Перейти к содержимому
Калькуляторы

Тема тут уже поднималась. Тем не менее...

Задача та же - три VLAN, три интерфейса:

10.76.32.1/19

10.76.64.1/19

10.76.96.1/19

на которых сидят абоненты.

Есть маршрут к серверу доступа 10.0.0.1

Абоненты видят друг друга благодаря существованию маршрутов немедленно по созданию интерфейсов. ЕСтественно , это безобразие нужно ликвидировать.

Ликвидируем с помощью аппаратных фильтров:

 

create class=10 ipdaddr=10.0.0.1/19

create class=32 ipsaddr=10.76.32.0/19

create class=64 ipsaddr=10.76.64.0/19

create class=96 ipsaddr=10.76.96.0/19

 

add swi hwf class=10 ac=for

add swi hwf class=32 ac=deny

add swi hwf class=64 ac=deny

add swi hwf class=96 ac=deny

 

не работает. пинги между интерфейсами идут.

 

пробую сложнее - добавляю в классификатор пару "адрес источника - адрес приемника"

 

create class=3264 ipdaddr=10.76.32.0/19 ipsaddr=10.76.64.0/19

....

....

add swi hwf class=3264 ac=deny

 

не работает. пинги между интерфейсами идут.

 

пробую IP фильтры:

 

add ip filter=1 so=10.76.32.0 sm=255.255.224.0 des=10.0.0.1 dm=255.255.224.0 ac=include

add ip filter=1 so=10.0.0.1 sm=255.255.224.0 des=10.76.32.0 dm=255.255.224.0 ac=include

 

add ip filter=2 so=10.76.64.0 sm=255.255.224.0 des=10.0.0.1 dm=255.255.224.0 ac=include

add ip filter=2 so=10.0.0.1 sm=255.255.224.0 des=10.76.64.0 dm=255.255.224.0 ac=include

 

add ip filter=3 so=10.76.96.0 sm=255.255.224.0 des=10.0.0.1 dm=255.255.224.0 ac=include

add ip filter=3 so=10.0.0.1 sm=255.255.224.0 des=10.76.96.0 dm=255.255.224.0 ac=include

 

set ip int=vlan130 ipaddr=10.76.32.1 mask=255.255.224.0 filter=1

set ip int=vlan131 ipaddr=10.76.64.1 mask=255.255.224.0 filter=2

set ip int=vlan132 ipaddr=10.76.96.1 mask=255.255.224.0 filter=3

 

будете смеяться - не работает. пинги между интерфейсами идут.

 

В чем дело? Где я что не так сделал?

 

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Rapier48_MTC> add swi l3f ma=dip dc=c

Rapier48_MTC> add swi l3f=6 ent dip=10.10.125.0 ac=deny

Это вре реализовано на рапиер48, показываю на l3f, т.к. HW фильтра не работают. Изначально нужно запрещять не SA, а DA это ж вроде логически верно =) Что пакет нужно запрещять с адресом назначения.

Если не работают HW фильтра, то попробуйте с l3f. Ещё есть такая фишка ip rou fil, можете в докуметации её найти.

Только я вот не знаю есть ли l3f в 88хх

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хм странно, вроде логически всё верно, сам также закрывал на 8948 и всё работало. Дайте sh debug в студию, раздел, где описаны эти правила.

 

А заодно и sh sys, может на 88 серии надо лицензию для всего этого? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 Mancubus:

 

L3 фильтры есть.

настроил в качестве теста так:

 

add swi l3f ma=dip,sip dc=c sc=c

add swi l3f=1 ent ac=deny dip=10.76.32.0 sip=10.76.64.0

 

как говорил классик, получаем "старинную индейскую избу" .

То есть ping запросто ходит с 10.76.64.1 непосредственно до 10.76.32.1...

 

причем фильтры работают. настроил покривее относительно dip=10.0.0.1 - пинг на этот адрес пропал.

 

 

2 Daemon:

а как по выводимой информации по данным командам определить, нужна лицензия или нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 Mancubus:

 

2 Daemon:

а как по выводимой информации по данным командам определить, нужна лицензия или нет?

