vvlad Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 подскажите, пожста, разницу между коробом и кабель-каналом? вопрос возник потому, что исполнитель в плинтус (малого сечения) кабель-канал (http://megaplastik.ru/text/?id=7) будет пытаться заложить 4UTP 1SAT и 1электрокабель. какими аргументами можно доказать неправоту нашего "системного интегратора"? они говорят что любые короба, кабель-каналы пригодны для СКС. Вставить ник Quote
LessM Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 А вам то что не нравится? Что он декоративно оформлен? И вообще - внутренняя проводка - хоть на гвоздиках повесь... Вставить ник Quote
Khimik Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 вопрос возник потому, что исполнитель в плинтус (малого сечения) кабель-канал (http://megaplastik.ru/text/?id=7) будет пытаться заложить 4UTP 1SAT и 1электрокабель. какими аргументами можно доказать неправоту нашего "системного интегратора"? они говорят что любые короба, кабель-каналы пригодны для СКС. По нормам между электрикой и слаботочкой должно быть не менее 40 см. Вставить ник Quote
puh Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 Khimik, на последних 15 метрах до рабочей зоны, т.е. до розетки пользователя (согласно EIA/TIA-569) допускается совместная прокладка силового и информационного кабеля (не в куче, а просто рядом. например, в соседней секции короба) Вставить ник Quote
puh Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 любые короба, кабель-каналы пригодны для СКС. не любые, а только те, что обеспечивают радиус изгиба информационного кабеля не менее 1 дюйма. То есть фитинги должны быть спроектированы именно с учётом этого минимального радиуса Вставить ник Quote
vvlad Posted February 4, 2006 Author Posted February 4, 2006 >А вам то что не нравится? Что он декоративно оформлен? И вообще - тем что никто из нормальных производителей не делает плинтусов такого маленького сечения. у того же легранда есть плинтус нужного нам цвета. но это короб-плинтус, а не плинтус кабель-канал. и думаю что это неспроста. а в нашем случае вовремя не заказали легранд, а теперь выкручивают руки. >внутренняя проводка - хоть на гвоздиках повесь... правда? и это будет честная скс? -)) похоже наш исполнитель считает также как и вы. прокладка силового и информационного кабеля (не в куче, а просто рядом. например, в соседней секции короба) в предлагаемом нам варианте есть всего одна секция закрываемая крышкой, и еще 2глухих секции. то есть без демонтажа всего плинтуса невозможно что-либо доложить, проинспектировать. что говорят на этот счет стандарты? не любые, а только те, что обеспечивают радиус изгиба информационного кабеля не менее 1 дюйма. То есть фитинги должны быть спроектированы именно с учётом этого минимального радиуса фитинги - это углы? а по вопросу заполнения канала? напомню - 4UTP+1SAT+1электропитание. правда ли что необходимо оставлять резерв не менее 40%, по другим источникам =>50%. Вставить ник Quote
puh Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 фитинги - это углы?а по вопросу заполнения канала? напомню - 4UTP+1SAT+1электропитание. правда ли что необходимо оставлять резерв не менее 40% фитинги - это углы, T-отводы, кресты, вводы в стену, переходники на другое сечение короба и прочие подобные конструкции.Есть такая цифра, 40% площади короба/кабельных организаторов должно быть свободно. Вот только это требование стандартов или рекомендации производителей - не знаю. В любом случае. этого стоит придерживаться. Прокладывать в одной куче (в одном канале, без перегородок) информационные кабели и электрику, если я не ошибаюсь, запрещают российские стандарты. Вставить ник Quote
yurski Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 Маленький совет по Legrand. Не пользуйтесь их портами RJ-45. Последние 2 года занимаюсь заменой этого кала на Siemon. Очень трудоемкая процедура. И не дешевая. Вставить ник Quote
RDS Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 По нормам между электрикой и слаботочкой должно быть не менее 40 см. Устный народный фальклер околосетевых "специалистов". Передается исключительно на словах, от одного поколения теоретиков - следующему. Вставить ник Quote
zoro Posted February 5, 2006 Posted February 5, 2006 RDS, :) прав , впрочем как всегда.... vvlad, этот процент обозначает заполнение канала с учетом дальнейшего развития... тоесть каналы в серверную, каналы в кабинет... но если есть у вас 100% уверенность что данный канал современем небудет расширятся то.... "разницу между коробом и кабель-каналом" короб это то что вы видете...одновременно он входит в группу "кабель канал" это конструкция или элемент конструкции здания итд итп в котором размещаются кабеля ... тоесть это может быть труба, нисша в стене здания, канал в бетоном поле, лоток.. итд итп... впринцепе по делу могу сказать что если это одиночное решение, тоесть в одном кабинете шефа идет такой плинтус чисто для телека, компа и телефонии , и растояние максимум 15-20метров то легче да и правильней сделать как предлогает ваш системный интегратор... если это носит массовый характер то пускай он подумает о другой работе... хотя по практике это все будет замечательно работать... при этом не соответствовать требованиям СКС... PS как вы описали, мы делали... дело в том что требование прокладывать силовой кабель в другом канале мне так кажется возникло из за требований электробезопасности, и помехам на соседние слаботочные кабеля... если же кабельканал не предпологается в дальнейшем обслуживатся, тоесть неприйдет дятел монтажник и небудет кавырятся с кусачками :) при этом в розедки небудет включатся посторонние электроприборы.. кроме телевизора, тюнера, компьютера... радиотелефона... то работает все замечательно , даже проходит тесты на 5Екатегорию... Вставить ник Quote
