Komonec Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба Место действия - МО, деревня, участок с домом. Есть несколько опор ВЛ 10кВ в моей собственности, одна опора стоит прям на участке, вторая рядом с воротами. Нужно повесить несколько камер, чтобы просматривать участок и ворота. На сколько правильно вешать камеры на эти опоры? Или лучше поставить отдельные мачты под них? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KonBez Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба В 01.11.2022 в 12:29, Komonec сказал: Есть несколько опор ВЛ 10кВ в моей собственности, Т.е. вы лично купили опору и оплатили/установили их? Если так, то просто нежелательно их дырявить, а лучше использовать кронштейны для опор - самодельные или заводские. Если опоры не ваши, то могут заставить снять - далеко не всегда, но дырявить нежелательно. Если камеры IP, то им пофиг на наводки, если нет, то наводки вероятны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Komonec Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба В 01.11.2022 в 12:40, KonBez сказал: Т.е. вы лично купили опору и оплатили/установили их? Если так, то просто нежелательно их дырявить, а лучше использовать кронштейны для опор - самодельные или заводские. Если опоры не ваши, то могут заставить снять - далеко не всегда, но дырявить нежелательно. Если камеры IP, то им пофиг на наводки, если нет, то наводки вероятны. Я купил участок вместе с трансформатором и линией. и даже проверил, мособлэнерго отказывается приезжать :D Дырявить ни в коем случае. Купил родные кронштейны, ленту, бугеля и натяжитель, чтобы все по красоте смонтировать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба В 01.11.2022 в 12:40, KonBez сказал: Если опоры не ваши, то могут заставить снять - далеко не всегда, но дырявить нежелательно. не нежелательно, а прямо запрещено, для траверс есть заводские закладные отверстия, всё остальное навешивается или стягивающими скобами или бандажной лентой... для камер есть крепления под ленту - Кронштейн УК-ВН-1 Для 10ки, я бы лично подстраховался и камеру (корпус, кронштейн) привязал к арматуре опоры, есть стальная арматура на макушке опоры и у её основания - стальной пруток 8ка-12ка, к макушке лезть не стоит, но обычно траверса арматурой вдоль столба с основанием связана. В 01.11.2022 в 13:29, Komonec сказал: Я купил участок вместе с трансформатором и линией. и даже проверил, мособлэнерго отказывается приезжать :D это называется обременением, а не правом собственности :) взывайте к духу новосёла или серджио... они вам тут поднавалят... :) в случае 10ки энергетики куда более строгие, чем 0.4.... рано или поздно в гости к трансформатору приедут... увидят и мозги ...бут Достаточно одного лопнувшего изолятора чтобы 10000в появилось на вашей камере и регистраторе, к которому она привязана, и на вас, если будете в этот момент камеру смотреть... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Глеб Высоцкий Опубликовано 1 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Есть опыт монтажа камер на опоры ВЛ 10 кВ. Камеры IP. https://www.satcomservice.ru/n20110701.php Официально ничего не оформляли. Технически все работало ОК. Проблема была с монтажом. Не считая экстрима с подъёмом на опору (на стреле трубоукладчика) - во время монтажа пошел мелкий дождичек, морось. На расстоянии примерно метр от провода ВЛ начало щипать довольно ощутимо. Не то чтобы хлобысь - и с опоры вниз башкой, но весьма неприятно. При том что опоры были бетонные. На деревянных было бы сто пудов ещё хуже. Изменено 1 ноября, 2022 пользователем Глеб Высоцкий Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба В 01.11.2022 в 13:29, Komonec сказал: Купил родные кронштейны, ленту, бугеля и натяжитель, чтобы все по красоте смонтировать. Камеры лучше подключать к серверу/регистратору по оптике или по радиоканалу, тянуть витуху со столба не стоит. Может в сильный дождь пойти пробой на столб и на корпуса камер, и высокое напряжение по витухе дойдет до оконченого устройства, где может выбить защиту по кабелю. От чего порт перестанет работать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба В 09.11.2022 в 19:25, Saab95 сказал: высокое напряжение по витухе дойдет до оконченого устройства, где может выбить защиту по кабелю. От чего порт перестанет работать. От этого может перестать работать не только порт, но и пользователи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f.tagir Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба Дощечки как диэлектрики на бандажную ленту. IP камеры WiFI и голову не ломать...)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба В 09.11.2022 в 22:25, Saab95 сказал: Камеры лучше подключать к серверу/регистратору по оптике или по радиоканалу, тянуть витуху со столба не стоит. Может в сильный дождь пойти пробой на столб и на корпуса камер, и высокое напряжение по витухе дойдет до оконченого устройства, где может выбить защиту по кабелю. От чего порт перестанет работать. Как камеры питать-то планируется ? от 10ки ? Нюню... Таким образом надо изучать, как на опоре 10КВ можно разместить потустороннее питание, хоть низковольт типа пое-24/48, или аж фазу-0 от 380 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба Можно и от 10ки с помощью специального маломощного трансформатора. Правда документации для этого много потребуется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...