Jump to content

Recommended Posts

Posted

Имеем активное оборудование на абонентском выносе (медиаконвертор, атс и свич). Нужно обеспечить резервное электропитание от аккум. батарей. Какие есть методики для расчета аккумуляторной секции, ИБЭП? Какие к системе резервного электропитания требования?

Posted

Говорят, в самых ответственных случаях устанавливают два независимых дизеля с автозапуском помимимо аккумуляторных батарей и двух независимых вводов електропитания. Ну а как нужно вам - только вам и извесно.

На телекомовских необслуживаемых АТС устанавливают аккумуляторы, которые тянут от 20 до 35 часов где-то. С дизелем аккумуляторы где-то на 4 часа в теории (обычно дизель через минут 15 идут запускать...).

Тоесть, узнаете сколько потребляет ваши железяки и на сколько времени хочется обеспечить бесперебойное питание. Далее - математика уровня 4 класса максимум + 25-30% запаса по емкости аккумуляторов, если необходимое время существенно меньше 10 часов.(на 15-30 минут, надеюсь никто закладыватся не будет)

Потом ищете бесперебойник, допускающий подключение внешних аккумуляторов и соответствующей емкости сами аккумуляторы.

Если экономить - можно попробовать подключить доп. аккумулятор к обычному УПСу. Но если такие вопросы возникают, то возможно обратится к какой-нибудь конторе, которая питанием занимается...

Posted
Имеем активное оборудование на абонентском выносе (медиаконвертор, атс и свич).  

 

Потребление?

 

на абонентском выносе  

 

Резервирование вводов есть?

 

А вообще подумайте, какой максимальный интервал времени надо держать узел на питании до приезда тех персонала? Умножить на три и дальше ужаснуться емкости упсов, а далее ставить инвертор и наборные батареи.

Posted

Потребление порядка 90 Вт.

Резервирования вводов нет.

 

"А вообще подумайте, какой максимальный интервал времени надо держать узел на питании до приезда тех персонала?"

А нормативных документов на этот счет нет?

Posted

А нормативы Вы сами устанавливаете, в договоре с клиентами.

У нас провайдеры примерно за 30 минут укладываются проблемы устранить, если конечно Чубайс весь район не вырубил.

Posted

дааааааааа.... товарищу хватит 650 АПЦ с машинным аккумулятором :) часов на 5-6 беспрерывной работы.

Posted
Это что у Вас там играет? Лампочка??

Узел доступа 0,6 Вт на порт (портов меньше 100). Опт. конвертер 6 Вт. И свич - около 10 Вт. Плюс запас. Итого выйдет примерно 90 Вт.

 

А нормативы Вы сами устанавливаете, в договоре с клиентами.

Т.е. нормативные документы не регламентируют параметры по резервному эл. питанию узла связи?

Posted
Т.е. нормативные документы не регламентируют параметры по резервному эл. питанию узла связи?

 

А. Категорийностью узла связи, то есть резервированием вводов. На крайняк прокатывает по експе - 1 ввод +упс.

 

Б. Сроком регулируют, но не помню, боюсь соврать что 24 часа. Просьба ногами не пиннать.

 

А реально лично я бы нагрузил туда акков и инвертор, благо место позволяет и спал бы спокойно субб-воскр, а не делал судорожные телодвижения.

Posted
Потребление порядка 90 Вт.

Резервирования вводов нет.

 

"А вообще подумайте, какой максимальный интервал времени надо держать узел на питании до приезда тех персонала?"

А нормативных документов на этот счет нет?

Требования к городскому выносу и сельской атс 12 часов.

Но в последнее время народ на это забил .Ставят на 6-8 часов.

Posted

Я источников (марксизма-ленинизма ;-) не знаю в связи с этим буду варианты просчитывать по своим параметрам

1 потребяемую мощность считаем с запасом 30 -50 процетов а никак не 500-1000 процентов.

2 При малых потребелениях (20-30 ватт) не используем UPS а применяем импульсные стабилизаторы - в связи с низким КПД UPS на малых мощностях - увеличение времени "держания " в 2-3 раза

3 Расчет времени - надо учитывать наличие или отсутствие оперативной сигнализации о пропадании питания , если сигнализации нет - увеличение времени в несколько раз .

4. Обеспечить возможность оперативной замены аккумулятора - наличие резервных на базе - с целью увеличения времени без питательной работы узла . методом замены посаджених батарей и подзарядкой на базе .

5 При больших мощностях - наличие генератора не большой мощности (1000ватт) с возможностью оперативной доставки с базы на узел . с целью подзарядки батарей и питания узла на время зарядки (время зарядки =8 часов).

6....

Posted

Требования к городскому выносу и сельской атс 12 часов

А ссылочку на источник можно?

Источник старые зубры проектировшики еще советской поры:)

На как сейчас не знаю.

Скорее раз за это не дрючат , то никак.

Но у нас станции покупают чаше всего резервом 6-8 часов.Иногда 4.А иногда 24.Тоесть как заказчик пожелает.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.