Bachaa Posted August 15, 2022 · Report post Мы кирпич укладывали между кабелями АСБл в узкой траншее, чтобы при повреждении одного он не утянул за собой другой. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted August 15, 2022 · Report post В 15.08.2022 в 12:52, Bachaa сказал: Мы кирпич укладывали между кабелями АСБл в узкой траншее Цитата ПУЭ - При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted August 15, 2022 · Report post В 15.08.2022 в 08:52, Bachaa сказал: Мы кирпич укладывали между кабелями АСБл в узкой траншее, чтобы при повреждении одного он не утянул за собой другой. оригинальное решение как кирпич в слежавшемся грунте ограничит от такого повреждения? В 15.08.2022 в 09:26, Связной (С) сказал: да вы настоящий проектировщик! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted August 15, 2022 · Report post В 15.08.2022 в 08:30, RialCom.ru сказал: а сколько стоит один рядовой полнотелый кирпич? А нужен ли для этих нужд (зарыть в землю для "грюк") хороший кирпич? Сдается мне, что и с разборки домов отходы пойдут. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bachaa Posted August 15, 2022 · Report post В 15.08.2022 в 09:33, RialCom.ru сказал: как кирпич в слежавшемся грунте ограничит от такого повреждения? Грунт слеживается за несколько лет. А все первичные повреждения случаются в первые несколько месяцев. Кирпич помогает в том числе не дать кабелям соприкоснуться во время засыпки. Вобщем оно каким-то образом работает. При строительстве песок в траншею скидывают трактором каждые 7-10 метров. Потом уже раскидывают его лопатами. Ну или просто сыпят из ковша каждые 2-3 метра. Если все молотить руками, то стройки растянутся на года :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted August 15, 2022 · Report post В 15.08.2022 в 14:03, jffulcrum сказал: А нужен ли для этих нужд (зарыть в землю для "грюк") хороший кирпич? Не обязательно. Можно и неликвид к списанию взять... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted August 15, 2022 · Report post примет ли заказчик такое или технадзор Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frol13 Posted August 15, 2022 · Report post 7 минут назад, Связной (С) сказал: Не обязательно. Можно и неликвид к списанию взять... Ну сколь я понимаю своим слабым разумением и то, что видел - закладывают новым кирпичом, ровно и плотно. Иначе в этой защите нет смысла. Смысл в том, что ковш экскаватора должен при первом захвате проскрести по этому кирпичу. Как Вы плотно уложите неликвид разных форм и размеров и сомнительной прочности? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted August 15, 2022 · Report post В 15.08.2022 в 13:11, RialCom.ru сказал: технадзор Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted August 15, 2022 · Report post ну строить так сети и подстанции 10кВ и выше просто нереальное чудачество да и не разрешить включать технадзор и присоединяющая сторона Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vols-vl Posted August 18, 2022 · Report post В 14.08.2022 в 11:05, Алекъ сказал: так то 110 тысяч вольт - не шутейное напряжение Таки, всё что выше 0,4 кВ "не шутейно". Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted August 18, 2022 · Report post тетка в беретке - наверное технадзор! тут лучше Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted August 20, 2022 · Report post А экскаваторщики не всегда живыми остаются. В Киеве года три назад экскаваторщик вспорол кабель 10кВ, и решил слезть с экскаватора. Ну слез. И всё. Было однофазное КЗ на землю (как-то ему удалось только одну фазу зацепить), защита при этом на линиях 10кВ (с изолированной нейтралью) не срабатывает. Короче фраза "сгорел на работе" иногда имеет не переносный, а прямой смысл. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
