alibek Posted May 27 Есть коммутатор Eltex MES2124: interface gigabitethernet 1/0/5 switchport access vlan 20 interface gigabitethernet 1/0/11 shutdown Нужно настроить зеркалирование с порта 5 на порт 11, но не выходит: interface gigabitethernet 1/0/11 port monitor gi1/0/5 %Port gi1/0/11: Lock port Dynamic Enable prevents executing Copy Port Enable Что за Dynamic Enable — непонятно, ни в списке доступных настроек, ни в документации ничего подобного не нашел. В документации никакой дополнительной информации по зеркалированию нет, в качестве примера приведен только описанный выше вариант. В ТП разумеется написал, но она пятый день морозится. Ответят — хорошо, но может кто-то с таким уже сталкивался и подскажет? В идеале мне бы еще зеркалируемый трафик фильтровать. В Cisco это делается так: ip access-list extended ACL_RADIUS permit udp any range 1645 1646 any permit udp any range 1812 1813 any ! monitor session 1 filter ip access-group ACL_RADIUS Но на Eltex такое скорее всего недоступно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted May 27 ТП наконец ответила. Что касается ошибки при зеркалировании - сказали обновить ПО, без дополнительных пояснений. А вот с фильтрацией предложили обходной вариант (с физической петлей, отключением mac-learning и сервисным ACL). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted May 28 Обновил ПО до версии 1.1.48.10, все заработало. Также выяснилось, почему не работало на предыдущей версии 1.1.48.10. Ранее на порту был настроен port-security. Потом я эти настройки убрал (сбросил интерфейс через default interface), в конфигурации port-security не отображалсяс — но все равно действовал и не давал включить зеркалирование. Сказали, что в таких случаях поможет только перезагрузка коммутатора. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...