Имеется некий узел ПД. К нему подведены 2 ввода питания 220В.

Есть необходимость переключать нагрузку с одного ввода на другой при пропадании питания на одном из них.

Обычные ШВРА 3-х фазные, громоздки и дороги.

Пока только придумал поставить магнитный пускатель.

Может есть какое-либо иное решение?

Posted

Довольно много зависит от мощности нагрузки ...

Вообще можно поставить один пускатель и использовать его управляющие контакты как переключающие - но это если мощность потребления маленькая и одна фаза .

Если мощность потребления большая надо ставить два отдельных пускателя и схему коммутации которая бы запрещала их одновременное включение .

Posted
Если мощность потребления большая надо ставить два отдельных пускателя и схему коммутации которая бы запрещала их одновременное включение .

Релюшки есть, три группы на перекидку - если мощьность разумная

Можно поискать тут http://www.brownbear.ru/products.php?id_to...toc=0&scr_toc=0

Пример - SCLD-P-B-L-4PDT-C

Posted

Используйте промышленные устройства АВР.

читаем: http://www.hited.ru/montage-inst-avr.phtml

например типа ASCO http://www.powerworld.ru Серия ASCO 7000

Именно то, что вам может подойти

 

Рекомендую идти проверенным путем - самодельные конструкции могут инспекторы Ростехнадзора не принять.

Posted

Есть контакторы, например у АВВ, два нормально замкнутых + два нормально замкнутых контакта мощность порядка 2 кВт, правда активная. Управляющий шток на котором сидят контакты один, так что возможность фазного замыкания минимальна.

Posted
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 9:11 am    Заголовок сообщения:  

 

 

 

Еще смотрю на APC-шный переключатель резерва источника бесперебойного питания ( http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=14 )  

Или такой http://www.e-n.ru/p_avr_pulsarsts.htm

 

Это все конечно круто, только сколько все это стоит? :-) Может попроще что- нибудь? Посмотрел я на АВВ-ное реле, и то дороговато получается порядка 50 у.е. Есть способ попроще купите не контактор, а реле, например, фирмы TTI TRY-220VAC-S-4C или фирмы TYCO RT214730 (их правда надо будет 2 шт.) цена вопроса 150-200 рублей и думаю, по размерам они свободно влезут в двойную или даже одинарную внешнюю розетку или в пилот установленные в вашем шкафчике :-)

Posted
Есть способ попроще купите не контактор, а реле, .....

и менее надежный.

Надежность во главе угла!!!

Я согласен на бесконечно тупое устройство, но если оно не навернется в ближайшие 5 лет или 1000 переключений.

Поэтому пусть луше будет АВВ

 

Хорошая штучка, но он только фазы переключает, а очень хочется и ноль тоже.

Доставляются магнитные пускатели, и можно много чего переключать.

Не понял куда пускатели доставлять?

 

Добавлено:

Сорри, понял. С другим переключателем перепутал.

Но все равно остается вопрос, а сам то переключатель будет питаться от фазы одного ввода и нуля другого (пусть даже не в дежурном режиме)? И напряжение мерять соответсвенно с нуля и фазы разных вводов. Мне это не нравится.

Posted
и менее надежный.

Надежность во главе угла!!!

Я согласен на бесконечно тупое устройство, но если оно не навернется в ближайшие 5 лет или 1000 переключений.

Поэтому пусть луше будет АВВ

Почему сразу менее надежный? Принцип действия у них одинаковый! Просто мощности разные но если у вас всего 200 Вт то и реле хватит, у него коммутируемая мощность порядка 1 кВт Другое дело, удобнее повесить контактор АВВ рядом с теми же защитными автоматами АВВ на динрейку ;-) и коммутировать все "под винт" чем паять :-) Да и что это за такие за вводы на которых за 5 лет 100 раз будет пропадать напряжение?!

Но все равно остается вопрос, а сам то переключатель будет питаться от фазы одного ввода и нуля другого (пусть даже не в дежурном режиме)? И напряжение мерять соответсвенно с нуля и фазы разных вводов. Мне это не нравится.

Чего тут не понятного? обмотка реле включается перед контактором на основной ввод (он должен приходить на нормально разомкнутые контакты реле), при его исчезновении контакты переключатся на запасной ввод.

Posted
Почему сразу менее надежный? Принцип действия у них одинаковый! Просто мощности разные но если у вас всего 200 Вт то и реле хватит, у него коммутируемая мощность порядка 1 кВт Другое дело, удобнее повесить контактор АВВ рядом с теми же защитными автоматами АВВ на динрейку ;-) и коммутировать все "под винт" чем паять :-) Да и что это за такие за вводы на которых за 5 лет 100 раз будет пропадать напряжение?!

Если каждый день происходит переключение на подстанции, которое вызывает срабатывание АВР то получается 1826 переключений (кстати я написал 1000). Ну понятно что такое вряд-ли будет... но все-же...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.