Jump to content

Recommended Posts

Posted
подскажите, существует ли грозозащита для телефонного 110 кросса?

Нет.

И запомните - 110 кросс (не ножи) - это не телефонный кросс! В нем нет обрывных соединений, нельза померить параметры шлейфа не "выдергивая" кроссировку.

Posted
И запомните - 110 кросс (не ножи) - это не телефонный кросс! В нем нет обрывных соединений, нельза померить параметры шлейфа не "выдергивая" кроссировку.

Ну почему же нельзя? Есть для этого кросса специальные разъемы на 1-у, 2-е и 4-ре пары. Кроссировку можно заделывать в них. Вот только денег они стоят (не очень дешево), так как и сам кросс и разъемы к нему соответствуют 5-ой категории.

Posted
И запомните - 110 кросс (не ножи) - это не телефонный кросс! В нем нет обрывных соединений, нельза померить параметры шлейфа не "выдергивая" кроссировку.

Ну почему же нельзя? Есть для этого кросса специальные разъемы на 1-у, 2-е и 4-ре пары. Кроссировку можно заделывать в них. Вот только денег они стоят (не очень дешево), так как и сам кросс и разъемы к нему соответствуют 5-ой категории.

При чем тут дорого или дешево?

По существу, вы предлагаете сделать те же патч-корды. И сразу встанет вопрос, куда прятать лишнюю кроссировку.

В категории 5е (и частично 5) это приходится делать по частотным характеристикам.

В телефонии это не нужно.

Посмотрите на фотографиях, как аккуратно укладывается кроссирока на телефонных кроссах. А все потому, что нет лишней длины кроссового кабеля. Он "одноразовый". При этом предусматривается возможность "включаться" в часть линии с ее обрывом, но без отсоединения кроссировки.

Posted
При этом предусматривается возможность "включаться" в часть линии с ее обрывом, но без отсоединения кроссировки.

 

а это для чего нужно?

Posted

При этом предусматривается возможность "включаться" в часть линии с ее обрывом, но без отсоединения кроссировки.

 

а это для чего нужно?

Не для прослушки, конечно. Для проверки параметров линии. Для поиска неисправности.

Представте себе типичный кросс ГАТС 10000ника. На нем всегда есть дежурный.

Звонок

- У меня не работает телефон №1234567

(дежурный подключает мегометр в _разрыв_ линии специальным щупом, не выдергивая при этом кроссировку)

- Повесте трубку...

-Снимите трубку...

 

Потом это будет повторяться, когда по линии пойдет линейщик.

Posted
т.е. для телефонии лучше кроновский кросс?

Адназначна! Или более дешевый отечественный аналого типа Интеркросса - почти тот же Крон, только подешевле.

 

А конкретно - нормально замкнутые размыкаемые десятипарные плинты типа "Krone". Туда и грозозащиту вставите и кучу други полезных приблуд...

Posted

вот только на 110ом кроссе удобнее перекроссировать номера, и плотность портов значительно выше. есть еще альтернативы крону, подходящие для телефонии, но удобнее в использовании?

Posted
вот только на 110ом кроссе удобнее перекроссировать номера, и плотность портов значительно выше. есть еще альтернативы крону, подходящие для телефонии, но удобнее в использовании?

 

С какого перепуга на 110 удобнее? Если использовать 110 патчи, то наверное, только они стоят неразумно. А кроссировка парой что там, что там идентично делается.

 

Плотность портов повыше, но это для эстетов. На Кроне или аналоге можно собрать отличный, удобный кросс со всякими прибабахами, который будет удобно обслуживать. На 110 такого не сделаешь.

 

110 нужен там, где кроссируется "раз и навсегда", типа раскидки 25 парника на одно и двухпарки за подвесным потолком. В составе СКС в здании вообще удобнее использовать RJ-45, есть специальные панели, развел со станции на такие и кроссируй на СКС обычными дешевыми патчкордами. А Крон хорош, когда абонентов дофига и до них идет черт знает какая медь. Завсегда можно линию разомкнуть, оключить абонента нах не снимая кроссировок, трубкой или тестером врезаться, ГЗ поставить и т.д.

 

Другие варианты, наверное есть. Паяные кроссы советского производства, например :) С угольными вставками :) Но вот стоит ли? В конце концов "путь наименьшего сопротивления - самый правильный, миллиарды электронов не могут ошибаться!!!"

Posted

Планируется как раз кроссировать станционную и линейную часть при помощи однопарных патчкордов. Один патчкорд стоит 60р. Адвакомовский. В результате кросс на 1000 портов стоит всего баксов на 200-250 дороже крона.

Линейный кабель - многопарка витая третей категории. Основная часть будет проходить только внутри зданий и только пар 50-100 будет по улице проходить. Вот на них и нужна будет ГЗ. А делать основную часть на 110, а там где грозозащита - на кроне не особо хочется.

