SmalleR Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 Существуют несколько вариантов заведения кабеля в квартиру клиента. Все варианты имеют свои недостатки и достоинства: 1. ввод с лестничной площадки минусы: забитые каналы малоточки, закрытые тамбуры на этажах, телевизоры и компы далеко от входной двери... плюсы: очевидны 2. ввод с наружной стороны здания минусы: кабель на открытом воздухе, сверление на наружной стороне здания плюсы: не нужно тянуть кабель по всей квартире, доступность (нет ни забитых каналов, ни закрытых тамбуров) Поделитись вашим опытом по вводу кабеля в квартиры. Делает ли кто-нибудь наружные короба по стенам зданий или другие варианты? Вставить ник Quote
BETEPAH Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 мы заводим исключительно с площадки, мне кажется так удобнее, прокладкой по квартире не занимаемся, если только за доп.плату. в каких-нбудь 4-8 квартирных домах, возможно по наружке поведем, но обычно там только пенсионеры живут, которым инет не нужен Вставить ник Quote
Bu(kh) Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 в идеале - лучше изнутри, конечно, но, действиетльно в конкретно взятом городе дома весьма специфичны, да и через евроремонт не каждый монтажник решиться тянуть кабель. Если уж вынуждены наружкой - то не поленитесь хорошо закрепить кабель вверху(техэтаж/крыша) и внизу (перед отверстием ввода в квартиру+ петелька). В идеале - спустить на тонкой стальке и внизу натянуть и закрепить за крюк, т.к. болтающийся как попало кабель не только не эстетично, но и влечет за собой в скором времени перетяжку и крики пользователей: у меня из кабеля течет вода! Вставить ник Quote
Nallien Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 да, 100% - не всегда слаботочка ВООБЩЕ ЕСТЬ :) и в таких домах - есть клиенты. вести наружкой - имеет смысл, желательно - использовать что-то вроде LLDPE... провисит намного дольше, ну и само собою - петелька, которая не даст воде затечь в квартиру, еще вход в зданиекороб окна можно загерматизировать силиконом монтажным, или что там подходящее под рукой. по поводу крепления на трос - достаточно закрепить саму пару - но надежно, поскольку она под воздействием сил природы ака солнцеморозгравитациянепредвиденные гости - имеет свойство деформироваться... закрепленная же жестко на трос - имеет только два преимущества - уменьшение вероятности механичекого повреждения кабеля в случае его перетирания, и необрываемость глыбами льда. да, да. но если ее не крипить - и разумно изолировать место возможного перетирания - сосулек НЕ будет, в то в ремя как все нормальные способы крепления троса на внешней стене - усложняю монтаж, и в зависимости от типа поверхности и покрытия - сопутствую обледенению крепежа... так что имхо - от случая к случаю. Вставить ник Quote
PleskovGrad Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 1. ввод с лестничной площадки минусы: забитые каналы малоточки, Ситуации везде разные. Но принципиальных видов стояков бывает два = труба и шахта. Забитых шахт я еще пока не видел. А трубы с успехом проходятся штукой типа УЗК. Так, чтобы совсем никак не пробиться - такое случается крайне редко. И то, забиты как правило всего 1-2 этажа. Можно меж ними сделать свою дырочку в перекрытии. закрытые тамбуры на этажах,Это проблема имеет место, и претендует быть самой актуальной..телевизоры и компы далеко от входной двери...В реальности типовых многоквартирных домов метров 10-15. 20 метров хватает на 90% квартир. Ну, а красиво прибивать - это уже пусть сам хозяин, или мы, но за деньги.2. ввод с наружной стороны здания минусы: Ко всему перечисленному добавлю еще возможность обрезания провода кем-нибудь из соседей. Большинство людей не очень радуются, когда перед их окном что-то висит. Успевают даже веревку обрезать, пока ее с крыши спускаешь. Также кабель на наружной стене здания портит внешний вид, особенно черный на толстой проволоке.Сами мы через окно никогда не делали, только видели, как сделано у пионеров. Даже 220В видели, с чердака вниз через балконы... Вставить ник Quote
Nallien Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 Плесков град - СОВСЕМ и НИКАК - лично у нас - сплошь и рядом, тьфу-тьфу кое как выкручиваемся, находя неиспользуемые куски коаксиала (отрезан при выходе на крышу и на этаже, скажем) а чтобы сделать свою дырочку - это не так просто :) а то вы так скахали - будто бери и сверли. сначала этот проект нужно согласовать, потом найти подходящее оборудование, закупиться коробом (иначе какая разница что провод внутри здания что нет (наводки не в счет) - обрвут через день. и только потом - ложить кабель. понятное дело - что это вообще самая правильная схема - ложить свои каналы (некоторые КТВ так и делают), но и она имеет свои минусы. по поводу обрезания провода - дык понятное дело, что не нужно его через балконыокна подводить ! это любому понятно, если все акуратно - никому он не мешает. а порезать его соседи и на площадке всегда смогут. нащет нешнего вида - это относительно :) смотря какое здание :) хотя в целом - безусловно согласен. однако, хорошо уложеный кабель - ничего не портит. 220 - бред полный. вот так делать нельзя. Вставить ник Quote
