Bachaa Posted August 15, 2022 Posted August 15, 2022 Мы кирпич укладывали между кабелями АСБл в узкой траншее, чтобы при повреждении одного он не утянул за собой другой. Вставить ник Quote
Связной (С) Posted August 15, 2022 Posted August 15, 2022 В 15.08.2022 в 12:52, Bachaa сказал: Мы кирпич укладывали между кабелями АСБл в узкой траншее Цитата ПУЭ - При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted August 15, 2022 Posted August 15, 2022 В 15.08.2022 в 08:52, Bachaa сказал: Мы кирпич укладывали между кабелями АСБл в узкой траншее, чтобы при повреждении одного он не утянул за собой другой. оригинальное решение как кирпич в слежавшемся грунте ограничит от такого повреждения? В 15.08.2022 в 09:26, Связной (С) сказал: да вы настоящий проектировщик! Вставить ник Quote
jffulcrum Posted August 15, 2022 Author Posted August 15, 2022 В 15.08.2022 в 08:30, RialCom.ru сказал: а сколько стоит один рядовой полнотелый кирпич? А нужен ли для этих нужд (зарыть в землю для "грюк") хороший кирпич? Сдается мне, что и с разборки домов отходы пойдут. Вставить ник Quote
Bachaa Posted August 15, 2022 Posted August 15, 2022 В 15.08.2022 в 09:33, RialCom.ru сказал: как кирпич в слежавшемся грунте ограничит от такого повреждения? Грунт слеживается за несколько лет. А все первичные повреждения случаются в первые несколько месяцев. Кирпич помогает в том числе не дать кабелям соприкоснуться во время засыпки. Вобщем оно каким-то образом работает. При строительстве песок в траншею скидывают трактором каждые 7-10 метров. Потом уже раскидывают его лопатами. Ну или просто сыпят из ковша каждые 2-3 метра. Если все молотить руками, то стройки растянутся на года :) Вставить ник Quote
Связной (С) Posted August 15, 2022 Posted August 15, 2022 В 15.08.2022 в 14:03, jffulcrum сказал: А нужен ли для этих нужд (зарыть в землю для "грюк") хороший кирпич? Не обязательно. Можно и неликвид к списанию взять... Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted August 15, 2022 Posted August 15, 2022 примет ли заказчик такое или технадзор Вставить ник Quote
frol13 Posted August 15, 2022 Posted August 15, 2022 7 минут назад, Связной (С) сказал: Не обязательно. Можно и неликвид к списанию взять... Ну сколь я понимаю своим слабым разумением и то, что видел - закладывают новым кирпичом, ровно и плотно. Иначе в этой защите нет смысла. Смысл в том, что ковш экскаватора должен при первом захвате проскрести по этому кирпичу. Как Вы плотно уложите неликвид разных форм и размеров и сомнительной прочности? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted August 15, 2022 Author Posted August 15, 2022 В 15.08.2022 в 13:11, RialCom.ru сказал: технадзор Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted August 15, 2022 Posted August 15, 2022 ну строить так сети и подстанции 10кВ и выше просто нереальное чудачество да и не разрешить включать технадзор и присоединяющая сторона Вставить ник Quote
vols-vl Posted August 18, 2022 Posted August 18, 2022 В 14.08.2022 в 11:05, Алекъ сказал: так то 110 тысяч вольт - не шутейное напряжение Таки, всё что выше 0,4 кВ "не шутейно". Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted August 18, 2022 Posted August 18, 2022 тетка в беретке - наверное технадзор! тут лучше Вставить ник Quote
straus Posted August 20, 2022 Posted August 20, 2022 А экскаваторщики не всегда живыми остаются. В Киеве года три назад экскаваторщик вспорол кабель 10кВ, и решил слезть с экскаватора. Ну слез. И всё. Было однофазное КЗ на землю (как-то ему удалось только одну фазу зацепить), защита при этом на линиях 10кВ (с изолированной нейтралью) не срабатывает. Короче фраза "сгорел на работе" иногда имеет не переносный, а прямой смысл. Вставить ник Quote
edo Posted August 23, 2022 Posted August 23, 2022 В 21.08.2022 в 00:00, straus сказал: Ну слез. И всё интересно, а какова физика? Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted August 23, 2022 Posted August 23, 2022 например ковш опустил недалеко от аварийного повреждения и экскаватор начал выполнять функцию проводника ток от поврежденой жилы растекался через землю с высоком удельным сопротивлением одной рукой на гусенице - другой ногой на земле вот как то и потек ток через экскаватор, ноги сердце и руку Вставить ник Quote
