Jump to content

Recommended Posts

Posted

Мы кирпич укладывали между кабелями АСБл в узкой траншее, чтобы при повреждении одного он не утянул за собой другой. 

Posted
В 15.08.2022 в 12:52, Bachaa сказал:

Мы кирпич укладывали между кабелями АСБл в узкой траншее

Цитата

 

ПУЭ

- При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей

 

 

Posted
В 15.08.2022 в 08:52, Bachaa сказал:

Мы кирпич укладывали между кабелями АСБл в узкой траншее, чтобы при повреждении одного он не утянул за собой другой. 

оригинальное решение

как кирпич в слежавшемся грунте ограничит от такого повреждения?

 

 

В 15.08.2022 в 09:26, Связной (С) сказал:

 

да вы настоящий проектировщик!

Posted
В 15.08.2022 в 08:30, RialCom.ru сказал:

а сколько стоит один рядовой полнотелый кирпич?

А нужен ли для этих нужд (зарыть в землю для "грюк") хороший кирпич? Сдается мне, что и с разборки домов отходы пойдут.

Posted
В 15.08.2022 в 09:33, RialCom.ru сказал:

как кирпич в слежавшемся грунте ограничит от такого повреждения?

Грунт слеживается за несколько лет. А все первичные повреждения случаются в первые несколько месяцев. Кирпич помогает в том числе не дать кабелям соприкоснуться во время засыпки. Вобщем оно каким-то образом работает.

При строительстве песок в траншею скидывают трактором каждые 7-10 метров. Потом уже раскидывают его лопатами. Ну или просто сыпят из ковша каждые 2-3 метра. Если все молотить руками, то стройки растянутся на года :)

Posted
7 минут назад, Связной (С) сказал:

Не обязательно. Можно и неликвид к списанию взять...

Ну сколь я понимаю своим слабым разумением и то, что видел - закладывают новым кирпичом, ровно и плотно. Иначе в этой защите нет смысла. Смысл в том, что ковш экскаватора должен при первом захвате проскрести по этому кирпичу. Как Вы плотно уложите неликвид разных форм и размеров и сомнительной прочности? 

Posted

ну строить так сети и подстанции 10кВ и выше просто нереальное чудачество

да и не разрешить включать технадзор и присоединяющая сторона

Posted
В 14.08.2022 в 11:05, Алекъ сказал:

так то 110 тысяч вольт - не шутейное напряжение

Таки, всё что выше 0,4 кВ "не шутейно".

 

Posted

А экскаваторщики не всегда живыми остаются. В Киеве года три назад экскаваторщик вспорол кабель 10кВ, и решил слезть с экскаватора. Ну слез. И всё. Было однофазное КЗ на землю (как-то ему удалось только одну фазу зацепить), защита при этом на линиях 10кВ (с изолированной нейтралью) не срабатывает. Короче фраза "сгорел на работе" иногда имеет не переносный, а прямой смысл.

Posted

например ковш опустил недалеко от аварийного повреждения и экскаватор начал выполнять функцию проводника

ток от поврежденой жилы растекался через землю с высоком удельным сопротивлением

одной рукой на гусенице - другой ногой на земле

вот как то и потек ток через экскаватор, ноги сердце и руку

Posted

На 10 КВ уже вполне достаточно просто широкий шаг сделать, чтобы поймать в прямом смысле слова между ног. Нельзя бежать, стой и жди отключения - это у меня въелось с курсов электробезопасности очень крепко.

Posted

Все эти плитки и кирпичи экскаваторщик просто не заметит, мало ли что там в земле валяется. Вот кинуть сверху крепкий трос или не нужные бронированные оптические кабели вполне можно, от экскаватора до 10 тонн спасает, если копает поперек, т.к. ковшом такой кабель с первого раза не взять, да можно и вытащить этот кусок сразу будет понятно что кабель.

Posted
В 23.08.2022 в 09:19, RialCom.ru сказал:

например ковш опустил недалеко от аварийного повреждения и экскаватор начал выполнять функцию проводника

ток от поврежденой жилы растекался через землю с высоком удельным сопротивлением

одной рукой на гусенице - другой ногой на земле

вот как то и потек ток через экскаватор, ноги сердце и руку

В описанном мною случае:

- ковш остался в кабеле (экскаватор под полным фазным напряжением, для 10кВ линии это около 6.3кВ)

- экскаватор на колёсном ходу, изолирован от земли (у него резиновое колесо загорелось, этого и испугался экскаваторщик)

Хорошо, что у остальных хватило ума не лезть его спасать.

Posted
В 25.08.2022 в 02:17, straus сказал:

- экскаватор на колёсном ходу, изолирован от земли

изоляция там весьма условная..

 

В 23.08.2022 в 11:56, edo сказал:

интересно, а какова физика?

попал под шаговое напряжение. Недалеко от места замыкания шаговое напряжение достигает больших значений  :(

Posted
В 27.08.2022 в 17:10, Алекъ сказал:

попал под шаговое напряжение

До шагового даже не дошло. Слезал с экскаватора держась за него, вместо того, чтобы отпрыгнуть подальше. Хотя, прыжок тоже вряд-ли помог бы.

Posted
В 27.08.2022 в 17:22, straus сказал:

Хотя, прыжок тоже вряд-ли помог бы.

Скорее всего, помог бы. Далее-выбираться мелко шаркая ногами по земле. 

Posted
В 29.08.2022 в 01:42, frol13 сказал:

Скорее всего, помог бы. Далее-выбираться мелко шаркая ногами по земле. 

Самое оптимальное было поднять ковш, ведь экскаватор продолжал работать. Но пробой по колесу, сильно горящая покрышка, испуг привели к неправильному решению попробовать свалить с экскаватора.

Posted
В 29.08.2022 в 03:56, straus сказал:

Самое оптимальное было поднять ковш, ведь экскаватор продолжал работать. Но пробой по колесу, сильно горящая покрышка, испуг привели к неправильному решению попробовать свалить с экскаватора.

 Местные экскаваторщики просто вместе с машиной на макс скорости убегают, два случая лично наблюдал в разных местах, вспышка за окном, потухание электро, и уёб...щий экскаватор с обеззубленным ковшом.... Стоматология у экскаваторов - шипко дорогая... ИЧСХ - 4 раза в одно и тоже попадали у нашего здания - я по муфтам на их кобеле в раскопе считал.... Блят, облцентр, район рынка, ну как можно не документировать все электротрассы, и отправлять субчиков....

  • 2 weeks later...
Posted
В 03.09.2022 в 14:59, YuryD сказал:

ну как можно не документировать все электротрассы, и отправлять субчиков....

бабло крутится, бизнес мутится..  ;)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...