Kaskaders Posted March 22, 2023 Добрый день, подскажите, будет ли оборудование правильно работать, если заменить свинцовую батарею на плату Bms 3S 40A 12.6В с шестью элементами? По напряжению заряда/разряда вроде не должен конфликтовать. Какая логика у контроллера, мерит ли он сопротивление батареи? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vladimir Efimtsev Posted March 23, 2023 @Kaskaders, добрый день. Уточним данный момент, ответим вам позднее. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted March 23, 2023 В 22.03.2023 в 14:06, Kaskaders сказал: мерит ли он сопротивление батареи Разумеется нет. Для корректного измерения внутреннего сопротивления нужен переменный ток и четырехпроводная схема. Однако если литиевая сборка выровнена по напряжению на 12-вольтовый свинцовый аккумулятор (с зарядом до 14.2 и отсечкой на 10.8), то проблем быть не должно, алгоритмы заряда свинца и лития вполне совместимы. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaskaders Posted March 23, 2023 Цитата Однако если литиевая сборка выровнена по напряжению на 12-вольтовый свинцовый аккумулятор (с зарядом до 14.2 и отсечкой на 10.8), то проблем быть не должно, алгоритмы заряда свинца и лития вполне совместимы Тут получается что нижний предел 10.8 задаёт оборудование и плата BMS не участвует, а вот верхний предел такой сборки 12.6, где плата BMS отсекает всё, что выше. Сейчас на опытном образце напряжение заряда 13.16 V. Цитата Для корректного измерения внутреннего сопротивления нужен переменный ток и четырехпроводная схема. Тут обратил внимание, что если оборудование включить без батареи, то на выходе клемм для АКБ нет напряжения, вот и возник вопрос каким способом оно понимает когда подавать напряжение. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aleksey Sonkin Posted April 11, 2023 Добрый день! Если плата BMS 3S 40A 12.6В умеет отключаться при полном заряде, то решение, в принципе, будет рабочим. В противном случае предельное напряжение на аккумуляторах (~4,2В) при заряде будет превышено. + когда у вас напряжение будет 10,8В UPS-плата отключит АКБ, при этом нижняя граница диапазона аккумулятора ~2,7В - не совсем рациональное использование ресурса аккумулятора. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andpuxa Posted April 12, 2023 литий на холоде весь передохнет Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaskaders Posted April 12, 2023 @andpuxa Пытаемся найти альтернативу свинцу, мрут бессовестно. Хватает одного аккумулятора на год. LiFePo4 тоже не вариант (на минусовых температурах). Вот и ломаем голову как быть. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...