Добрый день. Есть стек коммутаторов 2995G. Хочется уточнить следующее:
Когда пропадает питание у Active master, standby master становится active, а бывший AM становится SM. Используется HA ( переключение происходит очень быстро ). Вопрос в том, когда пропадает питание у SM, который сейчас выполняет роль AM происходит перезагрузка всего стека и только после этого роли встают как описано в конфиге. Можно ли настроить это поведение, чтобы скорость переключения была как при первом переходе SM->AM?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@P45H3, добрый день. Благодарю вас за ожидание. Сейчас проверил дополнительно на стенде, вообще, в любом случае, в том числе и в обратном направлении, переход должен происходить быстро, с помощью HA.

Какая у вас версия ПО используется на коммутаторах? Покажите, пожалуйста, "sh slot" и "sh run".

Также подскажите, перед тем как пропадает питание у AM (который до этого был SM), после того как оба коммутатора загружаются с новыми ролями, в консоли появляется надпись: "HA batch backup has finished!" или повторная перезагрузка происходит до ее появления?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Vladimir Efimtsev, добрый день. Всё тестировалось только  после появление в консоле надписи "HA batch backup has finished!". 

--------------------member :1--------------------
Inserted                    : YES 
Module type                 : Switch
Work mode                   : STANDBY MASTER
Work state                  : RUNNING
Software package version    : 7.5.3.6(R0004.0500) 
Bootrom version             : 7.5.25 
CPLD version                : 1.03 
Hardware version            : 1.0.1-UPS 
Serial number               : SW075010I325000953 
Manufacture date            : 2018/03/28  
Temperature                 : 38C/100F
Uptime                      : 3 weeks, 4 days, 6 hours, 37 minutes

--------------------member :2--------------------
Inserted                    : YES 
Module type                 : Switch
Work mode                   : ACTIVE MASTER
Work state                  : RUNNING
Software package version    : 7.5.3.6(R0004.0500) 
Bootrom version             : 7.5.25 
CPLD version                : 1.04 
Hardware version            : 1.0.1-UPS 
Serial number               : SW075010M729000169 
Manufacture date            : 2022/08/01  
Temperature                 : 36C/96F
Uptime                      : 6 weeks, 3 days, 1 hours, 45 minutes

полный sh run предоставить не могу, но выдержки, связанные с VSF BFD ниже.

switch convert mode vsf
vsf member 2
vsf port-group 1
 vsf port-group Interface Ethernet2/0/25
Interface Ethernet1(2)/0/25
 description vsf
!
Interface Ethernet1(2)/0/24
 description bfd
 no spanning-tree
 switchport access vlan 10
! 
interface Vlan10
 vsf mad bfd enable
 vsf mad ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 member 1
 vsf mad ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 member 2
!


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@P45H3, добрый день. не совсем понял при чем тут "VSF BFD".

Предлагаю перейти на саппорт, уже в рамках саппорта будем пытаться понять дальше в чем именно у вас проблема и попытаемся помочь вам ее решить.

Создайте, пожалуйста, обращение на support.nag, прикрепите отдельными файлами "sh slot", "sh run" (лучше полный) и опишите, пожалуйста, максимально подробно вашу проблему. Просто ранее вы вообще ничего не упоминали про BFD, но сейчас скинули связанную с ним конфигурацию.

Продолжим на саппорте, по результату здесь также отпишемся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.