yelloff247 Posted November 26, 2024 Posted November 26, 2024 Здравствуйте! Подскажите почему не получается в режиме настройки подтвердить ввод...клавишами ON\OFF получается только менять значение, а клавишей FUNC просто переходит на следующую цифру...Делаю все по инструкции, но ничего не получается.. Вход в режим настройки. Для этого нужно нажать кнопки ON/OFF и FUNC вместе в течение 2,5 секунд. Настройка входного номинального напряжения. Можно выбрать входное напряжение 200VAC, 208VAC, 220VAC, 230VAC или 240VAC. Для выбора нужно нажать FUNC, а для подтверждения — ON/OFF. Установка входной номинальной частоты. Можно выбрать входную частоту 50 Гц или 60 Гц. Для выбора нужно нажать FUNC, а для подтверждения — ON/OFF.... и тд... Вставить ник Quote
Konstantin Nemcev Posted November 27, 2024 Posted November 27, 2024 Здравствуйте, все верно ИБП имеет 2 кнопки зажав их вы проваливаетесь в меню настроек. У вас будет отображаться 000, что бы провалится в настройки Вам необходимо ввести 233(одна кнопка отвечает за переход между цифрами вторая за увеличение значения на +1 ) После этого Вы уже можете устанавливать необходимые настройки. Что бы подтвердить настройки Вам необходимо дойти до конца меню настроек. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.