NeedHelp! Posted March 5, 2006 Posted March 5, 2006 Где-то уже встречал подобную тему. но решил поднять вопрос еще раз. Имеется отдельно стоящее 2-ух этажное здание. Арендуем мы только второй. Планируется создать на нем кроме серверной еще и склад (конечно в разных комнатах). Как я понимаю стены можно выкрасить обычной водоэмульсионкой, а пол надо выстелить специальным пожаробезопасным ленолиумом (если есть более простой вариант то прошу сообщить т.к. пока такого линолеума я не нашел). Имеются ли специальные требования к освещению (искусвенному и не только)? А также трубуется ли установка пожарной сигнализации? И что вообщем еще надо. Заранее благодарен! Вставить ник Quote
Проектировщик Posted March 6, 2006 Posted March 6, 2006 Линолеум рекомендуется антистатический, пожаробезопасного пока никто не требовал. Требования к освещению есть. Искусственное - в соответствии с СанПиН 2.2.2.542-96. Естественное необходимо, если предусматриваются постоянные рабочие места персонала. Пожарная сигнализация - обязательна. Охранная сигнализация или постоянная охрана. Разумеется, электрика и заземление по ПУЭ. Убедитесь, что вентиляция или кондиционирование обеспечивают вынос теплоизбытков от оборудования. Кабели - в лотки, короба, трубы и т.п. Вставить ник Quote