jone31 Posted October 1, 2022 (edited) · Report post коллеги, подскажите столкнулись с такой проблемой: Начался сезон дождей и массово посыпались радио-каналы, во всех случаях внутри витой пары была вода. Проблемные точки находятся либо на АМС, либо на высоких домах. Витая пара визуально повреждений не имеет, но при этом каким то образом там просочилась вода. витая разных вендоров и во всех случаях одна проблема - воду внутри кабеля. сталкивался ли кто с таким? с чем может быть связано? витая пара уличная FTP 5е соответственно. Edited October 1, 2022 by jone31 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sheft Posted October 1, 2022 · Report post чудес не бывает, вода через полиэтилен не просачивается, через пвх запросто, и он бывает черного цвета, что некоторые принимают/выдают за внешку... как вариант порезы оболочки.... но массово это как бы маловероято Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Алекъ Posted October 1, 2022 · Report post В 01.10.2022 в 16:38, jone31 сказал: Витая пара визуально повреждений не имеет, но при этом каким то образом там просочилась вода. А не надо ждать когда она накопится, надо своевременно отсасывать, любыми способами.. ))) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted October 1, 2022 · Report post В 01.10.2022 в 17:12, sheft сказал: чудес не бывает, вода через полиэтилен не просачивается, через пвх запросто, и он бывает черного цвета, что некоторые принимают/выдают за внешку... как вариант порезы оболочки.... но массово это как бы маловероято Как бы сказать, в витой паре ни разу не видел чтобы наружкой был полиэтилен, обычно пвх. Далее - utp линии абсолютно негерметичны, хотя бы у джеков. Ну и далее - вода в окр воздухе есть всегда, сегодня например влажность 45%. Порезов и не надо, сами появятся, от изменения атм давления, до смены температуры , ибо разная степень расширения и сжатия у меди и пластика. В результате таких воздействий атмвода и насасывается сквозь микротрещины внутрь. И да, вода в кабеле utp не ведет к кз межпарному-внутрипарному, а скорее ухудшает характеристики пары до неприемлемых для 100Мбит например. Слить воду - и линк оживет... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jone31 Posted October 1, 2022 · Report post кабель от АМС (30м) заходит в контейнер БС и там сливается с него вода(оболочку вскрыли для слива воды), но те не менее все равно КЗ на парах и например UBIQ сбрасывает конфигурацию. Если отключить кнопку сброса конфигурации(она делает КЗ на парах), то антенна от КЗ в кабеле перейдет в режим прошивки(длительное КЗ) - и поможет только ребут её. Коннекторы везде живые, до них вода не дошла, но я так понимаю что столб воды на трассе верх АМС(~30м) уже сквозь оболочку(прогнила?) коротит пары по пути. LAN-тестер(noyafa nf-8209) явного КЗ не показывает, все пары целые. немогу поянть в чем причина таких случаев. кабель снимали и прощупывали - ни задиров ни явных нарушений целостности оболочки нет.... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Алекъ Posted October 2, 2022 · Report post В 01.10.2022 в 21:47, jone31 сказал: немогу поянть в чем причина таких случаев. собрано из говна и палок кривыми руками подешевле? чудес не бывает.. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted October 2, 2022 · Report post Потому всегда стоит прокладывать оптику в недостаточно изолированных от внешней среды пространствах. И даже на оптике желательно предусматривать отвод конденсата, на случай экстремального мороза. Кроилово ведёт к попадалову (устойчивое идиоматическое выражение форума) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frol13 Posted October 3, 2022 · Report post В 01.10.2022 в 17:23, YuryD сказал: в витой паре ни разу не видел чтобы наружкой был полиэтилен, обычно пвх. Полно такой витой пары. Более того, в витой паре и изоляция жил - полиэтиленовая. А вот продольной водоизоляции у него нет - не предусмотрено. На рынке полно некачественной витой пары. Считается, что хорошая витая пара - дорогая.:) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted October 3, 2022 · Report post В 03.10.2022 в 12:52, frol13 сказал: Полно такой витой пары. Более того, в витой паре и изоляция жил - полиэтиленовая. Что жилы в полиэтилене - это несомненно. Внешняя изоляция - пвх, из того что я в руках держал, с сертификатами и пр. Может и есть где-то полиэтилен во внешней изоляции, но не встречал.... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Doomer Posted October 3, 2022 · Report post ну почему же нет, довольно давно используем кабель для внешней прокладки, например такой: https://nikomax.ru/catalog/product/NKL 4600B-BK/?section=categories§ion=cooper_cable у них же есть и двухпарный в PE изоляции. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrey Posted October 3, 2022 (edited) · Report post Для таких ответственных кабельных линий существует витая пара для внешней прокладки с гидрофобным заполнителем Edited October 3, 2022 by Andrey Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted October 3, 2022 · Report post В 03.10.2022 в 17:20, Andrey сказал: Для таких ответственных кабельных линий существует витая пара для внешней прокладки с гидрофобным заполнителем Или П296 :) Реально сертификаты с всякими пожарными характеристиками чаще требуют для лвс-скс внутри помещений, иначе не проходит, или сам в пожлабораторию сдавай для анализов (давно было правда, когда можно было так) А так - брали кабель utp+220v, чисто внешний, с диким темп.диапазоном, со всеми сертификатами, был также оптика+220V, 3 года уже отвисел в чистом поле без проблем Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted October 3, 2022 · Report post В 01.10.2022 в 13:38, jone31 сказал: витая пара уличная В чём заключается её уличность? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrei Posted October 3, 2022 · Report post В 03.10.2022 в 21:08, straus сказал: В чём заключается её уличность? Видимо с черной оболочкой и надписью "outdoor". У нас и в такую вода как-то попадала, хотя оболочка кабеля была целой. