Периодически возникают задачи в рамках ЛВС, как правило, это соединять сегменты более 100м. Хочу прояснить для себя некоторые сомнения..

1. Первый вопрос, я решаю эти задачи на основе одномодовой оптики, хотя, по теории, для таких целей больше подходит мультимод. Субъективно, показалось что смысла в MM нет. Из минуса (пока что теоретического) вижу только вероятность перегреть трансиверы из-за коротких дистанций.

2. Велика ли разница между полировками в плане качество/надежность/цена UPC и APC, есть ли смысл менять на APC. На первый взгляд UPC более универсальны, и не понятно с SFP модулями, не у всех указано, а у кого указано из тех что я видел - полировка UPC.

 

Posted

1. Мультимод потерял актуальность. Просто, когда-то он был дешевле, сейчас нет.  Где его используют сейчас - это всякие решения с подвижным пластиковым волокном, ну может еще в системах лазерной резки (но тут - не уверен).

2. Не парьтесь, пользуйтесь UPC. APC актуален там, где есть аналог или усилители (TV) или где высокая плотность сигналов (DWDM).

Posted

В таких случаях используют обычный или сверхгибкий дроп кабель и быстрые соединители. Очищают специальными клещами оболочку до волокна, стриппером очищают волокно, дешевым скалывателем делают скол и ставят коннектор. Такое работает по 10 лет без проблем.

 

Сварка неудобна тем, что нужно защищать место сварки, это кросс или коробочка.

Posted

Я у себя в аппаратной чисто для души линки 10 гиг перевел на многомод 850. Модули просто не греются, как одномодовые. В ЦОД видимо это выливается в ощутимую экономию.

 

@freestyler модули до 40 км можно на стеле коротким патчем соединять. Ничего с ними не случится. Полировка UPC на всех модулях. Кроме редкого исключения. Я пока такие даже в руках не держал.

Posted
3 часа назад, sdy_moscow сказал:

просто покупайте 3 км модули.. а не 20-ки и тем более 40-ки, и греться не будет. У них и цена сейчас - как у семечек.

Они ничем друг от друга не отличаются. Если только шильдиками.

Posted
В 01.02.2025 в 21:35, sdy_moscow сказал:

просто покупайте 3 км модули..

Хочу многомод. Хому патчи цвета маджента. Хочу коннекторы пушпул..

Имею же такое право 🙂 ?

 

Трешки тоже греются.

Posted
1 час назад, Bachaa сказал:

Трешки тоже греются.

Греются, всё греется, но заметно слабее.

А насчет маджента - вроде орандж раньше были многомодовые патчи.... хотя... не вспомню уже.

Posted
В 02.02.2025 в 01:00, sdy_moscow сказал:

О как!

 

З.Ы.

ноу комментс

Году так в 2012 ездили на фабрику в китай, посмотреть производство. Так там делали как раз оптические модули.

 

Лазеры были одни и те же на длины до 40км, дальше 60+ другой тип лазера. Работники вклеивали разъемы и делали воздушный зазор с необходимым расстоянием для внесения затухания. Операция эта стоила то ли 20, то ли 40 центов. И сразу последовало предложение исключить эту операцию для снижения стоимости готового изделия. Все равно модули на 20-40 км нормально работали на патчкорде в 1 метр. Не было смысла уменьшать мощность для работы на большие расстояния.

Posted
7 минут назад, Saab95 сказал:

Году так в 2012 ездили на фабрику в китай, посмотреть производство. Так там делали как раз оптические модули.

 

Лазеры были одни и те же на длины до 40км, дальше 60+ другой тип лазера. Работники вклеивали разъемы и делали воздушный зазор с необходимым расстоянием для внесения затухания. Операция эта стоила то ли 20, то ли 40 центов. И сразу последовало предложение исключить эту операцию для снижения стоимости готового изделия. Все равно модули на 20-40 км нормально работали на патчкорде в 1 метр. Не было смысла уменьшать мощность для работы на большие расстояния.