 

Вообщем удобство, в моем понимание, это безгиморный и быстрый способ монтажа. На 110м кроссе это можно сделать при помощи патчкордов, на кроне - хз как :)

 

А по поводу RJ-45, дак эти телефонные патч панели еще дороже за порт выходят, чем 110ый кросс с патчкордами, но и удобнее :) Кстати, для этих патчпаналей есть грозозащиты? Или там можно нетпротекты в разрыв поставить?

 

А какие еще "прибабахи" на кроне сделать можно?

Posted

Однопарные патчи? А какое в них удобство, кроме того, что они толстые (в изоляции), их куда-то укладывать надо, кроме того можно случайно и выдернуть.

 

МОНТАЖ кросса - это расшивка кабелей, она по гемору никак не отличается ни на 110 ни на Кроне, одна фигня. А кроссировка - это совсем другое.

 

На RJ-45, ясное дело, не может быть никакой грозозащиты, равно как и на 110, это все по сути кроссы внутренние. А за прибабахами - лучше в каталог Крона :)

Posted
Однопарные патчи? А какое в них удобство, кроме того, что они толстые (в изоляции), их куда-то укладывать надо, кроме того можно случайно и выдернуть.

 

Ну в органайзеры укладывать :)

 

МОНТАЖ кросса - это расшивка кабелей, она по гемору никак не отличается ни на 110 ни на Кроне, одна фигня. А кроссировка - это совсем другое.

 

да, я не правильно выразился. под монтажом имел ввиду - эксплуатацию кросса :)

 

спасибо за консультацию, буду думать еще :)

Posted

Лично меня напрягает в кроновских кроссах возникающая при расшивке "ступенька", ну никак я к ней не привыкну. В 110 кроссе визуально ориентироваться намного проще, и он эстетичнее. Но менее функционален как было замечено. Кстати под 110 кросс тоже есть прибабахи, и грозозащиты я видел если мне склероз не изменяет =) Только где достается и сколько стоит - без малейшего понятия, юзаем krone.

Posted

Ребята, есть в СКС то самое понятие - 110 кросс. Там он по определению является частью СКС здания. Применяется просто как быстро_перекидной коммутатор медных жил по помещениям. И ВСЕ. Никакого реального отношения к воздушным/подземным телефонным линиям он не имеет. Потому и не надо его лепить туда, под что он реально не заточен. Получить с ним головняк можно легко, только надо ли? Разведи кабели один раз, повесь симпатичный ящик с Кронами - и отдыхай. Производить перекоммутацию внутри этого ящика во время эксплуатации у нормальных людей считается дурным тоном. :) Для таковых целей должно хватить нормально спроектированной кабельной сети до клиентов и возможностей ПО АТС. На самый крайний случай Крон может принять на контакт размыкающую заглушку и перемычку из кроссировочного кабелькА... :) Но, если нормально не спроектируешь кабельную структуру - будет пипец, как на старых "гром-полосах" - тех самых, с угольными вставками. Полная красота - тесные помещения, забитые этими гром-полосами, море проводов и монтажники, как пауки с паяльниками в зубах...

Posted
Лично меня напрягает в кроновских кроссах возникающая при расшивке "ступенька", ну никак я к ней не привыкну. В 110 кроссе визуально ориентироваться намного проще, и он эстетичнее. Но менее функционален как было замечено. Кстати под 110 кросс тоже есть прибабахи, и грозозащиты я видел если мне склероз не изменяет =) Только где достается и сколько стоит - без малейшего понятия, юзаем krone.

Какая ступенька? Четко по десять пар все идет, как раз это удобно, если толко не работать с 25 парниками, которые суть из СКС вылезли и под них-то 110 и заточен :)

Posted

Скажу как практик-монтажник- обслуживающий персонал...

Кроне-кросс где частое обслуживание не надо, и не нужно.. но нужна защита, надежность удобность расшивки кабеля...

110-там где требуются частые переключения, стыковка с СКС.. шкафы коммутации...

у меня на главном объекте сделано так...

3 магистрали по 100пар.. с ГТС2шт, "наш"кабель.. в здании есть главный кросс

который представляет из себя симбиоз КВМ(Кросса внешних магистралей) Кросс УАТС, Кросс Здания- последнее идет на шкаф СКС... на этом кроссе осуществляется коммутация городских, и линий УАТС на шкаф СКС.. в данном кроссе уже распределено сколько пар с запасом идет из УАТС на шкаф СКС, сколько с города на УАТС и тд итп... на всех входящих линиях стоят ГЗ.. внутренние линии без защиты.. все выполнено на кроне... удобно практично...

зато в шкафу СКС стоит 110тый кросс где с помощью патчкордов уже идет коммутация на розетки пользователей... и если честно, то для коммутации в шкафу СКС удобней-наглядней именно 110..

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.