Коллеги! 

 

Есть задача проброса ВОЛС по линиям ВЛ-6кВ (альбом 3407-80 "Деревянные опоры" для районов вечной мерзлоты) с учетом указанного района и ветров до 20 м/с (бывают там такие)

 

Имеются ли какие-нибудь особенности монтажа ВОЛС (кабель самонесущий, не более 24ОВ):

1) по спиральным зажимам НСО и ПСО наверное лучше брать с протектором?  

2) можно ли подвесить 2 кабеля на один поддерживающий кронштейн типа УК-П-02-2 (с учетом ветров под 20 м/с) или лучше брать 2 обычных УК-П-02

 

Общая протяженность ВОЛС около 10км (по территории предприятия)

Posted

1. Ничего особенного в максимальном ветре 20м/с нет. Определяющим максимальную нагрузку, как правило, является сочетание гололёда с ветром. Под неё подбирается кабель.

2. Никаких особенностей думаю нет. Самая главная-опоры должны выдержать.

3. То же самое с поддерживающим зажимом-не должна быть превышена нагрузка. Не должны схлестываться два близко висящих кабеля.

Проектировщика позвать не судьба?:)

P.S. Можно обратится с запросом на завод о покупке, кабель подберут по данным опросного листа.

Posted
В 16.03.2024 в 09:20, Volkov_ss сказал:

можно ли подвесить 2 кабеля на один поддерживающий кронштейн типа УК-П-02-2 (с учетом ветров под 20 м/с) или лучше брать 2 обычных УК-П-02

Берите двойные, но вешайте на каждый только один кабель.

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...