aleks_komp Posted November 14, 2022 · Report post Настройка обычная, как всех остальных ОЛТ bdcom time-zone Moscow 3 0 ntp server x.x.x.x #sh ntp status Time-zone: GMT+3:00, Moscow Current time: 2000-01-03 17:47:53 Clock Status: unsynchronized Clock Stratum: 16 Leap Indicator: 3 Reference ID: INIT Clock Jitter: 0.000000 Clock Precision: -18 Clock Offset: 0.000 ms Root Delay: 0.000 ms Root Dispersion: 0.000 ms Packets Sent: 0 Packets Received: 0 (bad version: 0) Reference Time: 1970-01-01 00:00:00 Last Update Time: 1970-01-01 00:00:00 Версия прошивки: BDCOM(tm) P3600-08E Software, Version 10.1.0G Build 105375 (На двух предыдущих версиях прошивки проблема так же присутствует) Для этой модели нужны какие-то дополнительные настройки или это баг прошивки? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nixx Posted November 14, 2022 · Report post я тоже удивлялся, чего у меня часы не синхронизируются. но подсказка командной строки рулит. ntp client enable Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aleks_komp Posted November 16, 2022 · Report post Спасибо! :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Resistshok Posted December 20, 2024 · Report post тут парни разобрались) А проблемы могут быть в банальном не доступности IP НТП сервака с ОЛТ , или какие то фильтры , fire-wall которые блочат 123 UDP port по пути где либо и пишите письма. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...