Место действия - МО, деревня, участок с домом.

Есть несколько опор ВЛ 10кВ в моей собственности, одна опора стоит прям на участке, вторая рядом с воротами.

Нужно повесить несколько камер, чтобы просматривать участок и ворота.

На сколько правильно вешать камеры на эти опоры? Или лучше поставить отдельные мачты под них?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 01.11.2022 в 12:29, Komonec сказал:

Есть несколько опор ВЛ 10кВ в моей собственности,

Т.е. вы лично купили опору и оплатили/установили их?

Если так, то просто нежелательно их дырявить, а лучше использовать кронштейны для опор - самодельные или заводские.

Если опоры не ваши, то могут заставить снять - далеко не всегда, но дырявить нежелательно.

Если камеры IP, то им пофиг на наводки, если нет, то наводки вероятны.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 01.11.2022 в 12:40, KonBez сказал:

Т.е. вы лично купили опору и оплатили/установили их?

Если так, то просто нежелательно их дырявить, а лучше использовать кронштейны для опор - самодельные или заводские.

Если опоры не ваши, то могут заставить снять - далеко не всегда, но дырявить нежелательно.

Если камеры IP, то им пофиг на наводки, если нет, то наводки вероятны.

Я купил участок вместе с трансформатором и линией. и даже проверил, мособлэнерго отказывается приезжать :D

Дырявить ни в коем случае. Купил родные кронштейны, ленту, бугеля и натяжитель, чтобы все по красоте смонтировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 01.11.2022 в 12:40, KonBez сказал:

Если опоры не ваши, то могут заставить снять - далеко не всегда, но дырявить нежелательно.

не нежелательно, а прямо запрещено, для траверс есть заводские закладные отверстия, всё остальное навешивается или стягивающими скобами или бандажной лентой... для камер есть крепления под ленту - Кронштейн УК-ВН-1

Для 10ки, я бы лично подстраховался и камеру (корпус, кронштейн) привязал к арматуре опоры, есть стальная арматура на макушке опоры и у её основания - стальной пруток 8ка-12ка, к макушке лезть не стоит, но обычно траверса арматурой вдоль столба с основанием связана.

 

В 01.11.2022 в 13:29, Komonec сказал:

Я купил участок вместе с трансформатором и линией. и даже проверил, мособлэнерго отказывается приезжать :D

это называется обременением, а не правом собственности :)

взывайте к духу новосёла или серджио... они вам тут поднавалят... :)

в случае 10ки энергетики куда более строгие, чем 0.4.... рано или поздно в гости к трансформатору приедут... увидят и мозги ...бут

Достаточно одного лопнувшего изолятора чтобы 10000в появилось на вашей камере и регистраторе, к которому она привязана, и на вас, если будете в этот момент камеру смотреть...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть опыт монтажа камер на опоры ВЛ 10 кВ. Камеры IP. 

https://www.satcomservice.ru/n20110701.php

Официально ничего не оформляли. Технически все работало ОК. Проблема была с монтажом. Не считая экстрима с подъёмом на опору (на стреле трубоукладчика) - во время монтажа пошел мелкий дождичек, морось. На расстоянии примерно метр от провода ВЛ начало щипать довольно ощутимо. Не то чтобы хлобысь - и с опоры вниз башкой, но весьма неприятно. При том что опоры были бетонные. На деревянных было бы сто пудов ещё хуже. 

Edited by Глеб Высоцкий

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 01.11.2022 в 13:29, Komonec сказал:

Купил родные кронштейны, ленту, бугеля и натяжитель, чтобы все по красоте смонтировать.

Камеры лучше подключать к серверу/регистратору по оптике или по радиоканалу, тянуть витуху со столба не стоит. Может в сильный дождь пойти пробой на столб и на корпуса камер, и высокое напряжение по витухе дойдет до оконченого устройства, где может выбить защиту по кабелю. От чего порт перестанет работать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 09.11.2022 в 19:25, Saab95 сказал:

высокое напряжение по витухе дойдет до оконченого устройства, где может выбить защиту по кабелю. От чего порт перестанет работать.

От этого может перестать работать не только порт, но и пользователи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 09.11.2022 в 22:25, Saab95 сказал:

Камеры лучше подключать к серверу/регистратору по оптике или по радиоканалу, тянуть витуху со столба не стоит. Может в сильный дождь пойти пробой на столб и на корпуса камер, и высокое напряжение по витухе дойдет до оконченого устройства, где может выбить защиту по кабелю. От чего порт перестанет работать.

 Как камеры питать-то планируется ? от 10ки ? Нюню... Таким образом надо изучать, как на опоре 10КВ можно разместить потустороннее питание, хоть низковольт типа пое-24/48, или аж фазу-0 от 380 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно и от 10ки с помощью специального маломощного трансформатора. Правда документации для этого много потребуется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.