enginer Posted February 2, 2023 · Report post Здравствуйте. С периодичностью в 10 секунд в log возникает сообщение : %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 7081.057e.5b80 in vlan 60 is flapping between port Gi1/0/6 and port Gi1/0/5 100% в сторону этих портов нет кольца. Так же порты исправны, патч-корды заменены на новые. Топология следующая : коммутатор cisco 9300 включен портом Gi1/0/5 в Fortigate порт 1, порт 2 включен в Cisco Router (R1) . На Fortigate порты 1-2 находятся в Virtual Wire Pair это типа бриджа (весь трафик с 1 порта проходит прозрачно во 2 порт). Порт Gi1/0/6 в Fortigate порт 3, порт 4 включен в Cisco Router (R2) , настроен на форте аналогично 1 и 2. По логике 1-2 порт изолирован от 3-4 в Fortigate. Но флапы возникающие приводят к одной мысли что как будто между коммутатором стоит HUB. Может ли Fortigate давать такой резонанс. На роутерах настроен OSPF. Сетевая связанность между устройствами в 60 vlan. p/s На работу сети не влияет, но лог засыпает сообщениями. Как исправить, может кто встречался с подобной ситуацией? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
azhur Posted February 2, 2023 · Report post МАК-адрес флапающий известно чей? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BOJIKA Posted February 2, 2023 · Report post на Gi1/0/6 и Gi1/0/5 пропишите только те vlan, которые должны через них ходить... а вы через них гоняете vlan60.... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
enginer Posted February 3, 2023 (edited) · Report post @azhur Да, известен. Это мак R2. Получается что коммутатор видит его на двух портах и ругается. @BOJIKA На интерфейсах только один vlan 60 прописан. ! interface GigabitEthernet1/0/5 description # R1 # switchport trunk allowed vlan 60 switchport mode trunk end vl20-sw-core-NG#sh run int gi1/0/6 Building configuration... Current configuration : 119 bytes ! interface GigabitEthernet1/0/6 description # R2 # switchport trunk allowed vlan 60 switchport mode trunk end Edited February 3, 2023 by enginer Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...