Здравствуйте, настало время установить дизельгенератор, в домашней системе несколько лет работает 3000-S72. Нмощность 6 КВт с авр. Открыл инструкцию и ...

"следующие действия должны быть выполнены, только если ИБП подключен к
генератору:
Прежде всего необходимо включить генератор, после того как вы убедитесь, что
генератор работает стабильно, подключите кабель выходного напряжения
генератора к ИБП, затем включите ИБП. После того как вы включите ИБП,
подключите к нему по порядку все устройства"....

Генератор автоматически запускается и сеть блоком авр переводится на питание от генератора, дальше в соответствии с инструкцией к ИБП я должен начать подпрыгивать с переключениями. Может быть кто то имеет опыт работы настройки 3000ков от NAG в работе с генератором в режиме той же коммутации, что и от сети (с постоянной коммутацией без отключений/включений) . Ну или ссылки, если не сложно. Спасибо!

Edited by Илья01
Posted

Все работает нормально и при переключении ввода с внешней линии на генератор.

 

Но есть нюансы. Если генератор работает только на ИБП, то есть ничего другое к нему не подключается. Тогда переключать сам ИБП на генератор нужно с задержкой, что бы генератор успел немного прогреться и не сбавлял обороты в момент переключения. Иначе ИБП увидит что напряжение и частота снижаются и не выпал в ошибку.

 

На самом генераторе надо накрутить оборотов под частоту тока 60гц, это позволит всегда иметь запас по "параметрам" для работы с ИБП даже без переключения режима ИБП в режим "генератор", это когда ИБП позволяет работать с большими отклонения входных напряжений не переключаясь на батарею.

Posted

Почитал, посмотрел схемы, принцип работы, проблем вроде не должно быть. На дгу avr, напряжение и частоту держит. В авр цифровой блок управления scm, автоматика резерва сначала осуществляет запуск, а через 5 сек подключает в сеть генератор. Наверное есть какие то детали, тонкости настройки, рассчитывал получить рекомендации именно по ним. Например nagподдержка пишет о необходимости включения в модели Х72 режим "GEN". А при восстановлении сети система автоматом переключится и что, опять лезть в настройки? В инструкции на S72 просто ноль информации. Начну сборку и настройку, будет понятно насколько "хорош" nag

Posted
В 09.01.2025 в 08:08, Илья01 сказал:

Начну сборку и настройку, будет понятно насколько "хорош" nag

Вы проверите на сколько хорош Ваш гена, а не ИБП. Если гена бензиновая и слабенькая - ИБП уйдет или в байпас, или в ошибку сразу при переключении на гену.

У больших ИБП есть режим загрубления параметров входного напряжения - для работы с ДГУ, на данном ИПБ его похоже нет.

Вам методом "проб и ошибок" придётся проверять вытянет ли Ваш ДГУ стартовый ток нагрузки от ИПБ и не уйдёт ли ИБП в байпас\ошибку.

Общие рекомендации - бензиновый гена мощностью не менее 2х номиналов нагрузки или дизель как идеальный вариант, т.е. Ваш.

Posted
15 часов назад, Илья01 сказал:

Например nagподдержка пишет о необходимости включения в модели Х72 режим "GEN". А при восстановлении сети система автоматом переключится и что, опять лезть в настройки?

Поэтому и нужно добавить оборотов на генераторе, что бы с частоты 50гц перейти на частоту 60гц. Тут тоже надо посмотреть на пределы ИБП, в каких они контролируют параметры частоты.

 

Вторым этапом поднять напряжение на генераторе до 230 или более вольт. Посмотреть какая нагрузка используется - если всякие там светодиодные лампочки, импульсные БП, пару холодильников и насосы на воду - то это отлично работает и от 240 вольт.

 

16 часов назад, Илья01 сказал:

авр цифровой блок управления scm

Тут тоже надо смотреть, не каждый АВР хороший и надежный, может и сразу 2 ввода подключить.

 

АВР должен быть с механической блокировкой включения 2-х вводов и сделан на рубильниках. Из нормального это ABB будет, но моторизованный привод дорогой. Ведь основную массу времени нагрузка будет от основной линии работать, и там не должно быть слабых устройств. А переключение на генератор редкое и производится именно механически.

 

Так же не нужно забывать про ситуацию, когда специалиста по электрике нет дома, а АВР вдруг решит ввод переключить и питание пропадет.

 

16 часов назад, Илья01 сказал:

На дгу avr, напряжение и частоту держит.

Оно то держит но в пределах своих возможностей. Если инерции генератора не хватит на время, когда регулятор подаст больше топлива, что бы поддерживать нужную частоту, будет просадка и ИБП отключится. И он уже не будет ждать что там линия восстановится, а или уйдет в ошибку, или, через некоторое время, опять попробует перейти на сеть и будут качели от резких скачков нагрузки на генератор.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.