Говорят, на полу должен быть антистатический линолиум. Желтый такой, по структуре - как из пробкового дерева пресованого(ломкий, крошится).

Стены - обычная побелка (это у нас в телекоме так сделали).

Posted

Честно говоря побелка это г..(совок уже заипал своими белыми стенами) надо что-то моющееся и не пачкающееся.

Можно в принципе просто стены и пол краской покрасить. С одной стороны можно мыть с другой и не горит. Про пол уже сказали.

Posted
Честно говоря побелка это г..(совок уже заипал своими белыми стенами) надо что-то моющееся и не пачкающееся.

Можно в принципе просто стены и пол краской покрасить. С одной стороны можно мыть с другой и не горит. Про пол уже сказали.

 

Я подозреваю что под побелкой подразумевалась водоэмульсионная

краска. :-) Она моется и не пачкается.

Posted

Насколько я помню, есть линолеум с сертификатом ССС. Его и надо применять. Про стены написано в соответствующем СНиПе. Побелку точно нельзя, раньше рекомендована была масляная краска, но сейчас её вроде пожарные запретили.

Posted

А подвесной потолок квадратными плитками вроде негорючими можно? Нам серверную не сдавать, но что-то опасаюсь за пыльность...

Posted

Если серьезная серверная с кучей оборудования то вообще-то делаеться фальш пол (не знаю как он называеться) тойсь помост который на 30-40 см над полом и он сделан из специальных антистатических плит один из слоев которого оцинкованная жесть .

Вот под этим фальш полом и проводят все коммуникации . А под стойками вообще то этого пола нет и кабеля заходят с под пола прямо в стойки .

Раньше для ЕС СМ только так и делали , а из недавнего прошлого так у нас сделали в городе новую АТС "Сименс".

Posted
Раньше для ЕС СМ  только так и делали

 

Во-во, и основная рабочая травма у программисток была - перелом

голени. :-)

Posted

Да не, видел я это много раз в натуре - на сей раз все не столь травмоопасно=))

Posted

На полу должено быть антистатическое покрытие. Покрытие стен должно соответствовать требованиям пожаробезопасности.

Posted
Ну так куда той EWSD  до ЕСки ? :-) Даже капканы не могли предусмотреть. :-)

Зачем такие сложности - капканы? Всё и так уже предусмотрено конструкцией: достаточно в каком-нибудь месте, пока никого нет, выбить крестовину, на которую 4 соседних плиты опираются. Каждая из них держится на 3 оставшихся, пока кто-нить на заминированную половину не наступит =) Правда, там, где это практиковалось, под полом не 30-40, а всего 10 см было (расформированный дисплюйный класс).

Posted

Типо неэстетична наверное. Подробнее могу в понедельник узнать - чем продиктован сей креатифф. На АТСКУ для прокладки кабелей вообще даже не кабельрост, а дорожную сетку наверх клали над всем помещением.

Posted

Красиво сделано в Москве на Кржижановского, в серверной учебного центра АйТи. Фальшпол какой-то суперпуперовский, высота десятка полтора всего сантиметров!!! Представляю что под полом твориться при емкости порядка 1000 утипишек под полом :)

 

А вообще в Казани несколько лет назад ребята интересное решение сделали. Возможности подавать несколько сотен кабелюк с потолка в шкаф не было, монтировать фальшпол - дорого, да и времени заказывать этот пол уже не было. Сделали из кирпича постаменты. Обложили кафелем пол и эти полуметровые (в высоту) постаменты и водрузили шкафы (высота потолков позволяла), кабели завели снизу. Красота.

 

Еще одно интересное решение. Монтировали кроссовую в подвале и побоявшись затоплений случайных, 42 юнитовую открытую стойку перевернули и кверху ногами закрепили.

 

По отделке. Есть краска Акромар (на основе добавок BASF), разводиться водой, дышит (не путать с водоэмульсионкой, эту растворителем хрен смоешь, зато при покраске можно водой смывать и разбавлять). Стены матовые.

Posted
Нафиг фальшпол, когда кабельрост сделать можно, хотя если бабла немеряно...

 

В нормальных серверных с праивльным кондиционированием под фальшполом идут еще и трубы от кондеров, которые подают холодный воздух снизу.

Posted

Nailer, угу. А еще вытяжка сверху над шкафами, для выведения горячего воздуха из шкафов за пределы помещения. Примерно как у APC сделано. Дешево и эффективно.

Posted

Кстати, факт. В помещениях EWSD, которые я описывал, вентрешётки приточной системы стояли снизу (были как раз вмонтированы в фальшпол) и из них фигачил холодный воздух, а вытяжка стояла, естественно сверху. Ещё под фальшполом располагаются т.н. фанкойлы - доводчики тепла (в нашем случае - холода) и коммуникации систем экстренного пожаротушения.

Posted

Линолеум по ССС - это наверное нечто :) У нас - гипрок (удобно за ним прятать техзапас приходящей оптики, отдельные снимающиеся панели на саморезах), подвесной европотолок (тоже удобно, если вдруг надо сверху спустить кабель), на полу обычный линолеум, дверь крепкая железная, питание отдельным фидером + распределительный щиток с отдельными автоматами на каждый шкаф, пожарная и охранная сигнализация, два кондиционера. Когда делали стажку на полу, выгородили кабель-каналы вдоль рядов со шкафами, потом закрыли металлическими щитками длиной по пол метра. В них все кабели и лежат, снаружи вообще ничего не висит, очень удобно. Главное чтобы никаких скруток в кабель-каналах не было, а то когда серверную однажды затопили (трубу прорвало), эти каналы полностью залило водой. Фальшпол из металлоплитки под современные нагрузки - очень дорого и провоцирует бардак под полом (есть такой на других точках, не нравится).

Posted
У нас ... подвесной европотолок...

Это из таких плиток 50х50 см, из пористого материала похожего на прессованную стекловату с гипсом? Он не сильно пылит?

Posted

Nailer,

В нормальных серверных с праивльным кондиционированием под фальшполом идут еще и трубы от кондеров, которые подают холодный воздух снизу.

Кондишены бывают разные...

Posted
У нас ... подвесной европотолок...

Это из таких плиток 50х50 см, из пористого материала похожего на прессованную стекловату с гипсом? Он не сильно пылит?

 

Не пылит, но влажная уборка иногда всё равно нужна. Вентиляцию сразу забейте чем-нибудь, только кондиционеры.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.