Подскажите какой самый оптимальный вариант размещения свитчей на сабжевых домах? на данный момент всё находится на крышах в гирметичных ящиках. Но после вот такой вот зимы ( -32) половину свитчей поменял! да и в мороз некоторые просто отказывались работать. Где их лучше всего ставить? и правильней по тех. условиям

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В подъезде на стене на последнем этаже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На спец площядках с установленной температурой и системой циркуляции воздуха =)

Если нет чердаков, то можно подумать о подвалах. Бывает, что в доме нет чердака, но не бывает, что нет подвала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На спец площядках с установленной температурой и системой циркуляции воздуха =)

Если нет чердаков, то можно подумать о подвалах. Бывает, что в доме нет чердака, но не бывает, что нет подвала.

Подвал тоже не гуд, тк обычно кишит крысами.

Меня лично стремает быть укушеныс такой тварью

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллега, думайте о рентабельности размещения. Да и не во всяком подвале они есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Mancubus,

но не бывает, что нет подвала.

Бывает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет не спорю, может какие бараки и без подвала обходяться.

Только подвал это не только место для размещения оборудрования, но и вся инфраструктура водоснобжения, канализации, телефонии и электричиства. Как всё это можно спрятать в щикти домов?

Может просто я мало чего понимаю в строительстве

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы ставим в будках, в которых находится выход на крышу, в металические ящики. И в условиях дальнего востока все прекрасно работает, зимой у нас температура выше -25 не поднимается. (с одной стороны теплый воздух из подьезда, с другой ящик защищен дверцей люка)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уже как 5 лет вешаем ящики на последних этажах.

Если нужно могу в понедельник вечерком скинуть фотки с размещением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А с жильцами последних этажей проблем не было?

Как только они появяться, будет очень непрятно их в срочном порядке куда-нить переносить. =((

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С жильцами проблемы конечно же были, ну а куда без них?

Но вот в данный момент по городу уже более 1000(тысячи) ящиков весить данным способом.

За все 5 лет переносили оборудование из-за жильцов только 2 раза. Считаю это не критичным.

Обычно идём на компромисы с жильцами.Так сказать мы им, они нам(разными способами).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас 1000 ящиков и вы только недавно Свичи попробывали?????

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оффтоп конечно, но отвечу.

Свичи уже стоят 2 с половиной года,(D-link 2005 как магистральные)

Ранее они выпускались весьма сносного качества, но последние пол года они стали производится на другом заводе, и подешевели с большой потерей в качестве(допустим как пример у нас повисла магистраль после скачка напряжения, а это было 6 домов, после ребута по питанию всё заработало.И так виснут постоянно).

Вот именно после этого в срочном порядке ищем замену.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не знаю как там гдето но у нас 80% домов не имеют подвала.

Свичи стоят на чердаках, а если их то к трубам печным. -22 выдерживали легко.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только подвал это не только место для размещения оборудрования, но и вся инфраструктура водоснобжения, канализации, телефонии и электричиства. Как всё это можно спрятать в щикти домов?

А зачем нам рядом с ящиком водоснабжение, канализация, отопление? Трубы знаетели иногда лопаются.

Я на верхних этажах обычно вешаю да наклейку с рекламой на ящик да скидка на подключение соседям... Пятый год работаю, из за жильцов пришлось перевесить ящик один раз, сдвинуть на два метра...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да ну, какие там проблемы с жильцами..... Говоришь юзеру - мы тебя подключили, только твоему соседу ящик не нравится.... А если хоть пара юзеров 20-25 лет, то или вопрос решается сам собой, или сосед, которому не нравится, переезжает подальще от ящика...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уже как 5 лет вешаем ящики на последних этажах.

Если нужно могу в понедельник вечерком скинуть фотки с размещением.

 

Нужно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

хм......... ну сы ящики вешаем по разному, конечно идеальный вариант - в лифтовой, или на чердаке, за железной дверью - и погань не пролезет, и любопытствующих поменьше.

 

а нас счет морозов - вот было -34 - то в лифтовой стоит рутерок (пень 800 инсайд) - на нем сверху бесперебойник... окошко разбито... работал без проблем ).

 

проблем же с жильцами - действительно почти никаких.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ящики где на последнем этаже ставим, где на чердаке, а можно на пролете между последним и предпоследним этажем, это если дома хрущевки и 4 квартиры на этаже.(ящики 520мм*520мм*250мм). На чердаке восновном ставим магистральные ящики, так как туда куча кабла приходит, а вот на этаже конечные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.