RN3DCX Posted September 25, 2023 · Report post При создании Poin_to_Poin интерфейса, нет связности при указании /31-ой маски. SNR-S2995G-12FX(config-if-vlan100)#ip address 188.ХХХ.195.2 255.255.255.254 Warning: Please be cautious when using the IP address with 31-bit mask on non-P2P interfaces! Это лечиться как-то? Кроме как увеличения до /30 маски ? С учётом дефицита белых адресов, жаба душит раскидываться активами... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vladimir Efimtsev Posted September 26, 2023 · Report post @RN3DCX, здравствуйте. Как вы определяете, что нет связности? Вот по этому сообщению: "Warning: Please be cautious when using the IP address with 31-bit mask on non-P2P interfaces!"? Это стандартное предупреждение при конфигурации интерфейсов с /31 маской. Например, на Cisco есть похожее предупреждение: "%Warning: use /31 mask on non point-to-point interface cautiously" Какой адрес у вас с другой стороны point-to-point линка? Он находится в этом же vlan? Как проверяли связность? Устройства подключены напрямую друг к другу? И какая версия ПО на коммутаторе ("sh ver")? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RN3DCX Posted September 26, 2023 · Report post @Vladimir Efimtsev , здравствуйте! В 26.09.2023 в 06:17, Vladimir Efimtsev сказал: Как вы определяете, что нет связности? Ping, ARP.... SNR-S2995G-12FX#ping 188.ХХХ.195.1 Type ^c to abort. Sending 5 56-byte ICMP Echos to 192.168.101.1, timeout is 2 seconds. ..... Success rate is 0 percent (0/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms SNR-S2995G-12FX#sh arp ARP Unicast Items: 0, Valid: 0, Matched: 0, Verifying: 0, Incomplete: 0, Failed: 0, None: 0 Ethernet Manager Port ARP Items: 0 Address Hardware Addr Interface Port Flag Age-time(sec) subvlanVID В 26.09.2023 в 06:17, Vladimir Efimtsev сказал: Какой адрес у вас с другой стороны point-to-point линка? Он находится в этом же vlan? SW1: Скрытый текст vlan 100 ! Interface Ethernet1/0/1 switchport discard packet untag switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 100 ! interface Vlan100 ip address 188.ХХХ.195.1 255.255.255.254 SW2: Скрытый текст vlan 100 ! Interface Ethernet1/0/1 switchport discard packet untag switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 100 ! interface Vlan100 ip address 188.ХХХ.195.2 255.255.255.254 В 26.09.2023 в 06:17, Vladimir Efimtsev сказал: Устройства подключены напрямую друг к другу? Тест производился на двух коммутаторах 2995G-12FX В 26.09.2023 в 06:17, Vladimir Efimtsev сказал: И какая версия ПО на коммутаторе ("sh ver")? SoftWare Package Version V705R002C005 BootRom Version 7.5.25 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version 1.04 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vladimir Efimtsev Posted September 26, 2023 · Report post Но это же разные подсети: 188.ХХХ.195.1 255.255.255.254 и 188.ХХХ.195.2 255.255.255.254. Попробуйте на конце 0 и 1, или 2 и 3. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RN3DCX Posted September 26, 2023 · Report post 22 минуты назад, Vladimir Efimtsev сказал: Попробуйте на конце 0 и 1, или 2 и 3. Сорян, работает.... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...