Имеется UPS в котором сдохли аккумуляторы. Есть идея подключить гарантированные 48В вместо аккумуляторов, чтобы UPS при пропадании ~220В переходил на эти 48В... Вопрос в том как это сделать? Вероятно, нужна какая-нибудь схема развязки? Если у кого есть опыт/соображения просьба высказываться.

Posted
Имеется UPS в котором сдохли аккумуляторы. Есть идея подключить гарантированные 48В вместо аккумуляторов, чтобы UPS при пропадании ~220В переходил на эти 48В... Вопрос в том  как это сделать? Вероятно, нужна какая-нибудь схема развязки?  Если у кого есть опыт/соображения  просьба высказываться.

Не выйдет.

гарантированые 48 на самом деле это плюс минус много вольт.

Во вторых упс попробует заряжать эти 48 вольт.

А как на это среагирует УЭП ?

Вообшем логику работу упс придется перелопачивать весьма и весма сильно.

Дешевле по моему приобрести инвертор.

Posted

Почему же так сразу и не выйдет. Согласен с тем, что на линии 48В могут быть отклонения, например при переходе на аккумулятор, но в целом напряжение ровное. Но обезопасить себя от включения зарядника, все-таки нужно. По поводу того что дешевле. UPS APC Matrix мощностью 5000VA уже содержит внутри мощный инвертор. Покупка инверторов на эту мощность обойдется гораздо дороже, чем просто покупка новых аккумуляторов. ИМХО здесь возможно два варианта, разработать схему, которая защищает 48В от включения зарядника, и переделка логики UPS’а которая состоит в отключении блока зарядки.

Posted
разработать схему, которая защищает 48В от включения зарядника, и переделка логики UPS’а которая состоит в отключении блока зарядки.

Подключить через диод?

Есть идея подключить гарантированные 48В вместо аккумуляторов

Только не вместо, а вместе (четыре банки 7ач - менее 1000р)

Или в направлении от "гарантированных 48В" один диод, а встречно-параллельно - штучек несколько, и НЕ Шоттки, чтобы зарядник UPS-а подумал что у него аккумы УЖЕ заряжены по самое небалуйся

Posted

Какой УПС ??? Первый и главный вопрос .

зарядку можно и отключить

короче надо смотреть .....

И не все так страшно как рассказывают ребята ...

просто смотреть в схеме УПС что как сделано .

Posted

Добрый час! А какой мощности был UPS и какой ток может отдать гарантированные 48 вольт? И из какого устройства получается 48 В.

Исходных данных то мало, чтобы что-то предлагать.

Сергей.

Posted
Какой УПС ??? Первый и главный вопрос .

APC Matrix 5000VA.

А какой мощности был UPS и какой ток может отдать гарантированные 48 вольт? И из какого устройства получается 48 В.

Питание дают с телефонной станции. Точную мощность я не знаю, но сказали что хватит. Имхо там стоит ИБП на 48В болшой мощности...

Возможно есть еще одна проблема, это пульсация входного напряжения при переходе на инвертор. Как я понимаю, при работе любого инвертора неизбежна пульсация на входе, которая крайне негативно сказывается на других параллельно подключенных устройствах, и для ее уменьшения во входную цепь включают фильтры. В UPS таких фильтров не предусмотрено т.к. он один питается от своих собственных аккумуляторов. Таким образом необходимо разработать фильтр. Если я ошибаюсь - поправьте.

Posted

Тут есть как минимум 2 траблы: во-первых, напряжение полного заряда 24 кислотных банок не ровно 48, а 50.4 В. Именно до этого напряжения зарядка будет пытаться вытянуть ваши "гарантированные 48В". И, если UPS - Smart (а он, как я понимаю, таки смарт) он может очень сильно удивиться, что при включённой зарядке на "аккумуляторе" все 50 с хвостиком вольт (если через диод включить), а при выключенной - 48. В нормальных условиях это означает сгнивший аккумулятор.

Во-вторых, как правило, у станционных 48В земля - это плюс, а у упса - минус. Соответственно, если из упса низковольтная земля где-нибудь выходит наружу (или соединена с защитной/высоковольтной землёй, или есть какой-нибудь там RS-232 не опторазвязанный), то там все эти 48В и окажутся.

Posted

Да с АРС 5000 немного проблемы - на каждой батареи у него стоят микросхемки которые мерят ток аккумулятора и передают контроллеру и он сам отбраковывает аккумуляторы .... Так что в первую очередь разбери старый аккумуляторный блок и вытяни измерительную платку ....

еще надо внимательно изучить доку на него - что там у него за зарядка

Но что приятно - что он рассчитан на паралельное включение большого колличества аккумуляторных батарей на 48 вольт

так что он может подумать что АТС батарея это его родная только очень большой емкости ;-)

Posted
Да  с АРС 5000 немного проблемы  - на каждой  батареи  у него стоят  микросхемки которые мерят ток аккумулятора  и передают контроллеру  и он сам отбраковывает аккумуляторы ....  Так что  в первую очередь  разбери  старый  аккумуляторный блок и вытяни  измерительную платку ....

еще надо внимательно изучить доку на него - что там у него за зарядка  

Но что приятно - что он  рассчитан на паралельное включение большого колличества  аккумуляторных батарей  на 48 вольт  

так что он может подумать что АТС батарея это его родная  только очень большой емкости ;-)

если 48 вольт.Значит более менее новый УЭП стоит на АТС.

Значит тоже не совсем тупой.Может даже по умнее матрикса будет.

Тоже по графику тренирует батареи.Контрольно разряжает и тд и тп.

 

Если просто запарелелить задача будет типа

Если слона и кита цепью свезать кто кого сборет.:)))

И главное точно заключается в том что станционная земля это плюс.

Как это побороть без возможных феерверков я даже не предстовляю.

Posted
И главное точно заключается в том что станционная земля это плюс.  

Как это побороть без возможных феерверков я даже не предстовляю.

Ну, если низкая сторона упса ни с чем не соприкасается, то и хрен бы с ним, пусть его земля будет на эти самые 48 вольт ниже станционной (потенциал - он ведь штука относительная). Но если она гальванически связана с корпусом, выходом или чем-нибудь ещё - тады ой.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.