chuh Posted January 9, 2006 Posted January 9, 2006 Две локалки в соседних домах. Расстояние между домами около 25-30 метров, т.е. стоят совсем рядом. Посоветовали натянуть П-296 для надежности. 1. Можно ли тянуть без тросса на такое расстояние или нет (если да, то как закреплять концы П296 на мачтах)? 2. Как и на каком конце лучше прикручивать грозозащиту? Есть ли готовые решения грозозациты? Вставить ник Quote
Reanimator++ Posted January 9, 2006 Posted January 9, 2006 имхо можно даже витуху обычную повесить (если не найдете для внешней прокладки). на проволоке или на тросике какой найдете начиная с 1мм диаметром. или обмотать ее вокруг чего-нибудь уже протянутого (благо расстояние небольшое) П296 ессно можно и без троса. Тут материал на сайте был хороший про натяжку его и крепление. Вставить ник Quote
Nick Beleacov Posted January 10, 2006 Posted January 10, 2006 Две локалки в соседних домах. Расстояние между домами около 25-30 метров, т.е. стоят совсем рядом.Посоветовали натянуть П-296 для надежности. 1. Можно ли тянуть без тросса на такое расстояние или нет (если да, то как закреплять концы П296 на мачтах)? Да, он самонесущий, в отличии от УТП, про подвешивание - см на сайте. Мы зажимаем кабель 2мя пластинами и крепим их к мачте растяжками. 2. Как и на каком конце лучше прикручивать грозозащиту? Есть ли готовые решения грозозациты? Лучше на обеих концах, схемы - см на сайте. Вставить ник Quote
SMi Posted January 10, 2006 Posted January 10, 2006 Подвес нафиг не нужен. ЗАкрепите следующим образом: с обеих сторон сделайте 1 виток вокруг мачты и после витка сложите кабели в паралель, и обматайте проволокой 1-1.5мм и будит вам счастье. Полевик вечен, пролежит так столько сколько захотите сами. Но лучше не заморачиватся и подвесить обычный УТП :) растояние капеечное. Вставить ник Quote
Nick Beleacov Posted January 10, 2006 Posted January 10, 2006 Подвес нафиг не нужен. ЗАкрепите следующим образом:с обеих сторон сделайте 1 виток вокруг мачты и после витка сложите кабели в паралель, и обматайте проволокой 1-1.5мм и будит вам счастье. Пионерство, блин. Не говоря уже о том, что для прохождения сигнала не очень благоприятно. Никаких обмоток, ТОЛЬКО крепления. Но лучше не заморачиватся и подвесить обычный УТП :) растояние капеечное. А грозы? Даже такой копеешный линк при грозе может похоронить свичи. Вставить ник Quote
ALIEN2002 Posted January 10, 2006 Posted January 10, 2006 Nick Beleacov, Нет он не самонесущий товарищ комсомолец. Вставить ник Quote
Iron_Ko Posted January 10, 2006 Posted January 10, 2006 Даже экранированная? Да ну,бросьте. Вставить ник Quote
SMi Posted January 10, 2006 Posted January 10, 2006 Дык, какая для грозы разница что то полевик что то утп, грозозащиты и так и так будут ставить. Начем обмотать я имелл ввиду 1 виток, ну там и кабель в твердый поливочный шланг, что б не тёрся. П296 подвешивать без подвеса до 100 метров нормально, у нас одни кренделя П270 без подвеса на 100 вешают везде и ничего ещё некого из них не посадили :) Вставить ник Quote
Barsick Posted January 10, 2006 Posted January 10, 2006 2 метра проволовки 2-2.5 мм диаметром (лучше три, если руки позволяют :), согнуть пополам, накинуть на мачту Один конец намотать на Пэху по часовой стрелке, второй - поверх первого, против часовой Концы скрутить пассатижами, а для улучшения сна можно еще поверху посадить винтовой хомут Вставить ник Quote
Nick Beleacov Posted January 10, 2006 Posted January 10, 2006 Nick Beleacov, Нет он не самонесущий товарищ комсомолец. А сталь внутри на что? Вставить ник Quote