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted October 3, 2022 · Report post В 03.10.2022 в 21:08, straus сказал: В чём заключается её уличность? В сертификате :) Но реально проверить и понять, возьмут ли пожарные, легко. полиэтилен на обычных парах - горит от спички. Пвх говеннный - горит. Негорючие - или не поддерживающие горение - от спички не горят, или воняют - это неприемлемо. Лучше - при поджоге спичкой - углится(лучший). Заодно при такой пробе сразу видно, полиэтилен (красно-оранж) или пвх (желтизна) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sheft Posted October 3, 2022 · Report post последние лет 10 использовал кабель Neomax с несущей сталькой и без, не экранированный... там оболочка PE Был ещё какого то производителя, не помню название, там двойная оболочка PVC/PE, толстый, мм7 наверное ПВХ нестоек к УФ, плюс там сам пластик двухкомпонентный - пластификатор и сыпучие добавки, он непригоден к наружному применению... Полиэтилен не применяют массово в кабелях из за его горючести - отсюда кстати и запрет на внутреннюю проводку кабелями с PE оболочкой, что витопаркой, что СИПом Внешка неходовая, поэтому беру по мере надобности в никсе А проблемы с водой в кабеле могут помнить старожилы форума, плач Ярославны был в годах 2002-2010, когда массово пионеры развешивали внутреннюю витую с крыш в форточки, и по весне/осени у пользователей были лужи в системном блоке, у кого материнки со встроенными сетёвками горели из за этого..... можно порыться в архивах форума. Так что всё таки чудес не бывает, берите нормальную витую пару с полиэтиленовой оболочкой, или смиритесь с гниющей ПВХ якобы Outdoor исполнения Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted October 6, 2022 · Report post Если посмотрите на жилки кабеля витой пары, то увидите, у дорогой и сама жилка толстая, и ее оболочка толстая, в коннектор туго входит. А у дешевого кабеля оболочка жилки тонкая, и при попадании воды как раз работа сети может нарушаться из-за емкостного влияния. У нас никогда не было никаких проблем от наличия воды в кабелях. Всегда в ящике перед оборудованием разрезается оболочка, вода свободно вытекает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Алекъ Posted October 7, 2022 · Report post В 07.10.2022 в 03:00, Saab95 сказал: У нас никогда не было никаких проблем от наличия воды в кабелях. Это фантастически фееричный тезис! Да вы произвели фурор в отрасли СВЯЗЬ! :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frol13 Posted October 7, 2022 · Report post 22 часа назад, Saab95 сказал: У нас никогда не было никаких проблем от наличия воды в кабелях. А у всех-есть.:) Это даже в классике имеется (Москва-Петушки), конец 60-х. Цитата До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем, и кабель укладывали под землю. А потом – известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент. Один – вермут пил, другой, кто попроще, – одеколон «свежесть», а кто с претензией – пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать. А наутро так: сначала садились и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted October 8, 2022 · Report post В 08.10.2022 в 00:51, frol13 сказал: А у всех-есть.:) Это даже в классике имеется (Москва-Петушки), конец 60-х. Это у шпацких :) У настоящих военных кобели были даже на барабанах поддутые, с манометром на конце. Ежели давления нет - то барабан нафиг. Ну и на магистральных линиях тоже лежали поддутые, с контролем давления. Правда в те давние времена оболочка жил была бумажная... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Алекъ Posted October 8, 2022 (edited) · Report post В 08.10.2022 в 14:02, YuryD сказал: У настоящих военных кобели были даже на барабанах поддутые, с манометром на конце. Ежели давления нет - то барабан нафиг. Удивлю наверное. И у гражданских всё тоже самое. Но неофиты об этом могут не знать... :) И полиэтилен, и поливинилхлорид, и полистирол держат под воздухом.. Edited October 8, 2022 by Алекъ Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted October 10, 2022 · Report post В 07.10.2022 в 19:26, Алекъ сказал: Это фантастически фееричный тезис! Да вы произвели фурор в отрасли СВЯЗЬ! :) Просто кабели прокладывают знающие и ответственные люди, а обжим коннекторов производят с помощью маникюрных ножниц - ими разрезают и удаляют оболочку кабеля, а не используют обжимной инструмент для этой цели. Если оболочку с кабеля под коннектор удалять обжимкой, то часто жилки кабеля надрезаются, сам металл, и появляются искажения сигналов в кабеле. В обычной работе это не влияет, а вот если это улица и влажная среда - очень может быть. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nickuz Posted October 11, 2022 · Report post В 11.10.2022 в 00:14, Saab95 сказал: а обжим коннекторов производят с помощью маникюрных ножниц пойду из сумок у монтажников срочно выкину обжимки и положу туда маникюрные ножницы. Шутка ли - портить кабеля при обжиме! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sheft Posted October 12, 2022 · Report post какие ещё ножницы? там кромки острые, всё равно порежут оболочки и жилы.... только зубы, ими просто невозможно испортить проводящие жилы, и коннекторы тоже зубами обжимать, заодно усилие будет понятно, сжимать челюсти до первого хрума Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frol13 Posted October 12, 2022 · Report post Читаю всю эту хреноту про якобы отсутствие влияния воды и диву даюсь. Кто-нибудь хоть раз измерения на витой паре на характеристики передачи или локацию дефектов проводил? При локации дефектов есть вообще типовая картинка с названием типа «кабель замок». При измерениях на характеристики передачи на влезание в заданный диапазон влияет даже степень обжатия материала оболочки и его состав-меняется диэлектрическая постоянная среды распространения. Про воду даже речи нет. Там вся частотка падать должна. Разве что напряжение будет держать, если там нормальный материал изоляции и нет повреждений оболочки ( никто зубами не погрыз и не маникюрил ножницами:)) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...