Jump to content
Калькуляторы

по настройке SNR UPS ONRT 10000

Здравствуйте! Подскажите почему не получается в режиме настройки подтвердить ввод...клавишами ON\OFF  получается только менять значение, а клавишей FUNC просто переходит на следующую цифру...Делаю все по инструкции, но ничего не получается..

 

  1. Вход в режим настройки. Для этого нужно нажать кнопки ON/OFF и FUNC вместе в течение 2,5 секунд. 
  2. Настройка входного номинального напряжения. Можно выбрать входное напряжение 200VAC, 208VAC, 220VAC, 230VAC или 240VAC. Для выбора нужно нажать FUNC, а для подтверждения — ON/OFF. 
  3. Установка входной номинальной частоты. Можно выбрать входную частоту 50 Гц или 60 Гц. Для выбора нужно нажать FUNC, а для подтверждения — ON/OFF.... и тд...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте, все верно ИБП имеет 2 кнопки зажав их вы проваливаетесь в меню настроек. 
У вас будет отображаться 000, что бы провалится в настройки Вам необходимо ввести 233(одна кнопка отвечает за переход между цифрами вторая за увеличение значения на +1 )
После этого Вы уже можете устанавливать необходимые настройки.

Что бы подтвердить настройки Вам необходимо дойти до конца меню настроек. 

Share this post


Link to post
Share on other sites