 

По первой команде видно как составлены фильтры в целом, по второй видно на что действует лицензия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

add swi l3f ma=dip,sip dc=c sc=c

add swi l3f=1 ent ac=deny dip=10.76.32.0 sip=10.76.64.0

читать умеем? =))

нужен только dip, dc в вашем случяе "B"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да всё должно великолепно хардвар фильтрами закрываться, неслушайте Вы никого :) sh debug в студию, зачем загружать камень фильтрами 3 уровня? (хотя саппорт уверяет, что они тоже не грузят камень :) ) Проще конечно позвонить в саппорт, но там первое, что с Вас спросят sh debug и будут правы :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

l3f ещё как грузят камень.

Я привёл l3f только для чистоты эксперимента =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

l3f, несмотря на страшное название, тоже работают в HW. А вот ip filter - действительно отрабатывает CPU.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Умник, откуда информация?

HW реализовану у алиеда на Асиках, а остальные фильтра работают ч-з ЦП

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

swi-rp.pdf, описание для "ADD SWITCH L3FILTER MATCH":

This command adds a filter that specifies which matching filter criteria will be used for the hardware-based packet filtering mechanism.

- и из практитки известно, что они действительно не грузят CPU. В отличие от ip filter: использовать его на портах с плотным трафиком - самоубийство.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Умник, Точно, нашёл. =)

Но из своего опыта скажу следующее, что при использовании hw фильтров и l3f разница чувствуется. Об этом уже где-то в постах писал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да всё должно великолепно хардвар фильтрами закрываться, неслушайте Вы никого :) sh debug в студию

 

Вот результат SHOW DEBUG:

Настроены hwf фильтры

 

 

 

SecOff Radio> show debug

 

SHOW SYSTEM

 

Switch System Status Time 14:44:00 Date 14-Mar-2006.

Board ID Bay Board Name Host Id Rev Serial number

--------------------------------------------------------------------------------

Base 133 AT-8824 0 M3-0 63773292

--------------------------------------------------------------------------------

Memory - DRAM : 65536 kB FLASH : 32768 kB

--------------------------------------------------------------------------------

SysDescription

Allied Telesyn AT-8824 version 2.7.3-02 29-Apr-2005

SysContact

 

SysLocation

 

SysName

Radio

SysDistName

 

SysUpTime

781088 ( 02:10:10 )

Boot Image : rmb107.fbr size 507140 07-Oct-2005

Software Version: 2.7.3-02 29-Apr-2005

Release Version : 2.7.3-00 03-Mar-2005

Patch Installed : NONE

Territory : europe

Country : none

Help File : 88-273a.hlp

 

Main PSU : On

RPS Monitor : Off

 

Current Temperature : Normal

 

Fan Status

---------------

1 Normal

2 Normal

3 Normal

4 Normal

---------------

 

Configuration

Boot configuration file: flash:main8824.cfg (exists)

 

Current configuration: flash:main8824.cfg

 

Security Mode : Enabled

 

Warning (2048284): No patches found.

 

SHOW FILES

 

Filename Device Size Created Locks

-------------------------------------------------------------------------

86273-02.rez flash 4119808 07-Oct-2005 17:43:16 0

88-273a.hlp flash 184304 07-Oct-2005 17:44:03 0

boot.cfg flash 2912 03-Mar-2006 18:53:56 0

config.ins flash 32 13-Mar-2006 13:03:29 0

d8824e16.rsc flash 3309466 07-Oct-2005 17:44:08 1

enabled.sec flash 8 03-Mar-2006 19:03:29 0

enc0.ukf flash 1508 03-Mar-2006 19:04:31 0

enc1.ukf flash 1528 14-Mar-2006 14:33:49 0

feature.lic flash 39 07-Oct-2005 17:44:55 0

hwf.cfg flash 649 14-Mar-2006 12:22:14 0

longname.lfn flash 17 13-Mar-2006 19:43:16 0

main8824.cfg flash 6009 14-Mar-2006 12:33:37 0

ospf.cfg flash 735 07-Mar-2006 17:47:21 0

prefer.ins flash 64 07-Oct-2005 17:44:09 0

release.lic flash 32 07-Oct-2005 17:44:08 0

accsave.acc nvs 124 14-Mar-2006 12:33:49 0

config.ins nvs 32 13-Mar-2006 13:00:26 0

enabled.sec nvs 8 03-Mar-2006 19:03:29 0

gui.ins nvs 64 07-Oct-2005 17:44:52 0

random.rnd nvs 3904 14-Mar-2006 12:53:49 0

-------------------------------------------------------------------------

 

