Такая ситуация:

Была следующая конфигурация - по линку от провайдера приходило 4 тэгированных влана по транковому порту. На 3Коме они разруливались на соответствующие порты, как нетэгированные и входили через 4-ре карточки в сервер на Фре.

 

Как было:

                                           trunk(tagged 2,3,4,5)

                                              ||

                                              || 3Com 3300 24port

                 --------------------------------------------

                 |o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o |

                 --------------------------------------------

                 2||     3||     4||     5||

                  ||      ||      ||      ||

                 --------------------------

                 |FreeBSD                  |

                 --------------------------



bri cre vlan 2 2

bri cre vlan 3 3

bri cre vlan 4 4

bri cre vlan 5 5



bri vlan add 2 1 n

bri vlan add 2 10 8 #Добавляем 2 влан в транковый порт 10

bri vlan add 3 3 n

bri vlan add 3 10 8 #Добавляем 3 влан в транковый порт 10

bri vlan add 4 5 n

bri vlan add 4 10 8 #Добавляем 4 влан в транковый порт 10

bri vlan add 5 7 n

bri vlan add 5 10 8 #Добавляем 5 влан в транковый порт 10

 

Понадобилось объединить три Vlana (2,3,4) в одну сетевуху и поднять их на Фре.

 

Должно быть:

                                           trunk(tagged 2,3,4,5)

                                              ||

                                              || 3Com 3300 24port

                 --------------------------------------------

                 |o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o |

                 --------------------------------------------

             2,3,4||                     5||

                  ||                      ||

                 --------------------------

                 |FreeBSD                  |

                 --------------------------

Сделал порт, куда воткнут сервер тоже транковым и включил его в вланы 2,3,4 - ничего не пингуется. Если этот порт сделать не транковым, а обычным тэгированным, то пинг идет, но соответственно прописать так можно только один Vlan.

 

Удаляем нетэгированные порты из вланов:

bri vlan rem 2 1 n

bri vlan rem 3 3 n

bri vlan rem 4 5 n



Добавляем порты как тэгированные в транковый порт:

bri vlan add 2 1 8 #Добавляем 2 влан в транковый порт 1

bri vlan add 3 1 8 #Добавляем 3 влан в транковый порт 1

bri vlan add 4 1 8 #Добавляем 4 влан в транковый порт 1

Получается, в 2,3,4 влане два порта: 1 и 10

 

Если кто-то настраивал подобную схему, подскажите, в чем я не прав?

Posted

Все ясно - 33 человека прочитали и ни один ничего не ответил. Значит либо никто не знает, либо это невозможно.

 

Господа сетевики! Неужели никто не прокидывал группу вланов через 3Com 3300?? - никогда не поверю!

Posted

rc.conf в студию - телепаты в отпуске все, и что разве на 3300 порт тагированно не может входить в несколько виланов ? и еще, если мне не изменяет память, то порт идущий в сервер с фрей транковым делать не надо ибо для фри оно непонятно, для транка наверно 2 порта как минимум надо - иначе зачем он тогда ?

Posted

Да причем тут rc.conf - я же сказал, если тэгированный влан (2,3 или 4), который идет на фрю прописан на обычный порт (не транковый) то все работает (соответственно, если на этот порт прописать последовательно 2,3, или 4-й влан - каждый из них работает, а вместе - нет). Ограничение в том, что на порт мне нужно прописать 3 влана, а на обычный порт можно прописать только один!

 

По-видимому не работает передача вланов м/у транковыми портами.

Хотя все нужные вланы прописаны и на порт первого транка и на порт второго.

Posted

по Вашей схеме видно что в сервер (в один интерфейс) идут несколько виланов, на фре тоже необходимо поднять на этом интерфейсе виланы с такими же тагами, у меня на 3СОМ 3226 так и сделано и не один раз и на хардлинках RSM24 тоже также - нет проблем то никаких :) с Ваших слов единственно выходит что 3300 не позволяет сунуть один порт тагированно в несколько виланов - тогда увы и ах - никак - только куча карт сетевых - хотя по документации на свитч это не так - заявлена полная поддержка тагированных виланов

Posted

У меня также поднято на одной карточке несколько вланов. Каждый из них работает, если его подключать к обычному тэгированному порту (не транковому). Если их подключать к транковому порту (т.к. только через него можно прокинуть несколько вланов) - то не работает ни один влан! Вот так.

 

P.S. У меня два транка (входящий от прова и входящий в сервер) заведены как отдельные транки, а не как один транк с двумя портами. Так возможно, даже будет работать (но мне надо зарулить на карточку не все вланы, а только три)

Posted

А что говрит tcpdump -e на сетевушке если пинговать с другой стороны?

Просто я не помню экспериментировали ли мы с 3ком 1100 по пробросу тага или нет. Точно помню что экспериментировали по пробросу неизвестных вланов комутатору.

То что непрописанные вланы удалось через него прокинут это факт а вот выплюнуть прописанный влан в 2 транковых порта неуверен что делали.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.