y872390122 Posted December 18, 2024 Posted December 18, 2024 Добрый день. Поставил на SNR-S2982G рекомендуемую в данный момент V702R101C010 В конфиге включен service password-encryption добавляем snmp-server host 10.10.10.10 v1 test по show running видим, что теперь test зашифрован (в 9й версии был читабельный текст). Трапы приходят с расшифрованным test. Всё хорошо. Записываем конфиг и ребутимся. Смотрим в show startup и show running строку snmp-server host 10.10.10.10 и видим, что зашифрованная часть отличается! В трапы теперь вместо расшифрованного community прилетает шифрованная часть из startup-config Хорошо бы починить. Вставить ник Quote
Evgeniy Rychkov Posted December 19, 2024 Posted December 19, 2024 Здравствуйте. Провели тестирование. Теперь в sh run шифруется community. То, что в пакете летит шифрованный community скорее всего баг. Обсудил вопрос с RnD, сдал тикет. Когда будет информация мы вам сообщим. Вставить ник Quote
Evgeniy Rychkov Posted January 14, 2025 Posted January 14, 2025 @y872390122 Здравствуйте. Вышло новое ПО, где исправили поведение с которым вы обратились: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Firmware/SNR-S2982G/all/SNR-S2982G-24T(24TE_8T)(POE)(POE-E)_V702R101C011B006.zip Вставить ник Quote
y872390122 Posted January 17, 2025 Author Posted January 17, 2025 Спасибо, починилось. Вставить ник Quote