SHOW INSTALL

 

SHOW INSTALL

 

Install Release Patch GUI

-------------------------------------------------------------------------

Temporary - - -

Preferred flash:86273-02.rez - d8824e16.rsc

Default EPROM (86-1.0.7) - -

-------------------------------------------------------------------------

 

Current install

-------------------------------------------------------------------------

Preferred flash:86273-02.rez - d8824e16.rsc

-------------------------------------------------------------------------

 

Install history

-------------------------------------------------------------------------

No Temporary release selected

Preferred release selected

Preferred release successfully installed

-------------------------------------------------------------------------

 

SHOW FEATURE LICENCE

 

The Special Feature Licences:

 

 

Index FeatureName Licence Period

-------------------------------------------------------------------

1 factory full -

-------------------------------------------------------------------

 

 

The current valid features :

 

Secure Shell

App. Gateway

ISAKMP

PKI

SSL

 

SHOW RELEASE LICENCE

 

Release Licence Period

-------------------------------------------------------------------

flash:load86273-02.rez full -

-------------------------------------------------------------------

 

SHOW CONFIGURATION DYNAMIC

 

#

# SYSTEM configuration

#

set help=88-273a.hlp

set system name="Radio"

#

# USER configuration

#

set user=manager pass=3af00c6cad11f7ab5db4467b66ce503eff priv=manager lo=yes

set user=manager telnet=yes desc="Manager Account"

add user=smanager pass=1d330a28c7521965892179abda5c0078ff priv=securityOfficer lo=yes

set user=smanager telnet=no netmask=255.255.255.255

add user=sshmanager pass=e10adc3949ba59abbe56e057f20f883eff priv=securityOfficer lo=yes

set user=sshmanager telnet=no netmask=255.255.255.255

 

#

# SWITCH (pre-VLAN) configuration

#

disable switch port=4-23,26

 

#

# VLAN general configuration

#

create vlan="Uplink2" vid=129

create vlan="ClientVLAN1" vid=130

create vlan="ClientVLAN2" vid=131

create vlan="ClientVLAN3" vid=132

create vlan="CashDesk6" vid=153

 

#

# VLAN port configuration

#

add vlan="129" port=25 frame=tagged

add vlan="130" port=1 frame=tagged

add vlan="131" port=2 frame=tagged

add vlan="132" port=3 frame=tagged

add vlan="153" port=24 frame=tagged

 

#

# CLASSIFIER general configuration

#

create class=10 prot="ip" ipda=10.0.0.1/19

create class=3264 prot="ip" ipsa=10.76.32.0/19 ipda=10.76.64.0/19

create class=3296 prot="ip" ipsa=10.76.96.0/19 ipda=10.76.96.0/19

create class=6432 prot="ip" ipsa=10.76.64.0/19 ipda=10.76.32.0/19

create class=6496 prot="ip" ipsa=10.76.64.0/19 ipda=10.76.96.0/19

create class=9632 prot="ip" ipsa=10.76.96.0/19 ipda=10.76.32.0/19

create class=9664 prot="ip" ipsa=10.76.96.0/19 ipda=10.76.64.0/19

 

 

#

# SWITCH (post-VLAN) configuration

#

add switch hwf class=10 ac=for

add switch hwf class=3264 ac=dis

add switch hwf class=3296 ac=dis

add switch hwf class=6432 ac=dis

add switch hwf class=6496 ac=dis

add switch hwf class=9632 ac=dis

add switch hwf class=9664 ac=dis

 

