CN Posted October 24, 2002 Posted October 24, 2002 Подскажите, как и где правельней занулять П-270 ? Линк следующий: роутер <-------> крыша на которой стоит свич <--------> крыша + хаб первый отрезок п-270 занулить со стороны роутера или на крыше со свичём, а может быть с обоих концов ? как лучше занулить второй участок ? или лучше оба конца разных отрезков занулить на крыше со свичём ? Заранее спасибо! Вставить ник Quote
Djek LU Posted October 24, 2002 Posted October 24, 2002 а почему обязательно занулить? Почему нельзя заземлить? Вставить ник Quote
Alex Boosh Posted October 24, 2002 Posted October 24, 2002 а почему обязательно занулить?Почему нельзя заземлить? скорее всего потому что крыша на уровне 10-го этажа и тянуть вниз медную шинку да вбивать три лома в землю - глупо... а в домаз у нас в 99% земли нет, есть защитный ноль... ответ по теме - зануляй каждый кусок П-270 только с одного конца, второй конец не зануляй. Тут еще пробегала инфа что второй конец все таки в возхдухе оставлять не дело и можно его занулить через неонку или разрядник... почему только с одного конца - потому что между зданиями у нас потенциал разный... если занулишь оба конца - по экрану будет протекать ток..это не есть хорошо ))) Вставить ник Quote
RA_Marauder Posted October 24, 2002 Posted October 24, 2002 можно его занулить через неонку или разрядник... почему только с одного конца - потому что между зданиями у нас потенциал разный... если занулишь оба конца - по экрану будет протекать ток..это не есть хорошо ))) У нас с двух концов. Несмотря на разность потенциалов. В результате, домов 15 соединены нулями. Ибо глупость и самонадеянность наша не знает границ. В связи с этим: что есть неонка или разрядник? Как узнаю - пойду ставить на каждую вторую крышу. Вставить ник Quote
Alex Boosh Posted October 25, 2002 Posted October 25, 2002 можно его занулить через неонку или разрядник... почему только с одного конца - потому что между зданиями у нас потенциал разный... если занулишь оба конца - по экрану будет протекать ток..это не есть хорошо ))) У нас с двух концов. Несмотря на разность потенциалов. В результате, домов 15 соединены нулями. Ибо глупость и самонадеянность наша не знает границ. В связи с этим: что есть неонка или разрядник? Как узнаю - пойду ставить на каждую вторую крышу. Sirco писал про неонки в старом еще форуме... неоновые лампочки на 20-30 вольт... вы когда со второго конца экран зануляли - искры то не проскакивали?:) мы как то ради эксперимента пробовали... искрило будь здоров - что указывает на то что по жкрану будет ток бегать. Вставить ник Quote
RA_Marauder Posted October 25, 2002 Posted October 25, 2002 Ни. У нас в Москве все нули нулятые. Разность потенциалов тоже равна нулю. Искр нету. Работает полтора года. Сам удивляюсь :-) Вставить ник Quote
Sirco Posted October 25, 2002 Posted October 25, 2002 Неонка немного слабовата - как правило неонкой называют стартер от лампы дневного света , так что я лучше предлагаю ставить стартер (но не весь стартер а именно лапочку от него) , так как при перегреве он просто замкнет свои контакты .... Разрядник это специальная деталь которая может выдерживать значительные импульсные токи , в отличии от неонки и стартера. стоит около 1-2 бакса. Возможна установка воздушных розрядников от АТС - простонародье называемых "угольками" Для чего все это нужно - для снятия импульсных перенапряжений , но в тоже время чтобы при нормальной работе был разрыв . Неонка срабатывает около 40 вольт Стартер 50 -80 вольт Разрядник 90 -200 -.... вольт Коротко вроди все ... Вставить ник Quote
RA_Marauder Posted October 26, 2002 Posted October 26, 2002 Спасибо. Очень популярно разъяснил. Вставить ник Quote
Sirco Posted October 26, 2002 Posted October 26, 2002 Кстати - если вы хотите оперативно посмотреть какие токи бегают у вас по екранам - возмите в електриков ампер клещи я думаю что результаты будут интересными ;-) Вставить ник Quote
CN Posted October 27, 2002 Author Posted October 27, 2002 Спасибо всем ответившим! А насколько эффективно заземление(зануление) , требуются ли дополнительные меры ? например грозозашита, помогает ли она (на практике) ? Вставить ник Quote
Sirco Posted October 28, 2002 Posted October 28, 2002 Зайди на сайт в раздел обзоры там в самом начале Наг приводил статистику по применению защит , в том числе есть и варианты только при применении только екранирования. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.