avial Опубликовано 25 октября, 2002 · Жалоба Почему-то всегда думал, что БП выдает именно то, что на нем написано. Хаб Компекс 1008. На блоке питания 7.5 вольт. Хабов 6 штук, купленных в течении года, БП даже немного разные. Но ВСЕ на выходе дают 12В. Сначала я думал, что под нагрузкой хаба просаживаются до 7.5. Пока позавчера не померял на хабе с пятью клиентами и аплинком. Те же 12В. Или лыжи не едут, или.... Полгода назад меня здесь убедили, что от 12В хаб сгорит, так как на кренке хаба нет нормального радиатора. Специально спаял 6 кренок с радиаторами на 8 вольт, а теперь получается не нужны? Можно прям на хаб 12 подавать? Ведь целый год уже так работают (и жарким летом). Или я чего-то не понимаю? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Boosh Опубликовано 26 октября, 2002 · Жалоба угу, и греются эти компексы будь здоров..не сказать что пластик плавится но хабы достяточно горяченькие... а 12 В я думаю для того чтобы провалы напряжения легче переносились да расстояние от блока до хаба могло быть не 1 метр а все 100... работает же у нас хаб питание до которого идет по 70-ти метрам витушки... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 26 октября, 2002 · Жалоба На входе питания хаба стоит стабилизатор 7805 минимальное входное напряжение этого стабилизатора 8 вольт при этом должно быть обеспечено это напряжение с учетом пульсаций - так как если пульсации будут меньше данного напряжения то они пролезут на выход. Второе - как правило на хабы ставяться "китайские" блоки питания которые отличаються от наших тем что економия по железу и меди прямо таки супер - и выходит что данный трансформатор имеет значетельно большее внутреннее сопротивление по сравнении с нашими трансформаторами. Для компенсации внутреннего сопротивления "китайские" трансформаторы имеют немного большее выходное напряжение. Это не означает что их можно применять для "удаленного питания", так как при понижении питающего напряжения - данный хаб может зависнуть от того что на него прошли пульсации. Намного лучше, для "удаленного питания" поставить наш стабилизированный блок питания с напряжением 12 вольт подрегулировав его выходное напряжение так чтобы к хабу приходило около 8 вольт. Регулирование напряжения можно производить подключением к средней ножке стабилизатора блока питания диодов или стабилитронов с требуемым напряжением . Виходное напряжение стабилизатора можно вычилить по формуле Uвых=Uстаб + Uдиод где Uстаб напряжения стабилизации микросхемы Uдиод - напряжение дополнительно включеных диодов для информации один кремнивый диод поднимает напряжение на 1вольт , стабилитрон поднимает напряжение равное его напряжению стабилизации.... Еще одно предупреждение на счет "китайских" блоков питания То что после покупки данный блок питания нормально работает - не означает что он будет работать на протяжении длительного времени в связи с тем что данного " китайского" трансформатора большое внутреннее сопротивление - он очень сильно грееться нагревая при этом рядом стоящий конденсатор фильтра - что в конечнем итоге уменьшает срок службы конденсатора и приводит к ускоренному высыханию данного конденсатора. Так что через несколько лет експлуатации может оказаться что електролитический конденсатор высох и на хаб полезли пульсации..... Так что на сегодня я окончил свою программу поддержки национального производителя - до встречи ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 26 октября, 2002 · Жалоба Sirco Уф. Ну не лень столько писать. :-))) Не, я не против совсем, просто удивляюсь. Остается добавить, что однозначно рулят тороидальные пропитанные трансы с защитной обмоткой. 1. Высокий КПД - малые потери, не греется. Ну и просадки а-ля китай нет. Максимум вольт потеряют. 2. Пропитка - стабильные параметры во влажном воздухе. Или почти под водой. 3. Защитная обмотка - в грозу железка точно не сгорит по питанию "через межвитковое". Минусы - себестоимость транса не менее 8-10 баксов... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TARANTUL Опубликовано 26 октября, 2002 · Жалоба Минусы - себестоимость транса не менее 8-10 баксов... Оборонные заводы рулят. :) В свое время купил некондиционный БП на тороидальном трансформаторе за 80 руб. Вся некондиция заключалась в отсутствии крышки. Зато внутри все сдеално как надо... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
avial Опубликовано 26 октября, 2002 · Жалоба А что вы думаете о бесперебойниках Штиль серии В? http://aes.ru/upsdc/ser_b.htm Хочу пятиамперный купить для питания всех 6-ти хабов. Думаю, по-любому лучше китайских блоков. На выходе 13 + кренку на каждый хаб до 8. Метров 100 пробьет с подбором кренок и напряжений? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nwton Опубликовано 26 октября, 2002 · Жалоба Эээ... к хабу за 10 баксов присобачить ящичек весом в 5 килограмм за 20 баксов? да еще столько же истратить на аккумулятор? А есть ли смысл в этом? тем более, что это очень похоже на обычный линейный БП со всеми плюсами и минусами... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
avial Опубликовано 26 октября, 2002 · Жалоба Эээ... к хабу за 10 баксов присобачить ящичек весом в 5 килограмм за 20 баксов? да еще столько же истратить на аккумулятор?А есть ли смысл в этом? тем более, что это очень похоже на обычный линейный БП со всеми плюсами и минусами... 2 кг и 50 баксов. Импульсник. И хабы на свичи когда-нибудь поменяются. Да и не шесть их со временем будет. А 220 подвести на чердаке во все места сразу далеко не всегда удается. А за простой по причине выбитых пакетников (хрен мне кто в выходные ключи от щитовой даст) я потеряю гораздо больше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rebel Опубликовано 27 октября, 2002 · Жалоба я в таком случае нахожу на мусорнике :) транс чтоб переменки было вотлт 10-15 (но не слабенький) выпрямляю, ставлю кондер, потом ставлю регулируемую кренку -и бэп! - никакого дерьма на трусах:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 28 октября, 2002 · Жалоба 2Наг Пишу много чтобы исключить возможность неинтересных обсуждений. А может и тебе маленькая заготовка будет - написать таки FAQ А вот у меня в суботу сгорел импульсный блок питания , увидел в воскресенье сделал в понедельник . 3 дня простоя + куча головной боли - "что вылетело" - правда угадал - принес сразу блок питания - поменял . Абонент даже не заметил - фирма, а могло быть и хуже. Вскрыл - посмотрел - сгорел предохранитель - счас буду продолжать исследование ... Тут говорят о економике - а вот никто не учитывает что мое время тоже денег стоит + сколько стоит недополученная прибыль + а если абонентувидел все это безобразие - и выставил неустойку , ну по крайней мере рассказал друзьям .... Не - из каждой поломки, простоя надо делать ОРГ выводы . За тороид согласен со всеми - но в реальной ситуации - можно обойтись и обычным трансформатором- только чтобы он рассчитан был правильно по "советской" методологии ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 28 октября, 2002 · Жалоба Да давно говорю. Не так дорога поломка - дорог простой и суета... Человечас (день) стоит вполне круглую цифру. Только это очень часто неучитывают в любительских сетках - ибо хобби... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...