jffulcrum Posted August 23, 2022 Author Posted August 23, 2022 На 10 КВ уже вполне достаточно просто широкий шаг сделать, чтобы поймать в прямом смысле слова между ног. Нельзя бежать, стой и жди отключения - это у меня въелось с курсов электробезопасности очень крепко. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 24, 2022 Posted August 24, 2022 Все эти плитки и кирпичи экскаваторщик просто не заметит, мало ли что там в земле валяется. Вот кинуть сверху крепкий трос или не нужные бронированные оптические кабели вполне можно, от экскаватора до 10 тонн спасает, если копает поперек, т.к. ковшом такой кабель с первого раза не взять, да можно и вытащить этот кусок сразу будет понятно что кабель. Вставить ник Quote
straus Posted August 24, 2022 Posted August 24, 2022 В 23.08.2022 в 09:19, RialCom.ru сказал: например ковш опустил недалеко от аварийного повреждения и экскаватор начал выполнять функцию проводника ток от поврежденой жилы растекался через землю с высоком удельным сопротивлением одной рукой на гусенице - другой ногой на земле вот как то и потек ток через экскаватор, ноги сердце и руку В описанном мною случае: - ковш остался в кабеле (экскаватор под полным фазным напряжением, для 10кВ линии это около 6.3кВ) - экскаватор на колёсном ходу, изолирован от земли (у него резиновое колесо загорелось, этого и испугался экскаваторщик) Хорошо, что у остальных хватило ума не лезть его спасать. Вставить ник Quote
Алекъ Posted August 27, 2022 Posted August 27, 2022 В 25.08.2022 в 02:17, straus сказал: - экскаватор на колёсном ходу, изолирован от земли изоляция там весьма условная.. В 23.08.2022 в 11:56, edo сказал: интересно, а какова физика? попал под шаговое напряжение. Недалеко от места замыкания шаговое напряжение достигает больших значений :( Вставить ник Quote
straus Posted August 27, 2022 Posted August 27, 2022 В 27.08.2022 в 17:10, Алекъ сказал: попал под шаговое напряжение До шагового даже не дошло. Слезал с экскаватора держась за него, вместо того, чтобы отпрыгнуть подальше. Хотя, прыжок тоже вряд-ли помог бы. Вставить ник Quote
Алекъ Posted August 28, 2022 Posted August 28, 2022 В 27.08.2022 в 20:22, straus сказал: До шагового даже не дошло. не надо так буквально понимать термин ;) Вставить ник Quote
frol13 Posted August 28, 2022 Posted August 28, 2022 В 27.08.2022 в 17:22, straus сказал: Хотя, прыжок тоже вряд-ли помог бы. Скорее всего, помог бы. Далее-выбираться мелко шаркая ногами по земле. Вставить ник Quote
straus Posted August 28, 2022 Posted August 28, 2022 В 29.08.2022 в 01:42, frol13 сказал: Скорее всего, помог бы. Далее-выбираться мелко шаркая ногами по земле. Самое оптимальное было поднять ковш, ведь экскаватор продолжал работать. Но пробой по колесу, сильно горящая покрышка, испуг привели к неправильному решению попробовать свалить с экскаватора. Вставить ник Quote
YuryD Posted September 3, 2022 Posted September 3, 2022 В 29.08.2022 в 03:56, straus сказал: Самое оптимальное было поднять ковш, ведь экскаватор продолжал работать. Но пробой по колесу, сильно горящая покрышка, испуг привели к неправильному решению попробовать свалить с экскаватора. Местные экскаваторщики просто вместе с машиной на макс скорости убегают, два случая лично наблюдал в разных местах, вспышка за окном, потухание электро, и уёб...щий экскаватор с обеззубленным ковшом.... Стоматология у экскаваторов - шипко дорогая... ИЧСХ - 4 раза в одно и тоже попадали у нашего здания - я по муфтам на их кобеле в раскопе считал.... Блят, облцентр, район рынка, ну как можно не документировать все электротрассы, и отправлять субчиков.... Вставить ник Quote
Алекъ Posted September 12, 2022 Posted September 12, 2022 В 03.09.2022 в 14:59, YuryD сказал: ну как можно не документировать все электротрассы, и отправлять субчиков.... бабло крутится, бизнес мутится.. ;) Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.