Ноу комментс.

  • 2 weeks later...
Posted
В 28.01.2025 в 15:21, sdy_moscow сказал:

Мультимод потерял актуальность. Просто, когда-то он был дешевле, сейчас нет.  Где его используют сейчас - это всякие решения с подвижным пластиковым волокном, ну может еще в системах лазерной резки (но тут - не уверен).

Какой ужас! Не позорились бы и не писали чушь, коли не знаете. Если вы не используете, не значит, что никто не использует. В ЦОДах по всему миру до сих пор основное решение - это многомод. Более 10 млн км ежегодно прокладывается.

Posted
51 минуту назад, NikeC сказал:

Какой ужас! Не позорились бы и не писали чушь, коли не знаете. Если вы не используете, не значит, что никто не использует. В ЦОДах по всему миру до сих пор основное решение - это многомод. Более 10 млн км ежегодно прокладывается.

Уточните, в ЦОД в каких целях... в РФ в операторских линках давно уже прыгнули на одномод, а что там в "ЦОД по всему миру" - это глубоко "их-ЦОД" проблемы. А если вы про готовые патчкорды ОМ-Х, то это явно не в тему поста "соединять сегменты более 100м". Так что ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВСЕ СООБЩЕНИЯ, прежде чем "учить отца е..аться"!

Posted
51 минуту назад, NikeC сказал:

сих пор основное решение - это многомод.

некоторые из этих лгбт до сих пор с коаксиалом балуются...

 

В 03.02.2025 в 22:16, Saab95 сказал:

азеры были одни и те же на длины до 40км, дальше 60+ другой тип лазера. Работники вклеивали разъемы и делали воздушный зазор с необходимым расстоянием для внесения затухания.

а вот DDM свитчей говорит о том что токи у лазеров sfp 3-ек меньше, и температура у них ощутимо меньше в сравнении с 20ками, не может же такого быть от воздушных зазоров.

Posted
9 часов назад, sdy_moscow сказал:

в РФ в операторских линках давно уже прыгнули на одномод, а что там в "ЦОД по всему миру" - это глубоко "их-ЦОД" проблемы.

 

9 часов назад, sheft сказал:

некоторые из этих лгбт до сих пор с коаксиалом балуются...

Они там в своих ЦОДах какое-то OM5 все внедряют с WDM, какие-то многоволоконные разъемы...Ну извращенцы же, что с них возьмешь?:)

Posted
1 час назад, frol13 сказал:

Они там в своих ЦОДах какое-то OM5 все внедряют с WDM, какие-то многоволоконные разъемы...Ну извращенцы же, что с них возьмешь?:)

значит есть для них в этом свои плюсы, производитель под боком, цены, ассортимент на складах, может регламент какой... сомневаюсь что они просто не умеют считать деньги или просто фанатики..

Posted
22 минуты назад, sheft сказал:

значит есть для них в этом свои плюсы

Есть необходимость уплотнять большое количество скоростных, но непротяженных потоков со скоростями 400-800 Гбит/с (1600- в перспективе).

Согласно Б.С. Семенову, используют три конкурирующих технологии на MM волокнах - пространственное уплотнение - 4 пары объединенных разъемами волокон, SWDM: 1 пара волокон на 4-х длинах волн диапазона 850 нм; BiDi- 2 пары волокон на 2-х длинах волн, совместимых с SWDM.      

Posted
2 часа назад, frol13 сказал:

Есть необходимость уплотнять большое количество скоростных, но непротяженных потоков со скоростями 400-800 Гбит/с (1600- в перспективе).

Согласно Б.С. Семенову, используют три конкурирующих технологии на MM волокнах - пространственное уплотнение - 4 пары объединенных разъемами волокон, SWDM: 1 пара волокон на 4-х длинах волн диапазона 850 нм; BiDi- 2 пары волокон на 2-х длинах волн, совместимых с SWDM.      

