PC Daemon Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Добрый день! Интересует мнение людей, кто-нибудь ПРАКТИЧЕСКИ подавал воздух прямо в шкаф с такой температурой? Или нужно мешать его с более тёплым воздухом, т.к. вроде по докам температура должна быть в районе 18 градусов. Вопрос к тому, не будет ли глюков от довольно низкой температуры? Вставить ник Quote
grama Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Да по самой то температуре глюков быть не должно, а вот как бороться с кондесатом, дельта Т большая будет. Селикагель в каждый девайс не засунешь. Хотя если полностью влагозащищенный бокс с фильтрацией потока на входе и выходе с регулярной заменов патронов с селикагелем думаю нормально. Вставить ник Quote
Barsick Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Непрерывно будет дуть с такой температурой? Если встанет охладитель - пойдет теплый воздух, и стойка утонет в конденсате :*( Вставить ник Quote
grama Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Что то в авиации в системе кондиционирования стоят патроны с селикагелем и нормально никто не тонет, а перепады там не врамках стандартных атмосферных условий. (правда все расчеты ведутся от этой точки). P.S. Интересно, а это реальная задача в конкретном месте или научные поиски. Математически обсчитать модель в общем не сложно, но для меня это было давно и к сожелению в прошлой жизни :( Вставить ник Quote
ALIEN2002 Posted April 22, 2006 Posted April 22, 2006 grama, Насколько я помню система кондиционирования иссушает воздух. PC Daemon, А из Шкафа воздух куда попадать будет? Циркуляция какая будет? Вставить ник Quote
Ruslan_R Posted April 22, 2006 Posted April 22, 2006 Конденсата на оборудовании при нормальной работе не будет, т.к. оно теплее поступающего воздуха (курим учебник по физике). Напротив, в помещении будет низкая влажность (что не есть хорошо, т.к. создает условия для накопления статики). Если поступающий воздух берется с улицы и охлаждается кондиционером, то, как указывалось выше, при поломке последнего на холодное оборудование пойдет теплый воздух и начнется образование конденсата. Если воздух циркулирует внутри помещения, конденсата при поломке не будет. Вставить ник Quote
Прохожий Posted April 22, 2006 Posted April 22, 2006 Ууууу, какую тему непростую подняли... Сейчас навернуто такой физики и математики по этому вопросу... Когда шкафы набивают блейдами, там такая плотность выделения тепла образуется, да с хот-спотами, что можно повесится. В этом случае целая история с географией - горизонтальный продув, холодный и теплый коридоры вокруг рядов стоек, теплообменники на жидком теплоносителе с испарителями конденсата (они же увлажнители) и чиллеры в отдельных помещениях... Короче, гемор немалый. Делает хорошо этот гемор APC. Ну у Риттала есть еще система. А вот собрать гарантировано работоспособное решение из подручных материалов скорее всего не выйдет для БОЛЬШОЙ плотности. Просто подавать именно холодный воздух и именно в шкаф - ничего не будет. Не та температура. И конденсата не будет, не то направление ее изменения... Вставить ник Quote
zoro Posted April 22, 2006 Posted April 22, 2006 Ruslan_R, непугайте товарищей статикой... надаели блин с ней... какой бы небыл воздух хоть вообще 1процент да статика будет накапливатся, но если вы работаете с оборудованием то оно должно быть заземленно, шкаф должен быть заземлен... экраны должны быть заземлены.. а провода даже пускай V35 содержат на входе специальную защиту от статитки.. неговоря про езернет... если вы сумеете отключить провода от оборудования при этом некасаясь заземленной части то... если вы имеете в виду монтаж оборудования плат расширения то долженвам напомнить с циской, с нормальными атс, даи с нормальным оборудованием идет одноразовый антистатический браслет.. если вы его не надеваете то это вашапроблема.. у меня вообще есть нормальный многоразовый антистатический браслет... так что если вы чтото спалите по причине статики то это вам большой минус в биографию... PS в инструкции к атс сименс(да и гдето раньше видел) шло примерно такое важное замечание "Внимание! перед работой уравновесте статический потенциал путем касания до металических экранов, и металических частей корпуса." Вставить ник Quote
PC Daemon Posted April 25, 2006 Author Posted April 25, 2006 Непрерывно будет дуть с такой температурой? Если встанет охладитель - пойдет теплый воздух, и стойка утонет в конденсате :*( Да, планируется непрерывная подача воздуха такой температуры. Вставить ник Quote
PC Daemon Posted April 25, 2006 Author Posted April 25, 2006 grama, Насколько я помню система кондиционирования иссушает воздух.PC Daemon, А из Шкафа воздух куда попадать будет? Циркуляция какая будет? Замкнутый цикл. Т.е. из охладителя в шкаф и из шкафа опять в охладитель Вставить ник Quote