edo Posted August 23, 2022 · Report post В 21.08.2022 в 00:00, straus сказал: Ну слез. И всё интересно, а какова физика? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted August 23, 2022 · Report post например ковш опустил недалеко от аварийного повреждения и экскаватор начал выполнять функцию проводника ток от поврежденой жилы растекался через землю с высоком удельным сопротивлением одной рукой на гусенице - другой ногой на земле вот как то и потек ток через экскаватор, ноги сердце и руку Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted August 23, 2022 · Report post На 10 КВ уже вполне достаточно просто широкий шаг сделать, чтобы поймать в прямом смысле слова между ног. Нельзя бежать, стой и жди отключения - это у меня въелось с курсов электробезопасности очень крепко. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted August 24, 2022 · Report post Все эти плитки и кирпичи экскаваторщик просто не заметит, мало ли что там в земле валяется. Вот кинуть сверху крепкий трос или не нужные бронированные оптические кабели вполне можно, от экскаватора до 10 тонн спасает, если копает поперек, т.к. ковшом такой кабель с первого раза не взять, да можно и вытащить этот кусок сразу будет понятно что кабель. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted August 24, 2022 · Report post В 23.08.2022 в 09:19, RialCom.ru сказал: например ковш опустил недалеко от аварийного повреждения и экскаватор начал выполнять функцию проводника ток от поврежденой жилы растекался через землю с высоком удельным сопротивлением одной рукой на гусенице - другой ногой на земле вот как то и потек ток через экскаватор, ноги сердце и руку В описанном мною случае: - ковш остался в кабеле (экскаватор под полным фазным напряжением, для 10кВ линии это около 6.3кВ) - экскаватор на колёсном ходу, изолирован от земли (у него резиновое колесо загорелось, этого и испугался экскаваторщик) Хорошо, что у остальных хватило ума не лезть его спасать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Алекъ Posted August 27, 2022 · Report post В 25.08.2022 в 02:17, straus сказал: - экскаватор на колёсном ходу, изолирован от земли изоляция там весьма условная.. В 23.08.2022 в 11:56, edo сказал: интересно, а какова физика? попал под шаговое напряжение. Недалеко от места замыкания шаговое напряжение достигает больших значений :( Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted August 27, 2022 · Report post В 27.08.2022 в 17:10, Алекъ сказал: попал под шаговое напряжение До шагового даже не дошло. Слезал с экскаватора держась за него, вместо того, чтобы отпрыгнуть подальше. Хотя, прыжок тоже вряд-ли помог бы. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Алекъ Posted August 28, 2022 · Report post В 27.08.2022 в 20:22, straus сказал: До шагового даже не дошло. не надо так буквально понимать термин ;) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frol13 Posted August 28, 2022 · Report post В 27.08.2022 в 17:22, straus сказал: Хотя, прыжок тоже вряд-ли помог бы. Скорее всего, помог бы. Далее-выбираться мелко шаркая ногами по земле. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted August 28, 2022 · Report post В 29.08.2022 в 01:42, frol13 сказал: Скорее всего, помог бы. Далее-выбираться мелко шаркая ногами по земле. Самое оптимальное было поднять ковш, ведь экскаватор продолжал работать. Но пробой по колесу, сильно горящая покрышка, испуг привели к неправильному решению попробовать свалить с экскаватора. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted September 3, 2022 · Report post В 29.08.2022 в 03:56, straus сказал: Самое оптимальное было поднять ковш, ведь экскаватор продолжал работать. Но пробой по колесу, сильно горящая покрышка, испуг привели к неправильному решению попробовать свалить с экскаватора. Местные экскаваторщики просто вместе с машиной на макс скорости убегают, два случая лично наблюдал в разных местах, вспышка за окном, потухание электро, и уёб...щий экскаватор с обеззубленным ковшом.... Стоматология у экскаваторов - шипко дорогая... ИЧСХ - 4 раза в одно и тоже попадали у нашего здания - я по муфтам на их кобеле в раскопе считал.... Блят, облцентр, район рынка, ну как можно не документировать все электротрассы, и отправлять субчиков.... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Алекъ Posted September 12, 2022 · Report post В 03.09.2022 в 14:59, YuryD сказал: ну как можно не документировать все электротрассы, и отправлять субчиков.... бабло крутится, бизнес мутится.. ;) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...