Я о том-же, но это явно не тот случай, что здесь обсуждается. Для таких задач, как правило, используются готовые патчкорды. Хотя кто их там знает, может сидят, разъемы клеют по ночам.

Posted
2 часа назад, sdy_moscow сказал:

Для таких задач, как правило, используются готовые патчкорды.

Какие такие патчкорды при соединениях до 200 м в ЦОДах? Конечно, видел я и 100м патчкорды в гофротрубе, и претерменированные кабельные вставки на сотни метров,  но это скорее извращение или времянка, а не норма.

Но при отсутствии требований к плотности и надежности, можно делать что угодно. 

Да и многомода есть большой плюс- очень мал допустимый радиус изгиба волокон/кабелей.  

Posted
В 18.02.2025 в 00:23, sdy_moscow сказал:

Уточните, в ЦОД в каких целях...

В самых прямых. Вам нужно рассказывать что такое ЦОД? Вы ж тут себя типа отцом считаете. Ну ОК. В ЦОДе есть несколько типов соединений:

1) Сервер - TOR (Top-Of-Rack) switch (1 - 30 метров) - тут иногда хватает и меди

2) TOR switch - Leaf switch ( 30 - 70 метров) - многомод

3) Spine switch - Leaf switch (до 100 метров в некоторых больших ЦОДах встречается и более) - многомод ( очень редко одномод)

kWraNcTeWj0cuuhJH4DQ_Leaf-and-Spine.png

Кто там и куда прыгнул в вашем понимании - это вопрос другого аспекта. Возможно вы не совсем правильно понимаете терминологию и называете ЦОДом распределенный узел у оператора, где идет просто перенаправление трафика.

Про топологию в ЦОДах много инфы. Можно и посмотреть:

https://www.kwtrain.com/blog/what-is-a-leaf-and-spine-data-center-topology

Posted
В 18.02.2025 в 17:24, frol13 сказал:

Какие такие патчкорды при соединениях до 200 м в ЦОДах?

 

Ну вот корнинг делает кабельные сборки на кабеле с плотностью овер 1000 волокон. Как бы есть готовые решения для построения локальных сетей ВООБЩЕ не привлекая сварщиков. Дорого купить, но отбивается на монтаже. Соединил и в продакт ушло. А не варишь все это неделями.

 

EDGE Rapid называется.  Готовое коробочное решение на 6912 волокон.

Posted
12 часов назад, Bachaa сказал:

Ну вот корнинг делает кабельные сборки на кабеле с плотностью овер 1000 волокон. Как бы есть готовые решения для построения локальных сетей ВООБЩЕ не привлекая сварщиков. Дорого купить, но отбивается на монтаже. Соединил и в продакт ушло. А не варишь все это неделями.

 

EDGE Rapid называется.  Готовое коробочное решение на 6912 волокон.

Вероятно, что так и делается. Но это не патчкорды в обычном понимании, как у нас принято- а целая кабельная система. Я не вникал глубоко в тему. Единственный минус здесь вижу- куда-то надо девать излишки кабельной длины. А при высокой плотности это тоже может порождать проблемы. Как они там решают- не знаю.

Но речь шла вообще о том, что мол, многомод не применяют, в том числе и в ЦОДах. Применяют, однако. И многомод и медь. Причем эти изделия стали о-очень сложными и нашему производству по уровню технологии недоступные. Так что в этом смысле, нам путь, скорее всего - в одномод.      

Posted
3 часа назад, frol13 сказал:

Но речь шла вообще о том, что мол, многомод не применяют, в том числе и в ЦОДах.

Вот вы странные люди, ну где это кто-то написал? Речь шла о вполне корректной теме - построение LAN и использовании в  них, при обычном монтаже, многомода и применение многомодовых сфп-шек в сетях.

Про ЦОДы и медь вообще разговора не было. ЦОДы - это вообще отдельная песня, что и как там строить зависит в первую очередь от того для чего этот ЦОД и чем его будут "набивать", зачем вообще тут это обсуждать?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.