собственно сабж.

 

есть 1750, вставил плату порта, обновил IOS до

c1700-advsecurityk9-mz.123-14.T7.bin

 

теперь в конфиге плату видно, интерфейс, соответственно, опущен, но это фиг с ним - настроить не проблема.

 

задача - второй WAN порт должен быть для запасного канала инета, тоесть подыматься должен после того, как ложится основной канал.

 

у самого опыта с роутерами цысковскими мало, возился по большей части с беспроводными , конфигурил через web, в IOS не силен.

 

посему прошу помощи.

 

если есть на памяти - ссылок, где ума набраться

 

спасибо

Posted
задача - второй WAN порт должен быть для запасного канала инета, тоесть подыматься должен после того, как ложится основной канал.

 

Подробнее.

 

Если надо переключаться, когда ложиться физика основного канала, то все просто. Если логика или пропадает коннективити - то все хуже.

 

Да, каналы от разных провайдеров или от одного?

Posted

каналы от разных провайдеров.

физика не ложится, ибо основной канал идет через serial - в Watson 5 и далее по меди, запасной - по WiFI - идет в точку доступа.

 

я так понимаю, должна быть служба, которая через определенный таймаут пингует ... скажем.. днс провайдера, и если днс лежит, то переключать интерфейсы.

 

по ходу - начал смотреть как настроить сейчас этот интерфейс, чтобы хотя бы вручную его подымать по надобности, и тоже увяз... не хватает знаний, и не нашел ничего толкового почитать... ссылок бы.

 

кроме того, запасной интерфейс тоже должен быть доступен для поднятия на него ВПН - можно ли его просто как то привязать к существующим настройкам, что бы была одна таблица маршрутизации и акцесс лист, чтобы только интерфейсы переключать - один поднять, другой опустить

Posted
А разве сериал не ложится при проблемах?

Там можно PPP поднять, он точно ложиться будет. :)

 

честно говоря не знаю - serial с точки зрения железа для меня вообще темный лес

Posted

Когда ложится Serial - все просто, как уже писали. Interface down.

 

С адресами - все приватное и NAT?

Тогда совсем хорошо.

 

Проще всего делаешь 2 default-a,

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.x 100 - через Вай-вай

Если S0/0 падает, то первая строка не работает, работает вторая. Когда поднялся - сразу появляется.

NAT при этом может текущие сессии оборвать, но это не смертельно.

 

Если не устроит - пиши подробности.

Posted
Когда ложится Serial - все просто, как уже писали. Interface down.

 

С адресами - все приватное и NAT?  

Тогда совсем хорошо.  

 

Проще всего делаешь 2 default-a,  

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.x 100 - через Вай-вай  

Если S0/0 падает, то первая строка не работает, работает вторая. Когда поднялся - сразу появляется.  

NAT при этом может текущие сессии оборвать, но это не смертельно.  

 

Если не устроит - пиши подробности.

 

спасибо. буду пробовать

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.