Уважаемые специалисты и любители! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Нужно подключить две PoE камеры Hiwatch IPC-B020 (DC 12 В ± 25%, 802.3af, класс 3) по одной витой паре к регистратору Hiwatch DS-N204P(C) (802.3 af/at). Для пробы подключил камеру с помощью короткого кабеля из четырёх жил 1-2-3-6, но камера регистратором не определяется. Через полноценный кабель определяется без проблем. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Значит ли это, что оборудованием не поддерживается стандарт передачи по методу А? И что можно попробовать сделать?
Варианта с подключением камер отдельными полноценными кабелями, к сожалению, нет) 

Posted
30 минут назад, Alexei_444 сказал:

Значит ли это, что оборудованием не поддерживается стандарт передачи по методу А?

Получается да.

31 минуту назад, Alexei_444 сказал:

И что можно попробовать сделать?

Поставить коммутаторы 4-х портовые, которые запитываются от POE на каждой камере

Posted
Цитата

Поставить коммутаторы 4-х портовые, которые запитываются от POE на каждой камере

Спасибо!
Сбросьте, пожалуйста, ссылку на пример такого коммутатора, чтобы не ошибиться при покупке.

Posted
Цитата

Коммутатор HiWatch DS-S604P

Спасибо!

 

Цитата

Поставить коммутаторы 4-х портовые, которые запитываются от POE на каждой камере

Буду очень благодарен за краткое пояснение для чайников -- как в этом случае должен помочь коммутатор (что он собственно делает) и какой должна быть схема подключения PoE КАМЕРЫ - КОММУТАТОР(Ы) - PoE РЕГИСТРАТОР. Заранее благодарен!

Posted

То, что вам нужно, продается в Никсе - китайская хрень TENDA G1105PD. У нее POE+ (802.3at) питание с входа, и она еще может питать 4 устройства по обычному POE (802.3af). То есть провод, идущий от рега или свитча в коммутационной (c питанием!) вставляется на месте в пятый порт этой хрени, а в первые порты уже втыкаете камеры, свитч таким образом работает "передастом" не только по данным, но и по питанию. Увы, дырок для крепления к стене китайцы не доложили, придется колхозить с двухсторонним скотчем или стяжками. Стоит хрень недорого, с ALI можно заказать аналоги вообще за копейки. Нашу частную проблему решил, но работает пока только с конца апреля, сложно сказать, как оно будет летом в жару или зимой в дубак, корпус металл, но это мало что гарантирует, Dlink в металле в outdoor шкафах дохли только в путь, несмотря на подогревы и карлсоны. Так что м.б. имеет смысл сразу пару аналогов с Алика заказать, один в запас сложить.

Posted

Хорошая вещь, но втрое дороже китайской хрени, и чуть дешевле камер топикстартера, вместе взятых. Но тут, конечно, ещё вопрос в длине и качестве линии до точки подключения камер, если там не очень, то китайская хрень может не вытащить, а эта - вытащить

Posted

Все эти разветвители плохо, т.к. мощности для питания двух камер просто не хватит. Тут обычно или несколько кабелей протягивают, или кабель + питания (оптику с медными жилами) и ставят коммутатор/роутер рядом с камерами, там же и БП для камер.

 

При чем варианты именно с БП надежнее, т.к. емкости конденсаторов в них достаточно для исключения влияния кратковременных отключений питания на работу камер. Что не скажешь про многопортовые ПОЕ коммутаторы, где питание в полном недостатке.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.