Recommended Posts

Posted

Зачем вам? Если это опрятное помещение, питание и заземление выполнены по ПУЭ, то все нормально. Какого-то одного "мануала" нет, есть множество норм. Если есть конкретные вопросы - задайте.

Posted

в помещении, в котором хочу поставить стойку, стены отделаны декоративными панелями из ДСП. пол кафельный. питание и заземление не проблема - сделаю по нормам.

вопрос: не зарубят ли какие-нибудь пожарные инспекторы узел за декоративные ДСП панели?

помимо этого в помещении работают/паяют люди (ремонт GSM-телефонов). насколько это критично для сдачи узла - есть ли тут какие-нибудь ограничения по санитарным нормам?

заранее спасибо.

Posted

Соглашусь с Проектировшиком - норм и СНиПов куча.

У меня в моем проекте написано:

Строительные требования.

- ВСН 333-93 «Проводные и почтовые средства связи. Производственные и вспомогательные здания»;

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

- ПУЭ-85 «Правила устройства электроустановок».

Технологических требований еще на 3 страницы

 

могу продать кусок проекта где это описывается или проект целиком;)

обращайтесь 10755@mail.ru

Posted
Пол сделайте линолеумным либо закройте диэлектрическими коврами.

В помещении узла ремонт оборудования (тем более постороннего) проводить нельзя.

ясно, спасибо. придется искать другие варианты с помещением.
Posted
balamutang, я, например, под новый узел связи (ТСОП, ПД, ТМ) вообще гермозону с климат-контролем делаю... И кроме как в халате и бахилках никто туда заходить не будет. Там будут стоять только стоечки с оборудованием и серверами. Даже телефонный кросс выношу в соседнее помещение...
  • 2 weeks later...
Posted
Пол сделайте линолеумным либо закройте диэлектрическими коврами.

В помещении узла ремонт оборудования (тем более постороннего) проводить нельзя.

Линолиюм должен быть не горючим и антистатическим, с сертификатами.

Posted
в помещении, в котором хочу поставить стойку, стены отделаны декоративными панелями из ДСП. пол кафельный. питание и заземление не проблема - сделаю по нормам.

вопрос: не зарубят ли какие-нибудь пожарные инспекторы узел за декоративные ДСП панели?

помимо этого в помещении работают/паяют люди (ремонт GSM-телефонов). насколько это критично для сдачи узла - есть ли тут какие-нибудь ограничения по санитарным нормам?

заранее спасибо.

Панели из ДСП тоже не подойдут, так как горючий материал, пол линолиум, питание и заземление должы соответствовать требованиям ПУЭ, на заземление обычно паспотр требуют.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.