Подскажите, как и где правельней занулять П-270 ?

Линк следующий: роутер <-------> крыша на которой стоит свич <--------> крыша + хаб

 

первый отрезок п-270 занулить со стороны роутера или на крыше со свичём, а может быть с обоих концов ?

 

как лучше занулить второй участок ? или лучше оба конца разных отрезков занулить на крыше со свичём ?

 

Заранее спасибо!

Posted
а почему обязательно занулить?

Почему нельзя заземлить?

 

скорее всего потому что крыша на уровне 10-го этажа и тянуть вниз медную шинку да вбивать три лома в землю - глупо... а в домаз у нас в 99% земли нет, есть защитный ноль...

 

ответ по теме - зануляй каждый кусок П-270 только с одного конца, второй конец не зануляй. Тут еще пробегала инфа что второй конец все таки в возхдухе оставлять не дело и можно его занулить через неонку или разрядник... почему только с одного конца - потому что между зданиями у нас потенциал разный... если занулишь оба конца - по экрану будет протекать ток..это не есть хорошо )))

Posted
можно его занулить через неонку или разрядник... почему только с одного конца - потому что между зданиями у нас потенциал разный... если занулишь оба конца - по экрану будет протекать ток..это не есть хорошо )))

 

У нас с двух концов. Несмотря на разность потенциалов. В результате, домов 15 соединены нулями. Ибо глупость и самонадеянность наша не знает границ.

В связи с этим: что есть неонка или разрядник?

Как узнаю - пойду ставить на каждую вторую крышу.

Posted

 

можно его занулить через неонку или разрядник... почему только с одного конца - потому что между зданиями у нас потенциал разный... если занулишь оба конца - по экрану будет протекать ток..это не есть хорошо )))

 

У нас с двух концов. Несмотря на разность потенциалов. В результате, домов 15 соединены нулями. Ибо глупость и самонадеянность наша не знает границ.

В связи с этим: что есть неонка или разрядник?

Как узнаю - пойду ставить на каждую вторую крышу.

 

Sirco писал про неонки в старом еще форуме... неоновые лампочки на 20-30 вольт... вы когда со второго конца экран зануляли - искры то не проскакивали?:) мы как то ради эксперимента пробовали... искрило будь здоров - что указывает на то что по жкрану будет ток бегать.

Posted

Неонка немного слабовата - как правило неонкой называют стартер

от лампы дневного света , так что я лучше предлагаю ставить стартер

(но не весь стартер а именно лапочку от него) , так как при перегреве он просто замкнет свои контакты ....

 

Разрядник это специальная деталь которая может выдерживать значительные импульсные токи , в отличии от неонки и стартера.

стоит около 1-2 бакса.

 

Возможна установка воздушных розрядников от АТС - простонародье

называемых "угольками"

 

Для чего все это нужно - для снятия импульсных перенапряжений , но в тоже время чтобы при нормальной работе был разрыв .

 

Неонка срабатывает около 40 вольт

Стартер 50 -80 вольт

Разрядник 90 -200 -.... вольт

 

 

Коротко вроди все ...

Posted

Кстати - если вы хотите оперативно посмотреть какие токи бегают у вас по екранам - возмите в електриков ампер клещи

я думаю что результаты будут интересными ;-)

Posted

Спасибо всем ответившим!

А насколько эффективно заземление(зануление) , требуются ли дополнительные меры ? например грозозашита, помогает ли она (на практике) ?

Posted

Зайди на сайт в раздел обзоры там в самом начале Наг приводил статистику по применению защит , в том числе есть и варианты только при применении только екранирования.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.