При настройке port-security на моделях SNR-S2989G-48TX выходит сообщение "Mac learning не работает в режиме управления процессором, пожалуйста, включите его, чтобы защита портов работала нормально!" Но на моделях SNR-S2982G-24ТХ POE таких сообщений не выводится. 
И на моделях 2989 не записываются мак адреса в конфигурацию порта, а на 2982 всё норм. Не прописывается команда  

switchport port-security mac-address sticky

 

 

Screenshot_1.jpg

Screenshot_2.jpg

 

 