minion Posted April 11, 2003 Posted April 11, 2003 Есть такой вопрос: Если тянуть воздушку кабелем п-296 без траверсы, то как правильно заземлить/занулить? Везде в мануалах написано как это делать с траверсой, а без неё нету :( Оплётку с одной стороны к корпусу щитка и нетпротекты с двух сторон туда же? Или без траверсы технология как-то меняется? Вставить ник Quote
andrew-o Posted April 11, 2003 Posted April 11, 2003 Медный экран П-296 с обеих концов заземляется, также с обеих концов ставятся и заземляются грозозащиты.. Вставить ник Quote
Grumbler Posted April 11, 2003 Posted April 11, 2003 Медный экран П-296 с обеих концов заземляется, также с обеих концов ставятся и заземляются грозозащиты.. И по этой самой оплетке постоянно течет ток (как правило - не постоянный ток, а переменный, но течет постоянно). А в один прекрасный момент контакт отгорает По сути, заземление траверся от зазаемления оплетки П296 при отсутсвии траверсы ничем не отличается. Вставить ник Quote
andrew-o Posted April 11, 2003 Posted April 11, 2003 ты имеешь в виду разность потенциалов "земли" на разных концах?? это уж дело сугубо зависящее от ситуации, хотя от этого никуда не дется.. но можно ж заземлять и с одной стороны,- вся статика пойдет в землю через один выход... Вставить ник Quote