинаю вспоминать - таких скруток минимум штук 10 будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Giga-Byte Опубликовано 6 июня, 2006 · Жалоба дауж. я тоже сдуру соединил... лет 5 уже прошло... до сих пор от этой розетки питается домашний комп. уговорили, прийду, раздолблю, переделаю. благо всё-равно обои скоро менять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мартен Опубликовано 6 июня, 2006 · Жалоба Пожары от этого бывают. Переделывайте. Мммдааа :-(( Легко сказать. Это ж только с ремонтом закончил (и вспоминать нехочется). А теперь всё по новой? По хате таких точек где-то штук 6-7, сейчас и непомню где точно. Это ж нужно искать каждую такую точку, "выковыривать", делать так, как нужно, запихивать это дело назад, замуровывать, перетягивать, и красить (я уж и краску такого цвета ненайду). Жить хотите? Если да, то переделаете :) Дааа жена убъёт! Это лучше, чем смерть от пожара... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sanito Опубликовано 29 октября, 2006 · Жалоба Собственно, на днях побывали в том самом месте, о котором шла речь в первом сообщении топика. Взяли с собой туда алюминия чтоб переделать (чтобы по-честному "врезаться" в алюминий алюминием и дальше продолжить через колодку на медь). Когда размотали старое соединение, сняли медь и осмотрели алюминий, очень удивились... Медь была яркая и блестящая, "как новая". Алюминий (где-то ~6 мм сечение, т.к. целый подъезд запитан) тоже блестящий и ничем не отличим по блеску от только что купленного нового... Прошу заметить, что с момента первого монтажа, с момента скрутки медью поверх алюминия, прошло БОЛЬШЕ ГОДА... Т.е. где-то 380-400 дней.... Сфоткали для истории на мобилку, но потом оказалось что ничего кроме блеска меди на алюминии не видно, так что фотки решил не выкладывать - нечего там смотреть. Итого, имхо - рассуждения по теме топика имеют место для соединений именно под большой нагрузкой (как в случае с правилами той же техники безопасности в общем случае , где каждая строчка, как в уставах, кровью написана... но у нас же не война, да и кроме того много "но" помимо всего прочего). Так что если намотались уже и гальваническую пару создали, но запитан на ней утюг раз в неделю или магнитофон через день - можно особо не париться, ничего страшного не случится еще много-много лет. А потом наверно и ремонт очередной подоспеет, поменяете всё и сразу ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Taras Опубликовано 30 октября, 2006 · Жалоба Sanito Сжим ответвительный У-739 М - то что надо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
****** Опубликовано 30 октября, 2006 · Жалоба >но запитан на ней утюг раз в неделю или магнитофон через день - можно особо не париться Сначала не париться, а потом жариться - так делать нельзя (также как нельзя лазить в трансформаторную будку или же играться с огнем на "заправке")... сначала все ок, а потом??? У людей после пожара от проблем с электропроводкой тоже может десятки лет все ок работать, а потом за 1 день (или даже час) все сгореть Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KD Опубликовано 30 октября, 2006 · Жалоба тоже переносил выключатель знал что подключать так нельзя, но за неимением алюминия подключил медь, все равно месяца через 2 надо было менять, думал проживет... примерно через месяц свет стал помаргивать, задолбало, полез, расковырял. Сейчас жалею что не сфоткал: примерно на 5 см от скрутки изоляция была обуглена, ладно хоть не загорелась Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
****** Опубликовано 1 ноября, 2006 · Жалоба В общем нужно использовать клеммники... они из анодированной стали и хорошо уживаются как со сталью так и с алюминием. Я обычно использую Wago'вские http://www.wago.ru/wago_ru/index.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...