Коллеги, добрый день.

Поделитесь опытом кто как мониторит ERPS на SNRах, в частности на 12FX.

Я сделал через контроль логов коммутатора ZABBIXом, но получил забавный результат: сообщения "failure cleared" при восстановлении линка в логгер заббикса прилетают, а вот при падении линка сообщения "failure detected" в логгер не прилетают...

Я понял так, что в момент падения линка, когда в лог пишется "failure detected", отсутствует связность с логгером в результате чего сообщение не долетает до логгера.

Так же прошу коллег из NAGа прокоментировать ситуацию. 

Edited by shurdre
Posted

@shurdre, здравствуйте. На самом деле, особо комментировать здесь нечего. Вы уже сами выдвинули наиболее вероятную гипотезу, что в момент падения линка, нет связности с сервером, поэтому логи и не долетают до него.

  • 5 weeks later...
Posted (edited)

по результату общения с ТП проблема передана в R&D.

Как ни крути, а мониторить падение кольца необходимо.

Edited by shurdre