Larky Posted February 5, 2006 Posted February 5, 2006 ... при этом в розедки небудет включатся посторонние электроприборы.. кроме телевизора, тюнера, компьютера... радиотелефона... то работает все замечательно , даже проходит тесты на 5Екатегорию... Ага, до тех пор, пока не возникнут какие-нибудь проблемы с отоплением, и не включат в эту розеточку DeLongi киловатта на два... :о) Вставить ник Quote
RDS Posted February 5, 2006 Posted February 5, 2006 Ага, до тех пор, пока не возникнут какие-нибудь проблемы с отоплением, и не включат в эту розеточку DeLongi киловатта на два... :о) Даже в этом случае никаких проблем с вашей сетью (силовой, телефонной, компьютерной и пр....) не будет, если конечно не экономили на: сечении силового кабеля, автоматах на силовом щитке (правильно расчитав их параметры), розетках установленных на концах силового кабеля. Это неоднократно проверялось путем измерения параметров линка на UTP при паралельной нагрузке сети 220 вольт мощным потребителем, включенным через семисторный регулятор мощности. Кстати, перед установкой даже брендовых силовых розеток, проверяют их на предмет надежной фиксации токопроводящей жилы кабеля и отсутствия люфта в токопроводящих сочленениях внутри розеточного модуля. По большому счету, после недельки - двух, эксплуатации очень не помешает обойти все силовые розетки и проверить надежность эл. контактов. При необходимости подтянуть. После этого можно смело давать гарантию на построенную вами СКС. Вставить ник Quote
yurski Posted February 5, 2006 Posted February 5, 2006 По нормам между электрикой и слаботочкой должно быть не менее 40 см. Устный народный фальклер околосетевых "специалистов". Передается исключительно на словах, от одного поколения теоретиков - следующему. По другой версии сказания - не менее 1 метра :) Вставить ник Quote
vvlad Posted February 5, 2006 Author Posted February 5, 2006 спасибо все ответившим 2zoro "разницу между коробом и кабель-каналом" короб это то что вы видете...одновременно он входит в группу "кабель канал" это здания, с кабель-каналами в полах/стенах/потолке вопросов нет. интересует разница между этими понятиями в каталогах производителей и в прайсах. правильно ли понимаю что в коробе есть секции разделенные перегородками, а кабель-канал - просто одна секция? впринцепе по делу могу сказать что если это одиночное решение, тоесть в одном кабинете шефа идет такой плинтус чисто для телека, компа и телефонии , и растояние максимум 15-20метров то легче да и правильней сделать как предлогает ваш системный интегратор... правильней честного леграндовского короба (пусть и декоративного)? чем же? в кабинете у шефа 3блока розеток = 6UTP, 2тв = 2SAT и электрика. даже если все это затолкать, то запаса в плинтусе просто не останется. предполагаю что следующим от исполнителя будет: "а зачем вам столько, а давайте уменьшим..." но здесь мы сами виноваты - не было ни техзадания, ни договора. все на словах. -(( хотя по практике это все будет замечательно работать... при этом не соответствовать требованиям СКС... охотно верю. слышал о работе 100басе-т на почти 200метрах. но некузяво это. -)) PS как вы описали, мы делали... дело в том что требование прокладывать силовой кабель в другом канале мне так кажется возникло из за требований электробезопасности, да, это из пуэ. кста разные производители коробов по своему нормируют минимально допустимые расстояния между электрикой и информационными кабелями в коробе, у саемона, например, 6мм до 2ква. 2RDS озадачившись поисками ответа на свои вопросы нашел и ограничения по разносу силовыми и информационными. не фольклор это ни разу. было бы странным если бы таких требований не было. телевизора, тюнера, компьютера... радиотелефона... то работает все замечательно , даже проходит тесты на 5Екатегорию есть мнение что совсем не факт что тесты пройдут через год/два/три. ну хотя бы из-за слишком малого радиуса изгиба UTP, я не про соседство с электрикой. Вставить ник Quote
puh Posted February 6, 2006 Posted February 6, 2006 По нормам между электрикой и слаботочкой должно быть не менее 40 см. Устный народный фальклер околосетевых "специалистов". Передается исключительно на словах, от одного поколения теоретиков - следующему. По другой версии сказания - не менее 1 метра :) EIA/TIA-569 минимальное расстояние: 2кВА 2-5кВА 5кВА неэкранированные силовые линии в открытом или неметаллическом корпусе 127мм 305мм 610мм неэкранированные силовые линии в непосредственной близости к заземлённым кабель каналам 64мм 152мм 305мм силовые линии в заземлённом экране в непосредственной близости к заземлённым кабель каналам - 76мм 152мм Вставить ник Quote