задача. Нужно подвесить пролет между столбом и крышей здания.

 

С учетом обледенения (московская обл), сколько кН должен выдерживать кабель на таком расстоянии? сколько кг льда может налипнуть на длине 130м и диаметре кабеля - 10-12мм ?

Шпилькой какого диаметра крепить его на крыше/столбе? Какой диаметр проушины  коуша(крюка) должен быть?

Насколько допустимо для такой длины натягивать кабель не по оси (немного вбок - 25градусов по горизонтали, по вертикали меньше 25градусов) шпильки?

 

Posted

Пролёты до 150м не требуют спец. расчетов и условий. Кабель ОПД на 9кН (но лучше 12кН) + 12-14 Талрепы и рымгайки. Будет висеть долго и счастливо (если вы в до 4-ой включительно климатической зоне). 

Не забывайте ставить коуши и делать заземление троса, а также периодически проверять и подкрашивать крепления!

Ну и смотрите, при такой нагрузке - столбу может понадобиться пасынок или оттяжка! Это уже надо на месте смотреть.

 

Вот табличка, но за достоверность её не ручаюсь

https://avanti74.ru/poleznaja-informacija/tablica-sootnoshenie/

 

Posted
1 час назад, sdy_moscow сказал:

Вот табличка, но за достоверность её не ручаюсь

Хорошо сказано!

1 час назад, sdy_moscow сказал:

Пролёты до 150м не требуют спец. расчетов и условий.

Ну это спорно.

А так, на вскидку все примерно правильно сказано-кабель 10 кН, опора с подкосом и прочее. Эти 10 кН, то есть, 1тн, будут приложены к креплениям. Поэтому-шпилька-насквозь и с работой на срез, а не на вырыв из стены, ну и 14 мм не меньше. Мы вообще, 16 мм использовали.

Ну и табличка-больно оптимистичная.

Posted
1 час назад, frol13 сказал:

Эти 10 кН, то есть, 1тн, будут приложены к креплениям.

С крыши на столб еще и натяжение правильное сделать надо, окажется что длина кабеля будет больше из-за стрелы провиса.

 

6 часов назад, QWE сказал:

Шпилькой какого диаметра крепить его на крыше/столбе? Какой диаметр проушины  коуша(крюка) должен быть?

На крыше обычно не шпилькой крепят, а 4-мя шпильками через металлический разгрузочный узел, что бы кирпич из стены не вырвало.

 

На столбе П образным креплением из 2-х шпилек и приваренной полосы, которая плавно без точечных нагрузок огибает бетонную опору. Просто согнутый прут с резьбой имеет маленький контакт с бетоном и со временем ослабнет.

 

Еще гасители колебаний нужно повесить.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...