Есть серверная, полщадь 18 кв.м высота 2.5 метра

Стоит 25 серваков, потребляемая эл.мощность 3.5кВт/ч

 

на данный момент работает только принудительная вытяжная вентеляция, прогон воздуха 260 куб.метров в час,

(приточной вентиляции нет)

 

стало слишком тепло :)

нужно что то делать

средняя температура летом 25-30 градусов на улице

 

посоветуйте какой кондишин поставить,

у них два параметра в которые я не совсем вкуриваю.

1 потребляемая мощность. (тут понятно)

2 охлаждаемая мощность. (что это значит???)

 

на какую ориентироваться?

 

может сделать принудителеную приточную вентиляцию, вместо кондишина???

 

короче совет нужен от знающих людей.

Posted

Martin Deks, совет дадут в любой крупной конторе, занимающейся кондишенами, могут даже по телефону всё расчитать. Вопрос в Вашем бюджете и только. Ну ещё в возможности организации той же приточной вентиляции... но это опять скорее бюджетом ограничивается, за исключением тяжёлых случаев...

Рекомендую кроме температуры летом вспомнить и про температуру зимой, если планируется использовать круглый год...

Posted
на какую ориентироваться?

может сделать принудителеную приточную вентиляцию, вместо кондишина???

короче совет нужен от знающих людей.

 

Обратитесь в кондиционерную фирму по месту жительства.

Потому как обслуживать скорее всего они будут.

 

Совет тут один - брать два кондишина, брать с запасом по тепловой

мощности. Мощность рассчитывать исходя из возможности аварии

одного кондишина в самое жаркое время года.

Posted

Числа какие-то странные.

25 серверов и всего 3.5 кВт это же по 130 ватт мощи на каждый.

Если не считать УПСы которые тоже немного греются.

Какие же это сервера? Это рабочие станции :-)

Проверьте цифры потребления. При 25 серверах оно должно быть раза в два выше. Иначе потом и с кондиционером может быть жарковато.

Posted
Числа какие-то странные.

25 серверов и всего 3.5 кВт это же по 130 ватт мощи на каждый.

Если не считать УПСы которые тоже немного греются.

Какие же это сервера? Это рабочие станции :-)

Проверьте цифры потребления. При 25 серверах оно должно быть раза в два выше. Иначе потом и с кондиционером может быть жарковато.

 

Цифры нормальные. Для web/ftp/mail/base серверов - самое то.

Считайте сам - основная энергия - proc и hdd.

Пусть proc 80, 3 hdd по 15 = 125W

Posted

Все же 125 ватт это мало для оценки потребляемой мощности.

пусть система потребляет 125 ватт но кпд блока питания не 100, а около 80 процентов, чик и 150 ватт, мелочевка чипсет и т. д. ватт по 10 на корпус

уже 160.

 

Просто есть опыт такого рода, считали прикидывали, а потом бац и не вписались по мощности. Так что аккуратнее, в этом смысле.

Posted

Охлаждаемая мощность это то, сколько тепла он отводит.

 

Если будешь ставить бытовой, посчитай необходимую мощность на данную площадь (часто указывают прямо в прайсе), прибавь мощность серверов с запасом (хотябы ват по 200-250 на штуку. Возьми еще запас 30-40% (на ресурс). И купи 2 штуки. Желательно не хуже дайкин.

 

+ еще вопрос с зимой (можно, например, зимой отрубать кондей и включать приточно - вытяжную вентиляцию с регулировкой температуры)

 

В идеале, конечно, промышленную систему кондиционирования, с резервированием и другими причиндалами. Но дорого.

Posted
Все же 125 ватт это мало для оценки потребляемой мощности.

пусть система потребляет 125 ватт но кпд блока питания не 100, а около 80 процентов, чик и 150 ватт, мелочевка чипсет и т. д. ватт по 10 на корпус

уже 160.

 

Просто есть опыт такого рода, считали прикидывали, а потом бац и не вписались по мощности. Так что аккуратнее, в этом смысле.

 

В 99% случаев - не более 110W.

Posted

Монтирую-обслуживаю серверные в том числе и с системой кондиционирования

Всегда смотрят на охлаждаемая мощность, для расчета советую для "прикидки" воспользоватся калькулятором от самой митсубиси http://www.mitsubishi.ru/calculator.html

ставятся два кондиционера с 100% запасом мощности.. Серия

Mitsubishi Mr. Slim эта серия специально предназначина для этих нужд..

вообще почитайте мои сообщения http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=650&hl= по поводу климата

второе у вас должен быть приток 260куб час :) а не вытяжка :) дело в том что в серверных комнатах необходим подпор воздуха, для исключения попадания пыли и повышеной влажности в комнату. на приточке необходим фильтр как минимум Е3-Е5..

(всепополз спать завтра допишу)

Posted

Я мощность не считал, её электрический счётчик считает :)

25 серверов и всего 3.5 кВт

например геймовые сервера

где мамка+проц+хард в 100ватт влезают

пара ДНСов тоже в 100 укладывается

 

а температура в серверной сейчас 25-27С

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.