Jump to content
Калькуляторы

Рабочий кабель, рабочий POE-свитч, но не работает камера.

Что имеем:
Switch Dahua, через который подключены четыре камеры Dahua ipc-hfw3549e-as-led. Три рабочие, одна отказалась работать после некоторых событий(чуть далее опишу). Кабель тестером проверен, обжат заново с обеих сторон - рабочий. POE через тестер проверен - 52V. Длина кабеля до камеры отказывающейся работать - 42м., при этом на том же свитче есть камера с кабелем длинней и прекрасно работает. Напрямую подключаю к ноутбуку коротким патч-кордом через POE-инжектор, она работает. Подключаю через SWITCH, результата нет. 
Камера висит на столбе, к столбу идет кабель с тросом, заходит в талрепу. Талрепа вышла из крепления и кабель пару дней висел в провис. На разъеме камеры восьмой контакт был слегка почерневшим и на разъеме кабеля восьмой был явно выгоревшим, но камера "напрямую" то работает...  
Вопрос: Что можно предпринять?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напряжение то есть, а вот с током беда видимо. Для начала можно взять лан-розетку с закороченными контактами и проверить сопротивление шлефа всех жил рабочего и нерабочего участков, сравнить и сделать выводы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мм... Не знал, что такое влияет как-то на силу тока доходящего до потребителя PoE. Что ж, буду попробую запитать от PoE-инжектора, а не выйдет - перекину кабель.

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 часов назад, Deposix сказал:

Мм... Не знал, что такое влияет как-то на силу тока доходящего до потребителя PoE. Что ж, буду попробую запитать от PoE-инжектора, а не выйдет - перекину кабель.

на малом сечение жилы, большой ток пропустить невозможно - чистая физика...

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 27.09.2023 в 13:57, Deposix сказал:

Switch Dahua, через который подключены четыре камеры Dahua ipc-hfw3549e-as-led

Dahua switch работает с passive Poe где используются синяя и коричневая пары, это 4,5,7,8 

А при подключении напрямую к ПК используются 100Мбит пары 1,2,3,6 Они же используются, для стандартного PoE 802.3af если таким обладает инжектор. 

А вы как раз говорите про повреждение 8 жилы 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.