Nick Beleacov Posted January 10, 2006 Posted January 10, 2006 Дык, какая для грозы разница что то полевик что то утп, грозозащиты и так и так будут ставить. У пэшки нормальный экран, что повышает выживаемость свича. П296 подвешивать без подвеса до 100 метров нормально, у нас одни кренделя П270 без подвеса на 100 вешают везде и ничего ещё некого из них не посадили :) Абсолютно согласен. И быстрее и дешевле, только в длинных магистралях надо вешать на сталь. Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted January 10, 2006 Posted January 10, 2006 у нас одни кренделя П270 без подвеса на 100 вешают везде и ничего ещё некого из них не посадили :) Собираюсь жить вечно - пока все идет хорошо. Вставить ник Quote
Bu(kh) Posted January 10, 2006 Posted January 10, 2006 мда, с П270, имхо, погорячились самоносом вешать... Вставить ник Quote
chuh Posted January 10, 2006 Author Posted January 10, 2006 В разных местах пишут по разному. Одни говорят, что перез П296 можно гигабит пустить, а другие нет. Хотелось бы два дома соединить гигабитным аплинком (меня интересует делал ли кто лично это на практике). А бы и витую пару повесил, только вот говорят, что к грозе П-296 устойчивее, чем УТП. Или если уж бахнет грозой, то все равно пробьет?... Допустим я обжал это П296 и на обоих концах поставил грозозащиту. А с оплеткой что делать? заземлять? Куда это все дело должно уходить? Вставить ник Quote
Nailer Posted January 10, 2006 Posted January 10, 2006 В разных местах пишут по разному. Одни говорят, что перез П296 можно гигабит пустить, а другие нет. Хотелось бы два дома соединить гигабитным аплинком (меня интересует делал ли кто лично это на практике). А бы и витую пару повесил, только вот говорят, что к грозе П-296 устойчивее, чем УТП. Или если уж бахнет грозой, то все равно пробьет?... Даже если попадет непосредственно в оптику, оптике пипец - будет лужа хорошего, качетсвенного стекла. Допустим я обжал это П296 и на обоих концах поставил грозозащиту. А с оплеткой что делать? заземлять? Куда это все дело должно уходить? Вот в конце концов вы и поймете, что гигабит по оптике обхожится дешевле, чем е*** с П-296 и гигабитом. Вставить ник Quote
chuh Posted January 10, 2006 Author Posted January 10, 2006 И в какие же деньги встанет 30-40 метров волокна и пара свичей с 1 портом для оптики? И нах тогда ставить грозозащиту, если все равно все накроется по вашим словам? Оба дома 5-этажные, рядом стоят 9этажки. Если уж бахнет, то в 9-этажку.... ну я так надеюсь. Вставить ник Quote
SMi Posted January 11, 2006 Posted January 11, 2006 Гигабит по П296 пускать нельзя. Если он один ;), а по двум можно. Оптику нужно сваривать, сваритть вам может професионал со своим оборудованием, за это он возьмет эдак долларов 100-200 (только за работу), потом вам нужно ещё будит купить конвертеры каждый минимум 150$ (их 2 нада) ну и свичи с гигабитом, каждый тоже баксов под 200. Оптику кладите :)). А насчет грозы, да хоть в полукиллометре жахнет, всё сгорит у вас. Если поливик заземлить (экран в землю) то шанс выгорания портов на свиче уменьшается, если поставить грозозащиты то ещё уменьшается, но 100% защиты не будит никогда. Вставить ник Quote
chuh Posted January 11, 2006 Author Posted January 11, 2006 Это ясно. Оптика отпадает из-за дороговизны. Значит будем грамотно заземлять. Воздушку между домами нужно в ЖЭКе регистрировать? Вставить ник Quote
SMi Posted January 11, 2006 Posted January 11, 2006 Нет, если вы повесите её никому ничего не сказав, то и вам никто ничего нескажет, а если сунитесь в ваше жил управление то тут на вас как на незнающих они всех собак спустят. Лучше промолчите. Вставить ник Quote