подскажите, пожста, разницу между коробом и кабель-каналом?

 

вопрос возник потому, что исполнитель в плинтус (малого сечения) кабель-канал (http://megaplastik.ru/text/?id=7) будет пытаться заложить 4UTP 1SAT и 1электрокабель.

 

какими аргументами можно доказать неправоту нашего "системного интегратора"? они говорят что любые короба, кабель-каналы пригодны для СКС.

Posted

А вам то что не нравится? Что он декоративно оформлен? И вообще - внутренняя проводка - хоть на гвоздиках повесь...

Posted
вопрос возник потому, что исполнитель в плинтус (малого сечения) кабель-канал (http://megaplastik.ru/text/?id=7) будет пытаться заложить 4UTP 1SAT и 1электрокабель.

 

какими аргументами можно доказать неправоту нашего "системного интегратора"? они говорят что любые короба, кабель-каналы пригодны для СКС.

 

По нормам между электрикой и слаботочкой должно быть не менее 40 см.

Posted
Khimik, на последних 15 метрах до рабочей зоны, т.е. до розетки пользователя (согласно EIA/TIA-569) допускается совместная прокладка силового и информационного кабеля (не в куче, а просто рядом. например, в соседней секции короба)
Posted
любые короба, кабель-каналы пригодны для СКС.

не любые, а только те, что обеспечивают радиус изгиба информационного кабеля не менее 1 дюйма. То есть фитинги должны быть спроектированы именно с учётом этого минимального радиуса

Posted

>А вам то что не нравится? Что он декоративно оформлен? И вообще -

 

тем что никто из нормальных производителей не делает плинтусов такого маленького сечения. у того же легранда есть плинтус нужного нам цвета. но это короб-плинтус, а не плинтус кабель-канал. и думаю что это неспроста.

а в нашем случае вовремя не заказали легранд, а теперь выкручивают руки.

 

>внутренняя проводка - хоть на гвоздиках повесь...

правда? и это будет честная скс? -)) похоже наш исполнитель считает также как и вы.

 

прокладка силового и информационного кабеля (не в куче, а просто рядом. например, в соседней секции короба)

 

в предлагаемом нам варианте есть всего одна секция закрываемая крышкой, и еще 2глухих секции. то есть без демонтажа всего плинтуса невозможно что-либо доложить, проинспектировать.

что говорят на этот счет стандарты?

 

не любые, а только те, что обеспечивают радиус изгиба информационного кабеля не менее 1 дюйма. То есть фитинги должны быть спроектированы именно с учётом этого минимального радиуса

 

фитинги - это углы?

а по вопросу заполнения канала? напомню - 4UTP+1SAT+1электропитание. правда ли что необходимо оставлять резерв не менее 40%, по другим источникам =>50%.

Posted
фитинги - это углы?

а по вопросу заполнения канала? напомню - 4UTP+1SAT+1электропитание. правда ли что необходимо оставлять резерв не менее 40%

фитинги - это углы, T-отводы, кресты, вводы в стену, переходники на другое сечение короба и прочие подобные конструкции.

Есть такая цифра, 40% площади короба/кабельных организаторов должно быть свободно. Вот только это требование стандартов или рекомендации производителей - не знаю. В любом случае. этого стоит придерживаться.

 

Прокладывать в одной куче (в одном канале, без перегородок) информационные кабели и электрику, если я не ошибаюсь, запрещают российские стандарты.

Posted

Маленький совет по Legrand. Не пользуйтесь их портами RJ-45. Последние 2 года занимаюсь заменой этого кала на Siemon. Очень трудоемкая процедура. И не дешевая.

Posted
По нормам между электрикой и слаботочкой должно быть не менее 40 см.

Устный народный фальклер околосетевых "специалистов". Передается исключительно на словах, от одного поколения теоретиков - следующему.

Posted

RDS, :) прав , впрочем как всегда....

vvlad, этот процент обозначает заполнение канала с учетом дальнейшего развития... тоесть каналы в серверную, каналы в кабинет... но если есть у вас 100% уверенность что данный канал современем небудет расширятся то....

"разницу между коробом и кабель-каналом" короб это то что вы видете...одновременно он входит в группу "кабель канал" это конструкция или элемент конструкции здания итд итп в котором размещаются кабеля ... тоесть это может быть труба, нисша в стене здания, канал в бетоном поле, лоток.. итд итп...

впринцепе по делу могу сказать что если это одиночное решение, тоесть в одном кабинете шефа идет такой плинтус чисто для телека, компа и телефонии , и растояние максимум 15-20метров то легче да и правильней сделать как предлогает ваш системный интегратор... если это носит массовый характер то пускай он подумает о другой работе... хотя по практике это все будет замечательно работать... при этом не соответствовать требованиям СКС...

