Добрый день.

 

Помогите пожалуйста разобраться с ИБП.

Дано: ИБП Smart-UPS RT 1000 XL.
Установлена сетевая плата AP9630.
Установлено ДВА внешних блока.

Когда захожу через веб интерфейс к ИБП во вкладке Конфигурация ->ИБП есть пункт "Внешние батареи".

Вопрос: Сколько ставить внешних батарей? и если я допустим ставлю 2 внешние батареи, оставшееся время автономной работы 3 часа 2 минуты, а если ставлю 5 внешних батарей, то оставшееся время автономной работы 9 часов 2 минуты.

Как ИБП считает оставшееся время? Если по касетам в ИБП то их 5 получается, а если по блокам то 2.

 

Заранее благодарен за помощь!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

как говорит нам мануал с сайта производителя - по количеству подключенных Battery Packs SURT48XLBP, а никак не картриджей в них (кассет, как вы пишете)

https://download.schneider-electric.com/doc/SPD_ASTE-6Z8LHW_EN/ASTE-6Z8LHW_R2_EN.pdf

стр 9

 

ну и реальный прогноз времени автономной работы (в соответствии с состоянием батареек) он покажет вам только после разряда нагрузкой >30% (или >50%, не помню уже) в ноль.

при каждом разряде эта сволочь пересчитывает прогноз. очень мешает в жизни )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня интересует вкладка Конфигурация ->ИБП есть пункт "Внешние батареи". Почему когда я меняю значение допустим ставлю 2,3 или 5 (внешних батарей), то оставшееся время автономной работы меняется(оставшееся время автономной работы отображается во вкладке Состояние -> ИБП).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вам более того скажу, сетевая карта реально не управляет ИБП. Если у вас модель с внешними батареями настоятельно рекомендую карту вытащить, через com порт провест процедуру настройки и затем калибровки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне сетевая карта нужна для мониторинга ИБП в сети. Через сетевую карту тоже можно сделать калибровку. Есть такая функция.

Share this post


Link to post
Share on other sites

в эксплуатации пяток таких ибп разной мощности 
все оснащены картами AP9630.
Карта управляет ибп в полном объеме в т.ч. и калибровка.

чего вы хотите добиться сменой количества аккумуляторов?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Adim, я хочу выяснить почему при изменение цифры в веб интерфейсе ИБП, изменяется оставшееся время автономной работы. Меняю эту цифру во вкладке Конфигурация ->ИБП есть пункт "Внешние батареи".  Допустим ставлю цифру 2 (в данном случае два внешних блока батарей у меня) то оставшееся время автономной работы допустим 3 часа, а если ставлю цифру 5, то оставшееся время автономной работы увеличивается. (оставшееся время автономной работы показывает в веб интрефейсе ). ИБП и два внешних блока батарей при этом не трогаю. Как стояли так и стоят.

Edited by Stik076

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну всё правильно. ИБП же не знает, чего там и сколько. Что ты ему сообщил - то он и считает.

 

Ты слышал когда-нибудь про синоптиков и прогнозы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Допустим ИБП считает какое количество внешних блоков я ему выставил, но есть еще один момент. Допустим у меня нет внешних блоков, есть просто ИБП. На веб интерфейсе во вкладке  Конфигурация ->ИБП есть пункт "Внешние батареи", но там нельзя поставить цифру 0, он автоматически ставит цифру 1. Тогда получается если у меня ИБП и два внешних блока АКБ, то нужно ставить цифру 3??????????

Share this post


Link to post
Share on other sites

возможно, конкретная модель/прошивка карты управления не дает ноль поставить (ну просто как предположение)

попробуйте через консоль то же самое сделать мимо карты.

а вообще именно для озвученной модели (1000) мануал говорит, что при отсутствии внешних блоков должен быть ноль

для более старших моделей - по-разному. для кого-то и единичка. у вас точно SURT1000?

Share this post


Link to post
Share on other sites

nixx, модель точно SURT1000. Не дает ставить ноль. Adim, по скрину у вас какая то поздняя версия прошивки сетевой карты. У меня версия 6.7.2. Возможно из за версии и не дает ставить ноль. По логике все таки буду ставить цифру 3 имея два внешних блока батарей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для точного показания остаточной емкости нужно правильно задать напряжение ячейки батареи.

 

Далее полностью зарядить батареи и сделать разрядку до уровня 10%, потом зарядить и сделать еще раз, это и будет максимальное время работы. Что бы оно таким было постоянно - тест батареи нужно делать раз в месяц.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 07.11.2024 в 17:52, Stik076 сказал:

По логике все таки буду ставить цифру 3 имея два внешних блока батарей.

Может всё-таки лучше почитать документацию или спросить производителя?

Ибо можешь нарваться на неприятность. UPS будет считать ёмкость из расчёта 3 блоков, реальная ёмкость и длительность работы окажется заметно меньше, результат - зажигает лампичку "замените батарею" и пишет себе флажок в энергонезавсимую память. А сбросить флажок - обращайся в сервис-центр и плати денег. В APC даже после замены батарей нужно делать специальную процедуру (перезаписывать параметры в NVRAM).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.