Volkov_ss Posted March 16, 2024 Posted March 16, 2024 Коллеги! Есть задача проброса ВОЛС по линиям ВЛ-6кВ (альбом 3407-80 "Деревянные опоры" для районов вечной мерзлоты) с учетом указанного района и ветров до 20 м/с (бывают там такие) Имеются ли какие-нибудь особенности монтажа ВОЛС (кабель самонесущий, не более 24ОВ): 1) по спиральным зажимам НСО и ПСО наверное лучше брать с протектором? 2) можно ли подвесить 2 кабеля на один поддерживающий кронштейн типа УК-П-02-2 (с учетом ветров под 20 м/с) или лучше брать 2 обычных УК-П-02 Общая протяженность ВОЛС около 10км (по территории предприятия) Вставить ник Quote
frol13 Posted March 16, 2024 Posted March 16, 2024 1. Ничего особенного в максимальном ветре 20м/с нет. Определяющим максимальную нагрузку, как правило, является сочетание гололёда с ветром. Под неё подбирается кабель. 2. Никаких особенностей думаю нет. Самая главная-опоры должны выдержать. 3. То же самое с поддерживающим зажимом-не должна быть превышена нагрузка. Не должны схлестываться два близко висящих кабеля. Проектировщика позвать не судьба?:) P.S. Можно обратится с запросом на завод о покупке, кабель подберут по данным опросного листа. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 20, 2024 Posted March 20, 2024 В 16.03.2024 в 09:20, Volkov_ss сказал: можно ли подвесить 2 кабеля на один поддерживающий кронштейн типа УК-П-02-2 (с учетом ветров под 20 м/с) или лучше брать 2 обычных УК-П-02 Берите двойные, но вешайте на каждый только один кабель. Вставить ник Quote
regizo Posted April 3, 2024 Posted April 3, 2024 Для начала нужно знать марку кабеля который будет использоваться и длины пролётов, чтобы рассчитать натяжение. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.