Коллеги, может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой на EMR 3.0 - горит авария- Main Board Fan 2 Abnormal.
Станцию пробовали перезапускать, визуально осматривали, все в порядке. На передней панели 2 вентилятора, пробовали менять их местами, но безрезультатно.
Вроде сами вентиляторы живые.

 

Станция EMR 3.0 Software: V3.0.3.11. 

Может быть кто нибудь сталкивался с подобной аварией и есть варианты решения этой проблемы или отключения аварии?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А датчика нету на воздушный поток? Или на температуру? Может, он косячит? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Карлсон может визуально крутиться, но не выходить на нужные обороты, это достаточно, чтобы самодиагностика запросила его поменять. Другой вариант - что-то с контроллером ШИМ, им управляющим, подгорела линия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

10 часов назад, Key793241 сказал:

Коллеги, может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой на EMR 3.0 - горит авария- Main Board Fan 2 Abnormal.
Станцию пробовали перезапускать, визуально осматривали, все в порядке. На передней панели 2 вентилятора, пробовали менять их местами, но безрезультатно.

После смены вентиляторов местами ошибка стала Fan 1 или осталась Fan 2 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добавлю идиотских вопросов:

а вентиляторы на передней панели - точно Main Board? Может, внутри ещё есть? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

"а вентиляторы на передней панели - точно Main Board? Может, внутри ещё есть?"

 

Тоже были такие сомнения, на китайском авария выглядит вот так - 背板风扇2 异常 - гугл переводит: "Вентилятор задней панели 2 неисправен". По факту там 2 вентилятора с передней панели, и в блоках питания по 1 вентилятору.

Чтобы исключить БП, пробовали даже текущие вытаскивать и вставляли резервные, но это не помогло

 

"А датчика нету на воздушный поток? Или на температуру? Может, он косячит? " - визуально все в порядке, ничего подгоревшего нет. На всякий случай вычистили всю пыль с пылесосом..но честно говоря не знаю как понять, если и есть такой датчик, то где он находится, как его определить..

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Карлсон может визуально крутиться, но не выходить на нужные обороты, это достаточно, чтобы самодиагностика запросила его поменять. Другой вариант - что-то с контроллером ШИМ, им управляющим, подгорела линия."

"После смены вентиляторов местами ошибка стала Fan 1 или осталась Fan 2 ?"

 

___________________________________________________________________

Сразу отвечу на 2 сообщения


После того как поменяли вентиляторы местами, продолжала гореть авария Main Board Fan 2 Abnormal. Предполагаю, что если бы была проблема с самим вентилятором, появилась бы другая авария, например Main Board Fan 1 Abnormal, а эта бы исчезла.

Визуально все линии целы, припой на месте


Про ШИМ и датчик, огромное спасибо за подсказки, постараемся еще раз проверить и пропаять основные контакты
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отключить оба вентилятора, убедиться, что выскочат две ошибки Fan 1 и Fan 2.

Ну и по логике - если вентиляторы поменяли местами, а ошибка осталась Fan 2 - проблемы на плате.