Намечается ремонт в серверной со сносом перегородок итд. В честь чего хотелось бы сделать всё по возможности так, чтоб не стыдно и через 10 лет было...

Полностью по правилам фальш-пол по финансам, видимо, астрономический. Потому хочется компромисса.

Меньше всего волнуют пожарники - их не пускают дальше вестибюля, а если пустят, то здание придётся сносить и к серверной будут претензии в последнюю очередь...

Потому есть мысл сделать фалш-пол не из плит, а цельным с люками во всех ключевых местах.

Видел ли/делал ли кто такого рода полы? Из чего их можно делать - из дерева + что-то или как?

Вообще интересно будет услышать любые предложения...

Posted
Намечается ремонт в серверной со сносом перегородок итд. В честь чего хотелось бы сделать всё по возможности так, чтоб не стыдно и через 10 лет было...

Полностью по правилам фальш-пол по финансам, видимо, астрономический. Потому хочется компромисса.

Меньше всего волнуют пожарники - их не пускают дальше вестибюля, а если пустят, то здание придётся сносить и к серверной будут претензии в последнюю очередь...

Потому есть мысл сделать фалш-пол не из плит, а цельным с люками во всех ключевых местах.

Видел ли/делал ли кто такого рода полы? Из чего их можно делать - из дерева + что-то или как?

Вообще интересно будет услышать любые предложения...

А ты уверен что через 10 лет у тебя будет столькоже стоек на техже местах?

Дешевая альтернатива фальшполу это кабелеросты:)

Posted

Тогда может хоть как минимум к потолку их(каблеросты) крепить, а не на пол опирать - мешать будут imho - как минимум шкаф не закатишь... И многовато их тогда делать придётся - в 4 стороны кабели расходятся...

А что тогда с 220/380 делать? Если просверлить под шкафом из подвала (щитовая вроде где-то примерно под серверной) дырку и ввести сразу в шкаф - это нормально или что-то плоховато?

 

И про кабелеросты ещё - что делать с кольцами оптики - забить ими кабелеросты или на стены их тогда крепить? Вообще замучаемся n десятков витухи + до десятка наружной оптики плюс 220 всё сверху заводить... На сегодня шкаф один, хотя забит под завязку и в течении года второй купим... Шкаф - IBM NetBAY - у него верхний ввод вообще узкий и в идеале задвигается, чтоб ничего сверху не сыпалось...

 

Пустить короба по полу - резко ухудшить возможности для маневров в серверной - размер всего 4х5м, а с одной стороны ещё планируем что-то вроде стелажа для нерэкового железа...

 

Именно поэтому и хотелось бы не терять такую замечательную возможность как ввод снизу...

 

baalbes, Во всех местах, где в этой комнате можно поставить стойки, люки предусмотрены - а выше головы не прыгнешь...

Posted

вообщето имелось ввиду заводить как раз сверху :) для колец оптики - предусмотреть место и крепить на потолке. питание у нас спускается с потолка и заходит снизу шкафа. но все зависит от размеров комнаты.. мне по потолку больше нравится.

Posted
Тогда может хоть как минимум к потолку их(каблеросты) крепить, а не на пол опирать - мешать будут imho - как минимум шкаф не закатишь... И многовато их тогда делать придётся - в 4 стороны кабели расходятся...

Ну и что? Запас карман не тянет.

А что тогда с 220/380 делать? Если просверлить под шкафом из подвала (щитовая вроде где-то примерно под серверной) дырку и ввести сразу в шкаф - это нормально или что-то плоховато?

Вообшето в приличной аппаратной нужен свой распределительный электро шкаф.

 

И про кабелеросты ещё - что делать с кольцами оптики - забить ими кабелеросты или на стены их тогда крепить?  

Что значит кольца оптики?Это ты так технологические запасы называешь?

Вообще замучаемся n десятков витухи + до десятка наружной оптики плюс 220 всё сверху заводить...

Мужчина женшина.Да какая в жопу разница:)

Ты напорядок больше зае.. ,тоесть замучаешься при вводе снизу.

 

На сегодня шкаф один, хотя забит под завязку и в течении года второй купим... Шкаф - IBM NetBAY - у него верхний ввод вообще узкий и в идеале задвигается, чтоб ничего сверху не сыпалось...  

 

Пустить короба по полу - резко ухудшить возможности для маневров в серверной - размер всего 4х5м, а с одной стороны ещё планируем что-то вроде стелажа для нерэкового железа...

 

И что за проблемма? 20 квадратов фальш пола этоже копейки:)

Только я тебе про свой опыт говорю.Кабелеросты удобнее.

Затянуть кабель в фальш пол это не сложно.Вот ты его попробуй вытянуть.И не вырвать за одно еше с десяток кабелей.

 

Именно поэтому и хотелось бы не терять такую замечательную возможность как ввод снизу...

 

Так что ввод снизу это не замечательная возможность.Это последний вариант если другие изчерпаны.

Типа если по другому не дают пожарники.

 

baalbes, Во всех местах, где в этой комнате можно поставить стойки, люки предусмотрены - а выше головы не прыгнешь...

Posted
Vovik, По потолку ещё минус в том, что потолки высокие, а в условиях 4х5м, да со шкафами и прочим, да с кабелеводами всеми - с лестницей не развернуться будет совершенно! Это тогда какой-то прямо второй этаж строить надо!
Posted
По потолку ещё минус в том, что потолки высокие,

 

лотки можно вешать на любом уровне, каком хочешь. подвесной потолок есть?

Posted
Vovik, Ну не на уровне ж пояса-то! Шкаф 2 с копейками метра. Значит без лестницы не обойтись, а с лестницей - неудобно.
Posted

ну вот, лоток делай под подвесной потолок, и оттуда спуск прямо в шкаф. поверь, с лестницей намного удобнее, чем с фальш-полом :)))

Posted

Вцелом лоток-то я и так спроектировал - я же описал проблему - всё в одну дырку - ногами утрамбовывать придётся... Всё же подвод снизу какой-нибудь сделать надо - а какие будут соображения по поводу короба напольного какого-нибудь большого и бронированного - чтоб на него встать можно было спокойно - и в него оптику и 220/380, скажем?

Posted
а какие будут соображения по поводу короба напольного какого-нибудь большого и бронированного - чтоб на него встать можно было спокойно - и в него оптику и 220/380, скажем?

Такой короб обычно делают из пары брусков и доски... :о)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.