#

# IP configuration

#

enable ip

add ip int=vlan1 ip=172.31.255.6 mask=255.255.255.0

add ip int=vlan129 ip=10.76.0.2 mask=255.255.224.0 ospf=1

add ip int=vlan130 ip=10.76.32.1 mask=255.255.224.0 ospf=1

add ip int=vlan131 ip=10.76.64.1 mask=255.255.224.0 ospf=1

add ip int=vlan132 ip=10.76.96.1 mask=255.255.224.0 ospf=1

add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=vlan129 next=10.76.0.1

add ip rou=10.0.0.0 mask=255.255.224.0 int=vlan129 next=10.76.0.1

 

 

# OSPF configuration

set ospf routerid=172.31.255.6

add ospf area=backbone stubarea=off summary=send

add ospf area=0.0.0.3

add ospf range=10.68.0.0 area=backbone mask=255.255.224.0

add ospf range=10.72.0.0 area=backbone mask=255.255.224.0

add ospf range=10.76.0.0 area=backbone mask=255.255.224.0

add ospf range=10.76.32.0 area=0.0.0.3 mask=255.255.224.0

add ospf range=10.76.64.0 area=0.0.0.3 mask=255.255.224.0

add ospf range=10.76.96.0 area=0.0.0.3 mask=255.255.224.0

add ospf stub=10.76.32.0 mask=255.255.224.0

add ospf stub=10.76.64.0 mask=255.255.224.0

add ospf stub=10.76.96.0 mask=255.255.224.0

add ospf interface=vlan129 area=backbone

add ospf interface=vlan130 area=0.0.0.3

add ospf interface=vlan131 area=0.0.0.3

add ospf interface=vlan132 area=0.0.0.3

enable ospf

 

#

# Secure Shell configuration

#

enable ssh server serverkey=1 hostkey=0 expirytime=1 logintimeout=600

add ssh user=sshmanager password=ECE0F9548A6BE88BC7596E8741D17BD0 ipaddress=172.31.255.0 mask=255.255.255.0

 

 

SHOW BUFFER SCAN

 

Scan of buffers in use

 