PS как вы описали, мы делали... дело в том что требование прокладывать силовой кабель в другом канале мне так кажется возникло из за требований электробезопасности, и помехам на соседние слаботочные кабеля... если же кабельканал не предпологается в дальнейшем обслуживатся, тоесть неприйдет дятел монтажник и небудет кавырятся с кусачками :) при этом в розедки небудет включатся посторонние электроприборы.. кроме телевизора, тюнера, компьютера... радиотелефона... то работает все замечательно , даже проходит тесты на 5Екатегорию...

Posted
... при этом в розедки небудет включатся посторонние электроприборы.. кроме телевизора, тюнера, компьютера... радиотелефона... то работает все замечательно , даже проходит тесты на 5Екатегорию...

Ага, до тех пор, пока не возникнут какие-нибудь проблемы с отоплением, и не включат в эту розеточку DeLongi киловатта на два... :о)

Posted
Ага, до тех пор, пока не возникнут какие-нибудь проблемы с отоплением, и не включат в эту розеточку DeLongi киловатта на два... :о)

Даже в этом случае никаких проблем с вашей сетью (силовой, телефонной, компьютерной и пр....) не будет, если конечно не экономили на: сечении силового кабеля, автоматах на силовом щитке (правильно расчитав их параметры), розетках установленных на концах силового кабеля. Это неоднократно проверялось путем измерения параметров линка на UTP при паралельной нагрузке сети 220 вольт мощным потребителем, включенным через семисторный регулятор мощности.

Кстати, перед установкой даже брендовых силовых розеток, проверяют их на предмет надежной фиксации токопроводящей жилы кабеля и отсутствия люфта в токопроводящих сочленениях внутри розеточного модуля. По большому счету, после недельки - двух, эксплуатации очень не помешает обойти все силовые розетки и проверить надежность эл. контактов. При необходимости подтянуть. После этого можно смело давать гарантию на построенную вами СКС.

Posted
По нормам между электрикой и слаботочкой должно быть не менее 40 см.

Устный народный фальклер околосетевых "специалистов". Передается исключительно на словах, от одного поколения теоретиков - следующему.

По другой версии сказания - не менее 1 метра :)

Posted

спасибо все ответившим

 

2zoro

"разницу между коробом и кабель-каналом" короб это то что вы видете...одновременно он входит в группу "кабель канал" это здания,

с кабель-каналами в полах/стенах/потолке вопросов нет.

интересует разница между этими понятиями в каталогах производителей и в прайсах. правильно ли понимаю что в коробе есть секции разделенные перегородками, а кабель-канал - просто одна секция?

 

 

впринцепе по делу могу сказать что если это одиночное решение, тоесть в одном кабинете шефа идет такой плинтус чисто для телека, компа и телефонии , и растояние максимум 15-20метров то легче да и правильней сделать как предлогает ваш системный интегратор...

правильней честного леграндовского короба (пусть и декоративного)?

чем же?

в кабинете у шефа 3блока розеток = 6UTP, 2тв = 2SAT и электрика.

даже если все это затолкать, то запаса в плинтусе просто не останется.

предполагаю что следующим от исполнителя будет: "а зачем вам столько, а давайте уменьшим..."

но здесь мы сами виноваты - не было ни техзадания, ни договора. все на словах. -((

 

хотя по практике это все будет замечательно работать... при этом не соответствовать требованиям СКС...

охотно верю. слышал о работе 100басе-т на почти 200метрах. но некузяво это. -))

 

PS как вы описали, мы делали... дело в том что требование прокладывать силовой кабель в другом канале мне так кажется возникло из за требований электробезопасности,

да, это из пуэ. кста разные производители коробов по своему нормируют минимально допустимые расстояния между электрикой и информационными кабелями в коробе, у саемона, например, 6мм до 2ква.

2RDS озадачившись поисками ответа на свои вопросы нашел и ограничения по разносу силовыми и информационными. не фольклор это ни разу. было бы странным если бы таких требований не было.

 

телевизора, тюнера, компьютера... радиотелефона... то работает все замечательно , даже проходит тесты на 5Екатегорию

есть мнение что совсем не факт что тесты пройдут через год/два/три.

ну хотя бы из-за слишком малого радиуса изгиба UTP, я не про соседство с электрикой.

Posted
По нормам между электрикой и слаботочкой должно быть не менее 40 см.

Устный народный фальклер околосетевых "специалистов". Передается исключительно на словах, от одного поколения теоретиков - следующему.

По другой версии сказания - не менее 1 метра :)

EIA/TIA-569

 

минимальное расстояние:

2кВА 2-5кВА 5кВА

 

неэкранированные силовые линии в открытом или неметаллическом корпусе 127мм 305мм 610мм

 

неэкранированные силовые линии в непосредственной близости к заземлённым кабель каналам 64мм 152мм 305мм

 

силовые линии в заземлённом экране в непосредственной близости к заземлённым кабель каналам - 76мм 152мм

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.