PleskovGrad Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 а чтобы сделать свою дырочку - это не так просто :) а то вы так скахали - будто бери и сверли. сначала этот проект нужно согласовать, потом найти подходящее оборудование, закупиться коробом (иначе какая разница что провод внутри здания что нет (наводки не в счет) - обрвут через день. и только потом - ложить кабель.Не, стояк на 9 этажей строить не надо. Одно-два перекрытия просверлить - никто и не заметит. На самый крайний и невероятный случай, если прижмут = срезать все и выкинуть. Нет и небыло никогда - "закусывать надо!". Сами мы так не сверлили, всегда исхитрялись протискиваться по существующим. Но видели подобное сплошь и рядом. У нас повсеместно из щитка на последнем этаже попадаешь в лифтовую. Вернее, провод попадет. Простым же смертным, вроде нас, там побывать не суждено. Так что путь на чердак лежит через дырку в углу. Причем судя по идущим проводам, дырку эту (и не одну!) проковыряли конторы, у которых проектом и не пахнет. И в заключение - подходящее оборудование называется "перфоратор". Для отверстий 15-20мм в самый раз. а порезать его соседи и на площадке всегда смогутОт умышленно срезания никакие разумные меры не спасут. Что касается обычного срезания, то если провода не видят - их не трогают. Например, часто простая бабулька сует свой нос в щиток? Да никогда. Она даже думает, что там "все припаяно" и что "ее щиток" с другими этажами не связан. Так что проложи там хоть пучок кабелей - не оценит. А вот когда у нее перед окном или балконом, рядом с любимой рассадой, такое чудо повиснет - быть ему срезанным. Вставить ник Quote
SMi Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 У меня так уж случилось район из домов 90% слеплиных из ракушки 2-3 этажа, НИКАКИХ колодцев шахт там нет в помине часто щитков нет, электричество вмуровано в камень, никак не протянуть внутри ну никак! Если сверлить пол дома выбежит и насрать им будит что у нас проект, разрешения РЭПа и т.д. вынесут вместе с перфоратором. Всё весит с крыш. Резать, пару раз резали, отодвинули в сторону резать перестали. Вода за 2 с половиной года неразу некому в квартиру не затекала. Вставить ник Quote
SmalleR Posted April 19, 2006 Author Posted April 19, 2006 Если спускаем по внешней стороне здания, то крепим на пару анкеров (вверху и у окна) стальку с подмотанной витой. Есть места, в которых ввод сделан от фундамента на N-ю высоту стальной трубой, в ней проходит кабель из телефонной канализации на чердачное помещение. Но это магистраль. Хотел узнать, может быть кто-то делает таким же способом и клиентские "каналы". Вставить ник Quote
Nallien Posted April 19, 2006 Posted April 19, 2006 нащет перфоратора плсковград - остро пошутил %) хотя шутки я не понял. (П.С. - много людей на этом свете не знающих что такое перфоратор, в нашей небольшой фирме - их три подвида) нащет "никто не заметит" - вот таких вот товарищей допускать к серъезным делам нельзя. а слабо все сделать как положено ? или хотя бы попробовать ? ведь ничего смертельного в слове "проект нету"... возвращаясь к теме - однозначно "наружки" ругать не стоит. если их делать с умом - проживут до конца света. Вставить ник Quote
SMi Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 Незнаю как гдето, но у нас жильцам закон не писан, вы хоть с милицией придите, работать не дадут. Вставить ник Quote
SmalleR Posted April 20, 2006 Author Posted April 20, 2006 Незнаю как гдето, но у нас жильцам закон не писан, вы хоть с милицией придите, работать не дадут. Если есть проект, и работы ведуться в соотвествии сним, то жильцы не в праве мешать. Если это кооперативный дом, то нужно решать с председателем. А если в кооперативном доме подключается жилец, то он имеет право на свою часть в технических помещениях, в которой и можно установить оборудование ;) Вставить ник Quote
SMi Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 Это так в теории, а реально ключа от чердака неукаво нет, ломать замок сразу выскакивают жильцы, так или иначе но работать не дадут, что бы не предъявляли и с кем бы не приходили. А если всё же что то протянуть и поставить в таких местах обезательно срежут/сломают. Потому есть дома где нашей сети нет, и врядли будит. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.