007067b0 33 00706800 6 00706948 43 003f5f9c 1

000d2fa0 1 00217064 1 0066208c 1 00663c4c 1

007009fc 38 00701e5c 34 0057e1f0 27 00701da4 1

003b8c3c 1 003b8c70 1 003b8e98 1 0004f5e4 1

00115d2c 1 00153788 4 0016d9e4 1 0016db24 1

006fa4b0 1 006fa4c8 6 00598b9c 1 006699b0 1

0064a348 1 0064a6d8 1 0064a6e8 1 006fdffc 1

0077a61c 1 00702d8c 1 00702cf8 2 004f57ec 1

004f5800 1 004f5814 1 004f5794 1 006afa0c 26

006afb18 1 0049d73c 1 006d4b80 1 0070cef8 89

002a2984 1 00279c74 572 003bca5c 6 00314ff0 286

003100ec 1 0030ffdc 1 007197e0 1 00698bd8 2

00702d20 10 007149f4 14 006ddd88 1 006ddd98 1

000d7e18 1 000d7bf8 1 000d7c6c 1 002f9424 1

002f9610 1 002f40cc 1 001f90f0 3 001f97bc 38

001f91dc 11 001f9470 188 001f94b8 60 001f95a0 1

00706848 4 001f95e0 1 001f8f34 3 001f8dcc 16

0016cbc0 1 001f9308 4 001f935c 1 0016cd80 1

001ec0f4 1 001f4ca8 1 001f4cb8 1 001f4cc8 1

001f4cd8 1 001f4ce8 1 005e8994 1 005e8aac 1

0060aee0 1 001e08c0 1 005e83e0 7 005e83c8 1

005e83b0 1 005e841c 2 003e5a80 26 003e5a98 6

001db428 52 0073db68 1 00640348 3 007303ac 1

005ec880 1 00737d50 1 007313dc 1 007316a0 1

001e6e18 1 0029c5b0 1 003327c4 1 0071669c 1

007166c4 1 0054a1d4 1 00701cd4 1 0005b6f0 1

0005e050 1 0005d90c 1 004b08d4 13 004ad868 1

0035cbd8 1 00364d70 7 0036138c 1 000be220 2

0062fcfc 3 0066e0f0 1 0066df38 1 000be4b8 1

002a2b9c 1 0029c1c8 1 002c2e58 3 0028c608 1

002c112c 1 002c0c10 1 0026ee24 1 0040e5d4 1

0040e604 1 003ff714 1 005b2d98 1 005b0768 1

00261c58 1 0027a684 1 002993d0 1 00297930 1

003ff6f0 8 00473fbc 1 00473fe4 1 002c16c8 1

0064ce10 62 00698c20 1 00698c18 1 005b2af8 1

001285a0 1 001246b0 1 001294f8 1 006d37d0 1

000dfd20 1 000dfcc8 1 006d1f98 1 006d07bc 1

0070f4d4 1 00697e44 1 0069ed50 1

 

Total buffers in use - 1831

Entries - 151

 

Scan of fast buffers in use

 

 

Total fast buffers in use - 0

 

Entries - 0

 

Memory ( DRAM ) .......... 65536 kB

Free Memory .............. 76 %

Free fast buffers ........ 0

Total fast buffers ....... 0

Free buffers ............. 24802

Total buffers ............ 26635

Buffer level 3 ........... 125 (don't process input frames)

Buffer level 2 ........... 250 (don't do monitor or command output)

Buffer level 1 ........... 500 (don't buffer up log messages)

 

SHOW CPU

 

CPU Utilisation ( as a percentage )

----------------------------------------

Maximum since router restarted ..... 100

Maximum over last 5 minutes ........ 100

Average since router restarted ..... 2

Average over last 5 minutes ........ 5

Average over last minute ........... 1

Average over last 10 seconds ....... 1

Average over last second ........... 2

----------------------------------------

 

SHOW LOG

 

 

Permanent Log

 

Date/Time S Mod Type SType Message

-------------------------------------------------------------------------------

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "Board"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "--------------------..."

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "Base"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "--------------------..."

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "Memory"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "--------------------..."

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysDescription"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "Allied"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysContact"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysLocation"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysName"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "Radio"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysDistName"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysUpTime"

14 14:41:42 4 CH MSG ERROR Security Officer privilege timed out on command

SHOW DEBUG. Please re-login

14 14:41:42 3 CH MSG WARN No patches found

14 14:41:42 4 CH MSG ERROR Security Officer privilege timed out on command

SHOW DEBUG. Please re-login

14 14:41:42 4 CH MSG ERROR Security Officer privilege timed out on command

SHOW DEBUG. Please re-login

14 14:43:45 3 SSH SSH ACPT SSH connection from 172.31.255.254 accepted.

User - sshmanager

14 14:43:52 3 CH MSG WARN No patches found

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

Temporary Log

 

Date/Time S Mod Type SType Message

-------------------------------------------------------------------------------

14 12:33:42 3 LOG IGMP packet trapping is active for IGMP

snooping, L3FILT is activated

14 12:33:42 3 LOG MLD Snooping is active, L3FILT is activated

14 12:33:42 4 USER USER ADD A new user smanager has been added to the user

database

14 12:33:42 4 USER USER ADD A new user sshmanager has been added to the user

database

14 12:33:42 3 SSH SSH ENBLD Secure Shell Server has been enabled.

14 12:33:42 3 SSH SSH ADD Secure Shell user sshmanager added.

14 12:33:42 4 ENCO ENCO STAC STAC SW Initialised

14 12:33:42 7 SYS REST NORM Router startup, ver 2.7.3-00, 03-Mar-2005, Clock

Log: 12:33:06 on 14-Mar-2006

14 12:33:49 6 SWIT PINT UP Port25: interface is UP

14*12:33:59 4 SSH SSH RJCT SSH connection from 172.31.255.254 failed

authentication due to invalid password. User -

sshmanager

14 12:34:02 3 SSH SSH ACPT SSH connection from 172.31.255.254 accepted.

