Cyper Posted March 1, 2006 Posted March 1, 2006 Господа проектировщики! Скажите пожалуйста, насколько реально сделать проект на сеть с "фантомным" или удаленным питанием и внедрить его (я имею ввиду что бы это все прошло экспертизу). Что бы в каждом доме не думать, откуда брать питание и не иметь постоянных проблемм с энергонадзором, я хочу запитывать район 10-15 домов из одного места. Например ставлю источник на 60 вольт, параллельно с сетевым кабелем прокидываю П272 (полевка), возле каждого свитча ставлю преобразователи 60В->9В . Вставить ник Quote
Проектировщик Posted March 1, 2006 Posted March 1, 2006 Никто этого не запрещает. Только нужно, чтобы все было законно: на электропитающие установки - как минимум декларация, если "фантомное" питание - значит, через штатные инжекторы, а не с помощью самоделок. Чтобы прошло экспертизу - обращаться в нормальную проектную организацию. Которая умеет проектировать и спроектирует по уму. Потребуется проработать вопросы защиты от к.з. и т.д. Вставить ник Quote
Cyper Posted March 2, 2006 Author Posted March 2, 2006 "штатные инжекторы" - Есть готовые заводские решения или что вы имеете ввиду.... Паять их не очень благодарное дело Вставить ник Quote
Проектировщик Posted March 2, 2006 Posted March 2, 2006 Я и имею в виду фирменные решения. Вставить ник Quote