Перейти к содержимому
Калькуляторы

BDCOM P3600-08E не работает синхронизация времени NTP

Настройка обычная, как всех остальных ОЛТ bdcom

time-zone Moscow 3 0
ntp server x.x.x.x
#sh ntp status

Time-zone: GMT+3:00, Moscow
Current time: 2000-01-03 17:47:53

Clock Status: unsynchronized
Clock Stratum: 16
Leap Indicator: 3
Reference ID: INIT
Clock Jitter: 0.000000
Clock Precision: -18
Clock Offset: 0.000 ms
Root Delay: 0.000 ms
Root Dispersion: 0.000 ms
Packets Sent: 0
Packets Received: 0 (bad version: 0)
Reference Time: 1970-01-01 00:00:00
Last Update Time: 1970-01-01 00:00:00

Версия прошивки: BDCOM(tm) P3600-08E Software, Version 10.1.0G Build 105375 (На двух предыдущих версиях прошивки проблема так же присутствует)

Для этой модели нужны какие-то дополнительные настройки или это баг прошивки?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я тоже удивлялся, чего у меня часы не синхронизируются.

но подсказка командной строки рулит.

ntp client enable