User - sshmanager

14 13:33:42 3 SSH MSG INFO Started re-generation of SSH Server key

14 14:33:42 3 SSH MSG INFO Started re-generation of SSH Server key

14 14:35:39 3 SSH SSH ACPT SSH connection from 172.31.255.254 accepted.

User - sshmanager

14 14:35:43 3 CH MSG WARN No patches found

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "ecOff"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "HOW"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "witch"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "Board"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "--------------------..."

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "Base"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "--------------------..."

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "Memory"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "--------------------..."

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysDescription"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "Allied"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysContact"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysLocation"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysName"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "Radio"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysDistName"

14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysUpTime"

14 14:41:42 4 CH MSG ERROR Security Officer privilege timed out on command

SHOW DEBUG. Please re-login

14 14:41:42 3 CH MSG WARN No patches found

14 14:41:42 4 CH MSG ERROR Security Officer privilege timed out on command

SHOW DEBUG. Please re-login

14 14:41:42 4 CH MSG ERROR Security Officer privilege timed out on command

SHOW DEBUG. Please re-login

14 14:43:45 3 SSH SSH ACPT SSH connection from 172.31.255.254 accepted.

User - sshmanager

14 14:43:52 3 CH MSG WARN No patches found

-------------------------------------------------------------------------------

 

SHOW EXCEPTION

 

Spurious interrupts = 0

 

Switch exception list is empty

------------------------------------------------------

This is a PRODUCTION version of code

------------------------------------------------------

 

Switch hardware reset occurred - no debug info

 

SHOW FFILE CHECK

module name type size file date & time address check

-----------------------------------------------------------------------------

boot cfg 2912 03-Mar-2006 18:53:56 71442F20 Good

hwf cfg 649 14-Mar-2006 12:22:14 71447E28 Good

main8824 cfg 6009 14-Mar-2006 12:33:37 7144977C Good

ospf cfg 735 07-Mar-2006 17:47:21 7144412C Good

88-273a hlp 184304 07-Oct-2005 17:44:03 710EDDCC Good

config ins 32 13-Mar-2006 13:03:29 71445824 Good

prefer ins 64 07-Oct-2005 17:44:09 71442E38 Good

longname lfn 17 13-Mar-2006 19:43:16 71445884 Good

feature lic 39 07-Oct-2005 17:44:55 71442EB8 Good

d8824e16 rsc 3309466 07-Oct-2005 17:44:08 7111ADFC Good

enabled sec 8 03-Mar-2006 19:03:29 71443AC0 Good

enc0 ukf 1508 03-Mar-2006 19:04:31 71443B08 Good

enc1 ukf 1528 14-Mar-2006 14:33:49 7144B570 Good

inst release lic 32 07-Oct-2005 17:44:08 71442DD8 Good

load 86273-02 rez 4119808 07-Oct-2005 17:43:16 70D0008C Good

 

-----------------------------------------------------------------------------

flash use:

files ...... 7628224 bytes (15 files)

garbage .... 21992 bytes

free ....... 24724568 bytes

block size . 131072 bytes

total ...... 32505856 bytes

-----------------------------------------------------------------------------

 

SecOff Radio>

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему бы Вам не попробывать Private Vlan. Если не получяеться с фильтрами?

Кстати я помню, что у меня какая-то засада была с ID. Попробуйте

create class=1 prot="ip" ipsa=10.76.96.0/19 ipda=10.76.96.0/19

create class=2 prot="ip" ipsa=10.76.64.0/19 ipda=10.76.32.0/19

create class=3 prot="ip" ipsa=10.76.64.0/19 ipda=10.76.96.0/19

create class=4 prot="ip" ipsa=10.76.96.0/19 ipda=10.76.32.0/19

create class=5 prot="ip" ipsa=10.76.96.0/19 ipda=10.76.64.0/19

create class=6 prot="ip" ipsa=10.76.32.0/19 ipda=10.76.64.0/19

create class=7 prot="ip" ipda=10.0.0.1/19

#

# SWITCH (post-VLAN) configuration

#

add switch hwf class=1 ac=dis

add switch hwf class=2 ac=dis

add switch hwf class=3 ac=dis

add switch hwf class=4 ac=dis

add switch hwf class=5 ac=dis

add switch hwf class=6 ac=dis

add switch hwf class=7 ac=for

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 Mancubus

 

Спасибо большое, но. НЕ РАБОТАЕТ.:)

 

Private VLAN не нужна по логике работы данного коммутатЕра.

