Jump to content

Recommended Posts

Posted

Есть такой вопрос:

Если тянуть воздушку кабелем п-296 без траверсы, то как правильно заземлить/занулить? Везде в мануалах написано как это делать с траверсой, а без неё нету :(

Оплётку с одной стороны к корпусу щитка и нетпротекты с двух сторон туда же? Или без траверсы технология как-то меняется?

Posted

Медный экран П-296 с обеих концов заземляется, также с обеих концов ставятся и заземляются грозозащиты..

Posted
Медный экран П-296 с обеих концов заземляется, также с обеих концов ставятся и заземляются грозозащиты..

 

И по этой самой оплетке постоянно течет ток (как правило - не постоянный ток, а переменный, но течет постоянно).

А в один прекрасный момент контакт отгорает

 

По сути, заземление траверся от зазаемления оплетки П296 при отсутсвии траверсы ничем не отличается.

Posted

ты имеешь в виду разность потенциалов "земли" на разных концах?? это уж дело сугубо зависящее от ситуации, хотя от этого никуда не дется.. но можно ж заземлять и с одной стороны,- вся статика пойдет в землю через один выход...