amper Posted July 6, 2025 Posted July 6, 2025 В кабеле SkyNet Standart FTPoutdoor 4x2x0,48 медь FLUKETEST категории 5e однож 100м box черный CSS-FTP-4-CU-OUT/100 отсутствует контакт дренажного проводника и фольги, дренаж проходит внутри прозрачной защитной пленки вместе с изолированными парами, фольга идет уже поверх этой пленки, единственный контакт между фольгой и дренажным проводником будет в месте обжима (с одного конца, дабы исключить разность потенциалов). Правильно ли я понимаю, что это брак? Кабельная трасса ~95 метров, проходит вдоль силовых кабелей, стоит где-то в середине трассы вскрыть кабель и обеспечить дополнительный контакт между дренажем и фольгой? Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 7, 2025 Posted July 7, 2025 Это же силовые кабели, а не ВЧ передатчики. Кабель витая пара защищен от подобных наводок и линия должна работать исправно без дополнительных контактов заземления. Когда кабели витая пара прокладываются на вышках и крышах с наличием других мощных передатчиков, то рекомендуют каждые 25-30 метров удалять внешнюю оболочку кабеля и устанавливать заземляющий зажим. Учитывая работу на улице, то установка подобных зажимов требует надежной герметизации. Однако существуют быстрозажимные контакты, которые сами прокалывают оболочку и образуют контакт с экраном, правда не всегда надежный. Вставить ник Quote