 

Начинаю грешить на встроенное ПО...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

~Ворожейкин~, пора звонить в саппорт =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну во первых надо начать с того, что поменять прошивку на версию 2.7.6

 

во вторых не совсем понял смысл параметра prot="ip" имхо он вообще тут не нужен, но в принципе влиять не должен.

 

Как поменяете прошивку - напишите.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2Daemon

 

prot="ip" вставляет сам коммутатЕр:)

Скрипт пишу без этой хрени. Оно появляется само при просмотре конфига.:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Представленные в теме фильтры уникальны! Они уникальны тем, что из них нет ни одного рабочего! :)

create class=10 ipdaddr=10.0.0.1/19

create class=32 ipsaddr=10.76.32.0/19

create class=64 ipsaddr=10.76.64.0/19

create class=96 ipsaddr=10.76.96.0/19

add swi hwf class=10 ac=for

add swi hwf class=32 ac=deny

add swi hwf class=64 ac=deny

add swi hwf class=96 ac=deny

Первый классификатор (10), в силу своей некорректности, пристегнувшись к hwf, позволит ему пропустить весь трафик. ipdaddr=10.0.0.1/19

add ip filter=1 so=10.76.32.0 sm=255.255.224.0 des=10.0.0.1 dm=255.255.224.0 ac=include

add ip filter=1 so=10.0.0.1 sm=255.255.224.0 des=10.76.32.0 dm=255.255.224.0 ac=include

add ip filter=2 so=10.76.64.0 sm=255.255.224.0 des=10.0.0.1 dm=255.255.224.0 ac=include

add ip filter=2 so=10.0.0.1 sm=255.255.224.0 des=10.76.64.0 dm=255.255.224.0 ac=include

add ip filter=3 so=10.76.96.0 sm=255.255.224.0 des=10.0.0.1 dm=255.255.224.0 ac=include

add ip filter=3 so=10.0.0.1 sm=255.255.224.0 des=10.76.96.0 dm=255.255.224.0 ac=include

Здесь вообще нет корректных строк. Значит все фильтры пусты. so=10.0.0.1 sm=255.255.224.0 , des=10.0.0.1 dm=255.255.224.0

 

P.S. И мне, при конфигурировании бабаек, приходится суетливо пользоваться моментом, пока еще хотя бы такие диапазоны в природе встречаются: so=10.0.0.0 sm=255.255.224.0... Хотя с каждым новым релизом софта, со страхом ожидаю,.. - а вдруг внезапно закончатся?! :) А с выходом в свет хх276-01.rez, чуть удар не хватил! Но обошлось,.. хотя было очень тяжело,.. и по другому поводу... Как феникс подымался (я не говорю, что вставал)... прямо из пепла... (или из сугроба... блин, не помню нихрена)... Но это уже совсем другая история. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В каком виде генерировать public key для доступа по ssh на Linuxe что бы по формату совпадал с AT-8824?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сгенерируй "пару" на AT-8824. "Публичную часть" возьми для Linux уже в готовом виде.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извините, у меня задача что-бы программа на Linuxе могла управлять AT-8824 по ssh, видать неправильно сформулировал. Тот публичный ключ который генерю на Linuxе, AT-8824 отпинывает с руганью на неправильный формат.

Публичные ключи при сравнении сильно отличаются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Простите, а зачем нужно так делать?

Просто я свободно захожу на наши AT безо всяких ключей, т.е. он автоматом "приходит" ко мне при установлении сессии ssh. На самой железке ключи генерил, 1024 и 768.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что-бы не заморачиватся каждый раз с авторизацией.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

A snmp не устраивает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.